Уважаемые спецы пролистал весь форум но так и не смог найти точного ответа ! Сейчас на входе в квартиру сроят краны 1/2 собираюсь менять все трубы .сейчас быглядит так хол3/4 горячая 1/2 . Какую трубу оптимально использовать16 или 20. Дом брежнека.

Регистрация: 29.10.2005 Иерусалим Сообщений: 340

_ 1/2 соответствует 16 мм, а 3/4 - 20 мм. Так что используйте соответственно на холодную 20-ку до коллектора, а всё остальное 16-тую трубу.

jordan

Если вентиль 1/2" полнопроходной, то фитинг 16 будет ограничивать расход.
Так что 20 до обоих коллекторов (или на магистраль при их отсутствии).

Регистрация: 18.04.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 395

коллектор не хочу там растояния 2 метра и ставить практически некуда. хочу магстраль( на тройниках) имет ли смысл ставить троиники 20/16/20 основная 20 отводы 16 или при этом напор будет хуже. Спасибо за совет

jordan написал :
имет ли смысл ставить троиники 20/16/20 основная 20 отводы 16

Да,именно так и стоит делать,только пресс троиники ставьте.

Регистрация: 18.04.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 395

"Да,именно так и стоит делать,только пресс троиники ставьте." гдеж его взять то а что на гайках плохо

Кого взять?пресс? где угодно,Вы же в Питере...

Регистрация: 18.04.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 395

сам инструмент а чет прохи на гайках

jordan написал :
чет прохи на гайках

Вы соединения замуровать собираетесь?
Вот и ответ на Ваш вопрос...

Регистрация: 18.04.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 395

то что замуровывать то я буду обжимать прямо в магазине, а остальное планирую на гайках

jordan

При траспортировке и монтаже соединения не нарушите?

Регистрация: 18.04.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 395

надеюсь что нет! просто у нас на прокат взять залог 20 тонт ,а денег таких нет! А если всю систему собрать на 20 нормально будет

jordan написал :
всю систему собрать на 20

Чуть дороже может выйти.

Регистрация: 18.04.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 395

да ! я прощитывал . просто я боусь что на 16 напор будет меньше

Регистрация: 20.02.2006 Новосибирск Сообщений: 1879

У нас в Н-ске Толоконский греет хорошо. Типа подстраховка, сажают же везде губернаторов за это. А вот напор воды ... Я себе протянул 16. Сейчас с потолком одним закончу - буду переделывать на 20.

Регистрация: 29.10.2005 Иерусалим Сообщений: 340

jordan написал :
да ! я прощитывал . просто я боусь что на 16 напор будет меньше

_ На самом кране жиклёрчики на 6 мм, так что для него что 16, что 20 - одинаково. А вот для наполнения ванной или главная труба можно и 20.

Дока,сколько потребителей можно подключать на трассу 20-16-20?

Регистрация: 02.01.2009 Междуреченск Сообщений: 24

У меня по квартире разводка 16 мм, на холодную воду: унитаз, ванна, стиралка, кухня (раковина). Душ поливает горячей водой когда спускают воду в унитазе. Повелся на рекомендации сантехников, что 16 дешевле и для 5-го этажа (последний) достаточно. Не знаю помогло бы мне, но надо было 20-ку ставить...

В вашем случае (при отказе от коллектора) можно развести кхе.. "магистраль" и 20-кой, а на потребителей уйти 16. Но готовьтесь к температурным броскам при использовании более одной точки одновременно

Cклоняюсь к мнению, что всё это полумеры с заведомо сомнительным результатом на практике. Поставить отдельные редукторы на душ ничего особенного не стоит. И пойдёт тогда для труб любой диаметр.