Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 23.02.2017 Днепропетровск Сообщений: 13
#6237806

Добрый день! Делаем ремонт в квартире (сталинка), и при установке газовой колонки заметили, что сосед сверху недавно сделал отдельный ввод водопровода себе, и его медная труба прошла через наш дымоход (около полметра выше нашего отверстия дымохода), его труба идет по подъзеду и через стену входит в его квартиру. Толщина стены около 65 см, габариты дымохода около 13х13 см.

Хотелось бы узнать мнение насколько это критично, и стоит ли заставлять переделывать его ввод или ничего страшного.

У нас будет новая газовая колонка Bosch на 24 квт, расстояние от нее до непосредственно кирпичного дымохода в стене приблизительно 2-3 метра с горизонтальными участками, будет нержавейка спрятанная под штукатурку. Максимальная температура на выходе из колонки по паспорту - 170 градусов. Печники/жестянщики, которые делают нам трубу из нержавейки (от колонки до дымохода) уверяют, что это не страшно, так как температура газов даже на выходе из нержавейки будет 60, а максимум 80-90, так как температура газов падает при отдаче тепла из нержавейки в стену. Температура плавления медных припоев, даже мягких больше 180 градусов, в трубе холодная вода и это только участок 10 см который будет нагреваться, поэтому вроде как ничего страшного, с другой стороны при засорении дымохода (кусок кирпича упал) может быть сложнее его прочистить, так как его труба проходит немного выше нашей ревизии.

Регистрация: 17.07.2008 Красноярск Сообщений: 12170

Обращайтесь в управляющую компанию отвественную за содержание дома. Пусть они в письменном виде дадут вам заключение можно или нельзя. Если нельзя, то пусть УК заставляет соседа переделывать.
Если же можно, то если в будущем, что-то случится непредвиденное, у вас будет официальное подтверждение УК, что так было можно. И ответственность будет уже не ваша (например, за возгорание), а УК.
На слова УК не верьте. А то завтра УК от своих слов откажется. Только письменный ответ от УК с круглой печатью и подписью руководства.
По моему мнению, через дымоход ничего проходить не должно. И нагреваться будет, и будет способствовать засорению дымохода, и мешать отводу воздуха. Одни минусы для вас, а плюсов нет.

ИМХО (IMHO)

Slava Boyko,
Пересекать или прокладывать коммуникации через дымоход конечно нельзя по нормам!Судя по тому что вы описали,страшнее то ,что вы жесть хотите в стену замуровать,чем то,что сосед тоненькую медную трубку прокинул,препятствовать отводу газа она точно не будет))

Регистрация: 23.02.2017 Днепропетровск Сообщений: 13

Газовщик495, да, мы знаем, что замуровывать не очень хорошо, но она на очень видном месте и по другому спрятать ее нет вариантов.
А чем реально плохо замуровывать дымоход? Наши мастера которые работают с котлами и дымоходами обратили на это внимание, но, насколько я понял это не сильно критично.

Slava Boyko написал:
Газовщик495, да, мы знаем, что замуровывать не очень хорошо, но она на очень видном месте и по другому спрятать ее нет вариантов.
А чем реально плохо замуровывать дымоход? Наши мастера которые работают с котлами и дымоходами обратили на это внимание, но, насколько я понял это не сильно критично.

Slava Boyko, Много отводов,нет возможности визуального осмотра. Есть компромиссный вариант,спрятать ее под реечный потолок,что не совсем правильно с точки зрения норм,но зато есть возможность обеспечить легкий и быстрый доступ к жст.