#6241789

Рисунок очень понятен, спасибо.

А если уменьшить вытяжку в гостиной до 100 кубов, и эту разницу перекинуть на ВРы в Детские. И уменьшить приток в столовой до 80 кубов.
Тогда у меня получилось, что со стороны гостиной будет подпор +20 кубов в сторону кухни и со стороны детских будет подпор в сторону кухни +30 кубов. Итого на кухонную ВР будет приходится: 80+20+30 = 130 кубов. Она рассчитана на 120 кубов. 10 кубов это разница между притоком и оттоком.

рисунок с этой схемой приложил. Так будет работать?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

Можно и так. Самое главное не трогать притоки в спальнях, т.к. в них больше всего по времени будете находиться. Пусть и в сонном состоянии.

Ещё. Забыл поправить. Приток в столовую, ответвление надо сместить в сторону от отвода. Это тоже самое что и в прихожей. Так же надо сместиться.

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 01.02.2018 Краснодар Сообщений: 32

Подскажите, какой из вариантов соединения основного воздухопровода с приточной решеткой правильный?

Основной воздуховод диаметром 200 мм, решетка: 88*1000 мм. Решетка выходит на другую сторону стены, вдоль которой проложен воздуховод.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

STipograf написал:
... какой из вариантов соединения основного воздухопровода с приточной решеткой правильный? ...

Варианты А и Б. Но в Варианте А желательно сделать второй вход в адаптор решетки.

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 01.02.2018 Краснодар Сообщений: 32

Ким написал:
Но в Варианте А желательно сделать второй вход в адаптор решетки.

Что то типа так?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

Да

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 01.02.2018 Краснодар Сообщений: 32

А если решетку нужно направить вниз, тоже нужно через адаптер? Врезаться в магистральный воздуховод нельзя?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

Без адаптера щелевую решетку нормально не поставите.
А если ещё и в магистральный воздуховод то весь воздух что есть в магистрали будет стремиться выйти именно в этом месте. Будете зажимать решетку - получите свист/ шум и все такое

Это мое мнение и его не навязываю

Про дроссели регулировочные не забудьте. Или регулировочные клапана на решетке должны быть.

Регистрация: 01.02.2018 Краснодар Сообщений: 32

Легкий написал:
Про дроссели регулировочные не забудьте. Или регулировочные клапана на решетке должны быть.

На приточных щелевых решетках будут стоять внутренние жалюзи, которые позволяют регулировать поток. Вроде как дополнительный клапан/дроссель для них не нужен. А вот вытяжные идут без жалюзи. По ним тоже понадобиться регулировка?

Если без жалюзи, то ставить дроссель перед адаптером, иначе как вы отрегулируете потоки по проекту?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

STipograf написал:
По ним тоже понадобиться регулировка?

По всем решеткам как-то надо выставлять расход. На это надо обратить внимание. Иначе, самые дальние точки могут не работать

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 20.08.2009 Электросталь Сообщений: 1000

Ким написал:
Исходя из всего этого предпочитаю вариант когда с/у и кухня присоединены к ПВУ, каналы ВЕ в санузлах замурованы, кухонный зонт присоединен к своему каналу ВЕ через обратный клапан.

А можно в санузлах сделать как на кухне - не замуровывать капитально, а поставить вентилятор с обратным клапаном? На всякий случай. Для редкого экстренного удаления запахов или влаги, например.

И ещё, если размер ванной и туалета маленький (туалет 2 куба, ванная 6 кубов) - можно вытягивать воздух из них над дверью, а не на противоположной от двери стене?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

Gepard написал:
А можно в санузлах сделать ...... поставить вентилятор с обратным клапаном? На всякий случай. Для редкого экстренного удаления запахов или влаги, например.

Можно и поставить. ОК будет прикрывать канал на время работы ПВУ. А когда насрочно проверить на небольшой промиежуток времени можно и включить вентилятор. НО на непродолжительный. Иначе, в квартире будет разряжение. А это предпосылка притока через все щели, видимые и невидимые.

Gepard написал:
.... если размер ванной и туалета маленький (туалет 2 куба, ванная 6 кубов) - можно вытягивать воздух из них над дверью, а не на противоположной от двери стене? ...

Вообще-то, вытяжную решетку ставят в глубине помещения для того чтобы грязный воздух ни под каким видом не выходил в чистые помещения и чтобы уверенно двигался на удаление.
решетку можно поставить и над дверью. Но в этом случае есть предпосылка при открытой двери что воздух из санузла и ванной может перетечь в ближайшее помещение от них квартиры.

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 01.02.2018 Краснодар Сообщений: 32

Проект в итоге сделали с учетом практически всех рекомендаций из этой темы.
Сейчас уже собрали воздуховоды, установили ПВУ. Ждем окончания ремонта, чтобы установить решетки и все окончатльно настроить. В ходе реализации столкнулись со следующими проблемами:
1) использовались прямоугольные жесткие воздуховоды: после сборки выяснилось, что даже негромкие звуки из любой комнаты слышны во всех других комнатах, соедененных воздуховодами. Короче, шумоизоляция нулевая получилась. Проблему решили заменой всех переходов от магистральных каналов к адаптерам решоток на гибкие шумоглушашие воздуховоды типа СонДек длиной не менее 1 метра. По возможности с изгибами и поворотами. В итоге, проблема ушла.
2) ПВУ в вертикальном положении стала издавать высокочастотный шум. Проблемой занимается сервисный центр производителя - надеюсь решат.

Регистрация: 01.02.2018 Краснодар Сообщений: 32

Сейчас подбираю кухонный вытяжной зонт и возник вопрос: вытяжной зонт должн работать независимо от ПВУ, поэтому планирую подключить его к общедомвому вент. каналу. Прщоизводительность зонта примерно 400-600 кубов в час. То есть его включение во время готовки добавит в баланс вентиялции минус 600 кубов. Откуда они должны взяться? как в этом случае поведет себя работающая ПВУ?
Пока вижу такие варианты:
1) открывать на время работы кухонного зонта окно - не уверен, что этот сценарий будет работать в реальной жизни (поставил на плиту -> включил зонт -> открыл окно -> закончил готовить -> выключил вытяжку -> закрыл окно).
2) ставить рециркуляционную вытяжку. достаточно ли такой очистки воздуха для безопасной работы ПВУ?
может есть еще какие варианты?