Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 22.12.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13
#335535

Добрый вечер!

сабж собственно. В качестве производителя избран АВВ ввиду доступности ассортимента и гуманной ценовой политики.

Регистрация: 22.12.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13

вдогонку, собственно в номиналах я почти уверен, интересует правильность подбора типа автоматов и УЗО

lazyboy написал :
гуманной ценовой политики

Разве? Вроде бы, столь же негуманная, как и у других грандов.

1) Вводной автомат с характеристикой D в проекте обоснован? Могут и отказать.
2) Номинал УЗО недурно увеличить до 63А.
3) Номинал автомата на СМ можно бы уменьшить до 10-13А - но это пожелание маньяка.
4) 25 розеток в группе - перебор, формально надо разбить на 3-4 группы. Но согласование проекта, видимо, не планируется?
5) Настоящий маньяк защитил бы и освещение УЗО на 10мА - а 1.1..4 вполне бы обошлись 1-2-мя УЗО вместо 4-ёх.
6) Линия на кухонный щиток может обойтись без защиты, хотя рубильник был бы полезен.
7) Почему часть кухонных автоматов удостоилась чести получить характеристику С?
8) Зачем на духовку 20А? 16А не хватит?
9) Почему для холодильника однополюсник? Нет, ему хватит, но за что дискриминация?

Зачем столько УЗО?
Зачем двухполюсники перед УЗО?
Проводку лучше унифицировать - 3*2.5 на все группы, кроме освещения и панели.
Где кондиционер(ы)?

Регистрация: 22.12.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13

Большое спасибо за оперативность :-)

попробую по пунктам:

  1. Согласование точно не планируется, а местный электрик врядли обратит внимание на что-нибудь, кроме номинала.
  2. увеличу, не проблема.
  3. нужно попробовать найти документацию на СМ...
  4. количество розеток обусловлено не множественностью электроприборов, а тем чтоб в случае чего не пользоваться удлинителем, впрочем пока не поздно сделать хотя бы 2 группы.
  5. собственно проблема в том, что 10мА УЗО есть только 16А... т.е. с Вашей точки зрения не криминал объединить ТП и освещение санузла под защиту одного УЗО? тогда с радостью так и поступлю. Я пока не натоящий маньяк, но быстро учусь :-)
  6. Собственно как рубильник он и будет использоваться.
  7. Плоды не вполне успешной борьбы с зловредным земноводным, но возможно во втором раунде мне удасться одержать окончательную победу над "жабой" :-)
  8. ок, будет 16
  9. возвращаем ему двухполюсник, а перед групповыми УЗО ставим однополюсные, духовке даем 2.5 квадрата.

Я собственно по образованию математик, электричеством заниматься жизнь заставила, пока штудирую литературу и в голове пока не всё улеглось, так что буду надеяться на Вашу помощь и в дальнейшем.

lazyboy написал :
собственно проблема в том, что 10мА УЗО есть только 16А...

25А-10мА Schneider Electric

Регистрация: 22.12.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13

выкладываю подкорректированную табличку
кондиционеров не планируется, но появилась мысль провести в жилые комнаты по одной резервной линии 2.5 квадрата - пущай будут, место в щитке вроде остается, а там мало ли что :-)

Регистрация: 22.12.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13

обнаружил в каталоге АВВ 30 мА УЗО типа АС и А с повышенной устойчивостью к ложному срабатыванию, разница в цене по сравнению с обычными непринципиальная. Есть ли смысл устанавливать их на розеточные группы?

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Тип счётчика заранее согласуйте с энергосбытом.

Регистрация: 22.12.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13

2Arr

Это уже, оказались на удивление лояльны - сказали только не "Меркурий"...

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

2lazyboy
Гы, в Москве обычно говорят обратное.

lazyboy написал :
обнаружил в каталоге АВВ 30 мА УЗО типа АС и А с повышенной устойчивостью к ложному срабатыванию, разница в цене по сравнению с обычными непринципиальная. Есть ли смысл устанавливать их на розеточные группы?

Нет - это для потребителей с большой утечкой в переходных режимах (вроде лифтов и мощных кондиционеров).
Что-то вроде "недоселективного" УЗО - параметры на грани норм для обычных.

lazyboy написал :

  1. Согласование точно не планируется, а местный электрик врядли обратит внимание на что-нибудь, кроме номинала.

Дом новый? Если старый - ток КЗ известен?
Интуитивно понятно, что в доме с электроплитами электромагнитный расцепитель при КЗ сработать должен, но хотелось бы менее сомнительных, чем интуиция, оснований.

мысль провести в жилые комнаты по одной резервной линии 2.5 квадрата - пущай будут

Лучше сразу разбить розетки на две группы. К примеру, по одной стене одна, по другой другая. Автомат пока можно и один - а там видно будет.

1.1 Может быть действительно поставить УЗО не ABB S202? У других 25А/10мА имеются - тогда и автомат не нужен. СМ вполне может обойтись однополюсным автоматом - она же в розетку. Если ванна не стационарно - аналогично.
1.3 Или увеличить номинал УЗО до 40А/30мА и упразднить автомат до УЗО.
Или упразднить оба автомата после УЗО - а группы оставить две.
Розетки детской комнаты в этой группе? Тогда совсем неплохо уменьшить номинал УЗО до 10мА. В идеале и автомат на детскую В10. Снова вырисовывается 25А/10мА - и снова не ABB.
1.4 Сократить полюс до УЗО забыли.
2.3 Аналогично. И 6А - не мало для освещения кухни и гостиной?
2.4 Проводку 2.5 и автомат С10.
2.5 Холодильнику и С6 за глаза. Небось и С3 хватило бы, да меньше 6А дороговато и проверять не стоит. Если розетка легкодоступна, то однополюсника вполне достаточно.
2.6 Автомат до УЗО упразднить.
Для СВЧ С10 - снова экономия.
Для вытяжки В2 не жирно? С6 - дёшево и сердито.
2.7 Разбить на две группы - и обе в одно УЗО.

lazyboy написал :
Плоды не вполне успешной борьбы с зловредным земноводным, но возможно во втором раунде мне удасться одержать окончательную победу над "жабой"

Как вариант экономии - С10 вместо В10 на 2.5, С6 вместо В6 на 1.5.
Собственно, на варочной и духовке тоже можно сэкономить - в их розетки никакую ерунду никто и никогда воткнуть не сможет.
Если доступны и дешевле S201 1P+N - вместо двухполюсников их.