Здравствуйте! Имеется вот такой дом

В квартирах, обозначенных красным прямоугольником , т.е. в том месте где дом 14-этажный есть проблема. Она заключается в том, что при открытой входной двери из вентиляции дует очень сильный поток воздуха. Соответственно зимой-холодного воздуха. При закрытой двери воздух тянет в коридор через все возможные щели в двери. Подскажите с чем может быть связана данная проблема?
Наша квартира расположена на втором этаже, дует и в санузле и на кухне. Во всех квартирах, расположенных в этих стояках, если поднести ладонь к замочной скважине, ощущается довольно сильный поток воздуха. В остальных квартирах такого нет, и соответственно из вентиляции не дует воздух.

Что происходит при приоткрытом окне и закрытой входной двери с тягой в отверстиях вентканалов?

Регистрация: 29.10.2005 Краснодар Сообщений: 1336

Судя по картинке, у Вас лестничная клетка находится в высокой части здания, значит высокий (если правильно посчитал, 25-этажный) теплый стояк лестничной клетки перетягивает вентстояки квартир 14-этажной части. ИМХО, это ошибка проектировщиков.

Регистрация: 29.01.2018 Екатеринбург Сообщений: 7

BV,При открытом окне и закрытой двери с тягой все в порядке.

Регистрация: 29.01.2018 Екатеринбург Сообщений: 7

AlexEE, Лестничная площадка до 25 этажа все верно, неужели все тянет через весь коридор-дверь коридорную-лифтовой холл-две двери-переходную лоджию-дверь до лестницы?

AlexEE написал:
Судя по картинке, у Вас лестничная клетка находится в высокой части здания, значит высокий (если правильно посчитал, 25-этажный) теплый стояк лестничной клетки перетягивает вентстояки квартир 14-этажной части. ИМХО, это ошибка проектировщиков.

AlexEE, полностью согласен.
Может ошибки проектировщиков и нет - только вот двери на площадку должны быть ВСЕГДА ПЛОТНО ЗАКРЫТЫ.
Доводчик поможет в решении вопроса.

Alexmah написал:
Лестничная площадка до 25 этажа все верно, неужели все тянет через весь коридор-дверь коридорную-лифтовой холл-две двери-переходную лоджию-дверь до лестницы?

Да. Вся проблема в насквозь открытых дверях.
Проблема знакома, т.к. живу в 37 этажном доме.
Если открыта дверь на лестницу и открыто окно в квартире, и на улице "ветерок" - то при открытии входной двери тебя просто сносит нафиг...

Если Ваши окна закупорены на глухо, и есть бешеная тяга на лестницу - то ежу понятно - эта тяга будет тащить воздух из вентшахты.
Резюме - окна поставьте на микропроветривание.
Уплотните максимально входную дверь.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

BV написал:
при открытии входной двери тебя просто сносит нафиг...

Так и мужику руки оторвать может. Представляю как опасно женщинам и детям.

Регистрация: 29.01.2018 Екатеринбург Сообщений: 7

BV, Двери, выходящие на переходную лоджию с лестничной площадки и из коридора закрыты плотно, стоят доводчики. Еще две двери менее плотные ведут из лифтового холла на переходную лоджию и в коридор к квартирам.

Регистрация: 29.01.2018 Екатеринбург Сообщений: 7

При обследовании вентиляции, было выявлено, что наша ветка не заглушена в нижней части, опускал груз на 5-метровой рулетке, может это влиять ? Или если наша ветка начинается с нашей квартиры (2 этаж), то она может быть заглушена где то в подвале?

Регистрация: 29.10.2005 Краснодар Сообщений: 1336

Alexmah написал:
Лестничная площадка до 25 этажа все верно, неужели все тянет через весь коридор-дверь коридорную-лифтовой холл-две двери-переходную лоджию-дверь до лестницы?

Если переходная лоджия открытая, то перетягивает не лестничная клетка, а шахта лифта, или шахта для кабелей в коридоре, или вентиляция квартир высокой части здания через неплотные входные двери - в общем любая неплотность, позволяющая пройти воздуху на крышу в высокой части здания. ИМХО, по-хорошему, нужно "отвязать" квартиры 14-ти этажной части, сделав перегородку в коридоре с герметичной дверью.

Alexmah написал:
При обследовании вентиляции, было выявлено, что наша ветка не заглушена в нижней части, опускал груз на 5-метровой рулетке, может это влиять ? Или если наша ветка начинается с нашей квартиры (2 этаж), то она может быть заглушена где то в подвале?

Alexmah, разгонный канал должен быть заглушен. Обследуйте

AndyMirror написал:

BV написал:
при открытии входной двери тебя просто сносит нафиг...

Так и мужику руки оторвать может. Представляю как опасно женщинам и детям.

AndyMirror, у меня сил хватает телом подпираю

Регистрация: 29.01.2018 Екатеринбург Сообщений: 7

Разгонный канал обязательно обследуем. Попробую посмотреть у соседей из квартир который до 25 этажа, тянет ли воздух к ним из коридора?
Еще забыл отметить, что над дверью соседней квартиры, что тоже в стояке на 14 этажей, стоит шум, как будто это туда все затягивает. Этот шум слышно даже при закрытой двери у себя в квартире.

Регистрация: 29.01.2018 Екатеринбург Сообщений: 7

Имеется поэтажный план, квартиры 4.2.03-4.2.06- те самые 4 квартиры. Видимо не зря они в конце коридора. Шум, похожий на ветер стоит над дверью квартиры 4.2.03. Кстати на первом этаже этот шум полностью отсутствует, на других этажах где то тише, где то тоже отсутствует.