Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801
#6317762

ВТБ! написал:
Справедливое замечание.

Поэтому я за выполнение нормального контура.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Shetan написал:
Подскажите, нам есть необходимость забивать контур заземления или можно наварить болтов на любой колонне?

ПУЭ 1.7.54.

Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные
заземлители. Если при использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющих
устройств или напряжение прикосновения имеет допустимое значение, а также обеспечиваются
нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимые плотности токов в
естественных заземлителях, выполнение искусственных заземлителей в электроустановках до 1 кВ не
обязательно. Использование естественных заземлителей в качестве элементов заземляющих
устройств не должно приводить к их повреждению при протекании по ним токов короткого
замыкания или к нарушению работы устройств, с которыми они связаны.

Замеры покажут