Здравствуйте! Очень нужен совет, получилась вот такая красота. как можно спрятать американку, или заменить ее на более наглядную вещь? кусок трубы так же смущает, но предполагаю скрыть отражателем, но может есть возможность укоротить отрезок от углового элемента? утопить в стену не получается, нет места для штрабления. Очень надеюсь на ваши ответы
spb-montage, нашла! спасибо! правда они это все уже замуровали, уже плиткой закрыли((( думаю как решить проблему с торчащей прямой частью. или ее уже физически не открутить?
На Вашем фото очень ненадёжная американка... Можно поставить обычный уголок с внутренней резьбой и в неё вкрутить нужный по размеру хромированный фитинг для полотенцесушителей: размеры там любые (хоть 3/4х3/4, хоть 3/4х 1дюйм, хоть уголки, хоть прямые)
Вадим М, глубокий отражатель который нашла на 40 говорят не подходит, тк край гайки в 3 см, и им нет места закрутить гайку, если одевать сверху на американку. ну и разъемного на трубу 40 не могу найти, только если этот цельный распилить и склеить
Совершенно не понятно, зачем было использовать такие американки, а не специальные хромированные для полотенцесушителя, в комбинации с ПП-водорозеткой. Теперь остаётся ходить по рынкам, подбирать разъёмные отражатели...
ADM05 написал:
Если бы, да кабы. А не дай бог превысит и ...
Тогда нужно не о фитинге говорить, а о недопустимости/запрете установки пластика, как оно и написано для ЦО при элеваторном узле (да и для ГВС, если оно по открытой схеме без теплообменника, возможно с тем же элеватором).
BV написал:
то есть в отоплении и в гвс одна и та же вода?
В окрытых схемах подачи ГВС вполне себе возможно, как вариант носитель прогоняется ещё и через батареи что бы снизить температуру, а лишь потом в ГВС.
И именно поэтому в таких системах взвеси с началом отопительного сезона, да и качество такого ГВС оставляет желать лучшего...
В случае с закрытой схемой, ГВС это ХВС подогретая в теплообменнике, без смешивания с тепловым носителем.