Доброго времени суток!
Хрущёвка, щиток на 4 квартиры - на лестничной площадке. Недавно воткнул, как обычно, ноутбук в розетку - вдруг освещение (в этой же цепи светильники плюс сервер) замигало. Не электрик я и единственное, что сообразил - вручную вырубил автомат, на котором вся цепь висит (на фото - пробка №4). Под пробкой проскочила жирная искра.
Назавтра электрик из ОДС подтянул уже контакты на щитке да и сызнова включил автомат. Пару дней оно держалось, пока я не воткнул ноутбук в розетку и... читай пост сначала! За исключением того, что теперь включаю 4-ю пробку - искрит синий провод внизу под 3-ей, а цепь 4-ой не включается. Остальные 3 работают, на них и живём пока.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина? И что бы сделать?

  • Щиток - левая верхняя секция

  • Щиток - правая секция

  • Щиток - левая нижняя секция, Mercury 200 - наш счётчик

  • 4 наши пробки

У вашего ноута пусковые токи как у десятиатмосферного компрессора?! )
Там в вашем щите давно все прогорело. Нужно ТО ему. Контакты просажены. Еще пару раз винду загрузите и пыхнет. )

Vladimir написал:
в чём может быть причина?

Ну так в электрике только две проблемы ... нет контактов где надо и есть где не надо У Вас пока первая, контакты плохие, на фото не разглядел ... может слабо затянуто, может в один зажим два провода разных сечений , может окисленные провода.

Vladimir написал:
И что бы сделать?

Ну в идеале конечно всё разобрать и сделать заново из хороших материалов и руками растущими из верхней части туловища, ну а так зовите опять электрика, пусть хоть не просто подтянет, а может ещё и зачистит и проверит слабые места.

Vladimir написал:
Под пробкой проскочила жирная искра

это не пробки, а АВ (автоматические выключатели). В вашем щиточке должен электрик какое-то время поковыряться . Также, квартира без диф.защиты - нужно установить хотя бы 1шт УЗО 0,03А на всю квартиру.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

Перемычка с 3го на 4 автомат отгорела. Нать электрика однако.

Vladimir написал:
что теперь включаю 4-ю пробку - искрит синий провод внизу под 3-ей, а цепь 4-ой не включается.

Вот там и проблема!
Внизу под 3м АВ виден обгоревший белый провод.
Он должен быть зажат вместе с синим там внизу.
Синий, идущий наверх к 4му АВ отвалился.

Зовите электрика - пусть вынет оба провода белый и синий, зачистит и нормально зажмет.

Но это мелочи,
Вы лучше расскажите какой УРОД вам (или вашему соседу?) автомат в нулевой провод установил?
Фото со счетчиком - второй АВ с желтым клювом, если считать слева - к нему снизу подходит синий провод.

Далее - вертушка с черной ручкой - никогда к ней не прикасайтесь!!! Они взрываются как гранаты!
При первой возможности замените на 2П автомат, если она Ваша. Или скажите соседу - если его.

Андрей Сновидов написал:
У вашего ноута пусковые токи как у десятиатмосферного компрессора?! )

У ноутов кондер в БП немаленький и пусковые достаточно большие, но импульс тока длится короче, чем у компрессора.

Vladimir написал:
Назавтра электрик из ОДС подтянул уже контакты на щитке

Электрика следует вздрючить.

BV, Не ради спора, любопытства ради. Сколько токов пусковых и сколько у однофазного десятиатмосферника?

Надо же, стояк перетянули на 5-и проводный, а в щите оставили такой срачь... Отключить все желто-зеленые проводники от нулевой шины и посадить их на отдельную шину, которую соединить с PE проводником стояка. Далее, как минимум нарастить через клеммы на ДИН рейку провода идущие от счетчика на автоматы, и соединить эти автоматы шиной. Перед счетчиком хорошо бы поставить диф 25А 30мА.

Вполне вероятно что в клемме одного из автоматов зажат алюминий с медью.

Грубый, но справедливый

BV написал:
Вы лучше расскажите какой УРОД вам (или вашему соседу?) автомат в нулевой провод установил?

Я думаю, тут всё просто. Это сделал "электрик" с УК, а у него есть бумажка, что он образованный и делает всё правильно

Андрей Сновидов написал:
BV, Не ради спора, любопытства ради. Сколько токов пусковых и сколько у однофазного десятиатмосферника?

Андрей Сновидов, да не важно сколько он атмосферник, а важно - сколько киловатник.
Для двигателей 5-10 номиналов пусковой.
Для старта компрессора с накачанным ресивером может и больше и дольше. Обыкновенна минимойка высокого давления стартующая без сброса давления гасит 2квт бензогенератор. А с нажатым курком - без проблем.

15 квт вакуммный насос гарантированно гасил 40А 3П автомат, даже с закрытым всасом.

Ноутбук дает очень короткий, но сильный импульс сравнимый с небольшим движком. При втыкании в розетку блока питания ноута пролетает весьма заметная искра с хлопком.

Десяток ноутбуков могут погасить 20А автомат, если напряжение в сети пропадет на секунду -две.

Ну как-то так...

Был второй раз электрик из ОДС, но другой. 15 минут поработал и нашёл причину: перемычка между автоматами. Сеть работает, свет больше не мигает. Пока что.
Правда, состояние щитка он назвал "нормальным".
В свете сказанного выше сие, конечно, звучит странно, но спорить с ним я не стал уже.

Eсли кто знает, то объясните, пожалуйста:

  1. Коль за щиток отвечает УК (управляющая компания), значит, в теории, перебирать его должны электрики из ОДС. Что реально требовать от УК? Ремонт ли, профилактика...
  2. Вообще-то, переборка щитка считается серьёзной работой? Сколько это по времени (4 квартиры на этаже)?
  3. Наконец, если в частном порядке. На какую сумму ориентироваться (я в Москве живу)? Из "Мосэнерго" можно или лучше всё же "сарафанное радио"?

Vladimir написал:
Правда, состояние щитка он назвал "нормальным". :good:
В свете сказанного выше сие, конечно, звучит странно, но спорить с ним я не стал уже.

У всех разное понятие нормальности.
Этот электрик такого порно повидал, что для него - Ваш - это норма

Vladimir написал:
Вообще-то, переборка щитка считается серьёзной работой? Сколько это по времени (4 квартиры на этаже)?

Полдня-день - смотря с каким качеством делать.

Vladimir написал:
Наконец, если в частном порядке. На какую сумму ориентироваться (я в Москве живу)? Из "Мосэнерго" можно или лучше всё же "сарафанное радио"?

Мосэнерго наверное дешевле, но качество так себе. Но однозначно лучше чем было.

volchenok написал:
Перемычка с 3го на 4 автомат отгорела. Нать электрика однако.

volchenok, ТАК ОНО И БЫЛО!
Полюбуйтесь на неё чуть выше, если угодно.

  1. ППР
  2. День
  3. Частного порядка здесь быть не может. Это общедомовое имущество. Могут по шее дать.

Vladimir, Так вертушка с черной ручкой - ваша или нет? Писал об этом ранее...

Rumato написал:
Частного порядка здесь быть не может. Это общедомовое имущество. Могут по шее дать.

О как интересно. Кто и за что ?

Грубый, но справедливый

Rumato написал:
Частного порядка здесь быть не может. Это общедомовое имущество. Могут по шее дать.

ИМХО, уж кому, так УК уже давно пора надавать по шее.
Должны проводить обслуживание и текущий ремонт, а там конь....

BV, там еще и орех на фазе голый, внизу щита.

Грубый, но справедливый

Vadim 161 написал:
там еще и орех на фазе голый, внизу щита.

Теперь так принято, вы еще не в курсе?

Vadim 161 написал:

Rumato написал:
Частного порядка здесь быть не может. Это общедомовое имущество. Могут по шее дать.

О как интересно. Кто и за что ?

Vadim 161,
Статья 330 УК РФ.
Если при работах что то пойдет не так, на Вас появится возможность списать весь бардак.
Все же работало, а Вы влезли и сломалось)

Rumato написал:
Если при работах что то пойдет не так, на Вас появится возможность списать весь бардак.
Все же работало, а Вы влезли и сломалось)

А если не если ? Тут быстрее весь щит выгорит из-за полоумных электриков из ЖЕКа.

bnmuyt написал:
Теперь так принято, вы еще не в курсе?

Таки не в курсе.

Грубый, но справедливый

Vladimir, А попробуйте начать с жалобы на mos.ru

Vadim 161,
Так в этом и вопрос))
Из-за кого он выгорит?
Кто последний, тот и папа)

А Вы знакомы с этими электриками? Может не они полоумные, а руководство УК?

BV написал:
Vladimir, Так вертушка с черной ручкой - ваша или нет? Писал об этом ранее...

BV, соседская

Vladimir написал:

BV написал:
Vladimir, Так вертушка с черной ручкой - ваша или нет? Писал об этом ранее...

BV, соседская

Vladimir,
Значит это у вас отдельный автомат в нуле? См выше.
Что из этого большее зло - я даже и не знаю

Rumato написал:
Vadim 161,
Так в этом и вопрос))
Из-за кого он выгорит?
Кто последний, тот и папа)

А Вы знакомы с этими электриками? Может не они полоумные, а руководство УК?

Rumato, Один, который сперва контакты подтягивал - хитрец, себе на уме и жадный. Второй, который перемычку нашёл, он из Таджикистана, работал там инженером (я с ним разговорился потом). Вообще деньги ему чуть не насильно запихивать в карман пришлось. Я попросил и он объяснил, что сделал. Но удивился, говорит - зачем это вам?

Rumato написал:
А Вы знакомы с этими электриками? Может не они полоумные, а руководство УК?

Конечно знаком. Из недавнего : электрика из ЖЭКа попросили, естественно за деньги, заменить отводы от стояка до счетчика, и от счетчика до автоматов. Этот товарищ сделал отводы от стояка ПВ3 6мм2 который естественно не обжатым зажал в счетчик и орехи, от счетчика провел один синий опять-же не обжатый ПВ3 6мм2 ноль, а фазу - ПВ1 желто-зеленого цвета, сечением 2,5мм2, может чуть болше, но не 4 точно, и это всё при вводном АВ 32А !!! Еще этот чудак на букву М поставил автоматы С25 на алюминий 2,5мм2 30 летней выдержки.

Грубый, но справедливый

Vladimir,

BV написал:
Vladimir,
Значит это у вас отдельный автомат в нуле? См выше.
Что из этого большее зло - я даже и не знаю

Vadim 161 написал:
алюминий 2,5мм2 30 летней выдержки.

Ну, чем старее курица, тем крепче бульон!

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV написал:

Андрей Сновидов написал:
У вашего ноута пусковые токи как у десятиатмосферного компрессора?! )

У ноутов кондер в БП немаленький и пусковые достаточно большие, но импульс тока длится короче, чем у компрессора.

BV,
Какой же пусковой ток у БП ноутбука?
И при чем здесь кондер.
Посмотрел на сетевом БП ноута написана мощность 65 Ватт.
Как такой БП может дать какие то токи?
Двигатель когда запускается там токи.

newsolutions написал:
Как такой БП может дать какие то токи?

В цепи БП стоит конденсатор большой ёмкости. В момент включения, а это резкий бросок тока (импульса) с 0 до 220 за короткое время, сопротивление конденсатора для этого импульса небольшое, что вызывает бросок тока, в несколько раз превышающий номинальный. Для автомата это м.б. сигналом, что в цепи КЗ и он может отключиться...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV написал:

Vladimir написал:
Правда, состояние щитка он назвал "нормальным". :good:
В свете сказанного выше сие, конечно, звучит странно, но спорить с ним я не стал уже.

У всех разное понятие нормальности.
Этот электрик такого порно повидал, что для него - Ваш - это норма

Vladimir написал:
Вообще-то, переборка щитка считается серьёзной работой? Сколько это по времени (4 квартиры на этаже)?

Полдня-день - смотря с каким качеством делать.

Vladimir написал:
Наконец, если в частном порядке. На какую сумму ориентироваться (я в Москве живу)? Из "Мосэнерго" можно или лучше всё же "сарафанное радио"?

Мосэнерго наверное дешевле, но качество так себе. Но однозначно лучше чем было.

BV, Мы звонили в "Мосэнергосбыт", если интересно, то: с 4-х квартир ~18 тыр за весь щиток (материалы - его), с одной квартиры - 7 тыр. за перебор только нашей части щитка.

Vladimir, да уж... Ищите хорошего частного электромонтажника.

Грубый, но справедливый

BV написал:
Vladimir,

BV написал:
Vladimir,
Значит это у вас отдельный автомат в нуле? См выше.
Что из этого большее зло - я даже и не знаю

BV, насколько помню, был у нас раньше отдельный автомат для стиралки. Внизу, под счётчиками стоял. А вот после ремонта стиралка вдруг оказалась в розеточной цепи, на автомате №4, который я отрубал в ходе текущего экспириенса, собственно.
Так эти ж два "жёлтоклювых" автомата рядом с соседской вертушкой (см. фото со счётчиками), они не чужие - НАШИ?! А что же тогда, извините, у нас на них "висит". То есть, что будет, если я их вырублю? Или один какой из этой сладкой парочки? Может они таки соседские жеж?
Наш счётчик - левый нижний (Mercury 200), если что.

Vladimir написал:
они не чужие - НАШИ?!

Похоже - Ваши, но...
Вам видней - методом проб
Только не трогайте с синим проводом внизу
Похоже их поставили взамен вертушки - т.е. на вводе. Тот, кто ставил - без мозгов
Отдельный АВ в нуле - ЗАПРЕЩЕНО!!!

Vladimir написал:
То есть, что будет, если я их вырублю?

Отключите электричество во всей квартире, т.к. эти автоматы стоят перед счетчиком.

Грубый, но справедливый

MaSeVi написал:

newsolutions написал:
Как такой БП может дать какие то токи?

В цепи БП стоит конденсатор большой ёмкости. В момент включения, а это резкий бросок тока (импульса) с 0 до 220 за короткое время, сопротивление конденсатора для этого импульса небольшое, что вызывает бросок тока, в несколько раз превышающий номинальный. Для автомата это м.б. сигналом, что в цепи КЗ и он может отключиться...

MaSeVi,
Ясно.

Vadim 161 написал:
Таки не в курсе.

Наслаждайтесь -
Фото в первом сообщении, второе сообщение ваше.