Доброе время, уважаемые форумчане.
Имеется двухэтажный дом с центральным отоплением. Раздача тепла - верхняя. Проблема в следующем. На втором этаже тепло. Радиаторы же первого этажа (везде чугун) чуть тёплые. По словам мастера МУПа, давление воды 4атм как в подающей, так и в обратной трубе. Как, на ваш взгляд, можно поправить ситуацию? Поможет ли хоть немного решить проблему заужение ВЫХОДНЫХ патрубков радиаторов на первом этаже?
Необходим значимый перепад давлений между подачей и обраткой - заметное гидравлическое сопротивление ветвей.
Для ЕЦ переделать на однотрубку, на втором этаже можно с байпасом.
Вам не выходящие патрубки заужать надо,а прочистить их и подачу почистить или поменять.Сколько стояков в доме? Где проходит" обратка", по подвалу или по первому этажу?
2ВТК"Мастер" В том-то вся фишка... Было всё, можно сказать, нормально. Год назад люди снимали все батареи, промывали их, меняли сгоны, чистили тросом отложения в горизонтальных трубах. После этого батареи на первом этаже стали"мерзнуть". При том, что труба обратная тёплая за счет батарей второго этажа. Самая холодная батарея на первом - это там, где подача 1/2", а обратный сгон почему-то 3/4"(???). Стояков применительно к данной схеме - четыре(у остальных - другая запитка от магистрали. Там на схеме, видели, есть бачёк со спускным краном. по дому(2 этажа 8 квартир) их четыре, запитаны веером от трубы.)
Свою обратку заужать не надо"однозначно"! Обратка со второго этажа теплая, а какова тем пература подачи, приходящей к Вашим батареям? В Вашей квартире есть ещё стояки,запитаные от дугой ветки? как они работают. Есть предположение, что всётаки засорена подающая труба ,горизонтальные уч-ки почистили, но вертикали тоже заростают.
Как кординальный выход: на общеей обратке поставить свой цирк.насос,(но это последний вариант).
Alex_Penza написал :
Городское централизованое отопление
Маленький перепад давлений между стояками и недостаточная циркуляция.
При хорошей циркуляции система бы работала за счёт правильно организованной подачи.
Но сейчас схему можно рассматривать в статике: за счёт конвекции циркуляция через батарей второго этажа лучше, чем через батареи первого.
Год назад люди снимали все батареи, промывали их, меняли сгоны, чистили тросом отложения в горизонтальных трубах.
И заодно вварили ограничительную шайбу на подачу в дом. Есть такое мрачное предположение...
1) квартира не моя :-)
2) стояки чистые. Все четыре стояка идут от одного бачка.
3) шайбу на подачу не вваривали, батареи чистили и мыли сами хозяева
4) с грязными батареями по две секции, но грелись целиком. Сейчас верх чуть тёплый, низ холодный.
5) обратка - она ведь общая - см. рисунок. - горизонтальная нижняя труба тёплая за счёт верхней обратки. нижние выходные патрубки и низ батарей заметно холоднее её.
6) Уважаемый ВТБ, можно подробнее разъяснить мне след. фразу: "за счёт конвекции циркуляция через батарей второго этажа лучше"
7)Про крайний вариант: почему насос на обратке, а не на приточке?
Alex_Penza написал :
подробнее разъяснить мне след. фразу: "за счёт конвекции циркуляция через батарей второго этажа лучше"
Циркуляция плохая (доказательства опускаю), поэтому можно рассматривать в статике.
От точки разделения стояка вверху до объединения есть две ветви, назовём их 1 и 2 (по этажу, на котором батарея).
Давление в этих ветвях равно (статика) - упрощённо можно принять равной среднюю температуру по высоте.
Вот только в ветви 2 эта температура примерно равна температуре после батареи, а в ветви 1 - до.
Модель сильно упрощённая, но смысл должен быть ясен.