Здравствуйте! Нужен совет. Столкнулся в квартире с весьма странным техническим решением по внедрению шланга слива кондиционера в стояк (все на фото). Естественно, все течет и пахнет. Какие есть варианты решения проблемы? Как можно закрепить этот шланг в стояке надежно и без колхоза?
Неудобство в том, что сантехнический люк очень маленького размера.
Попытаться перенести слив в другое место, организовав ввод в стояк нормальным способом, а ЭТО загерметизировать любым доступным методом. Это кто ж так придумал ? Так оставлять точно нельзя.
Всем спасибо за ответы. Наверное врезка будет лучшим решением. Не являясь специалистом, сохранял надежду, что существует некий вариант врезки меньшего размера и под углом 45 градусов, но видимо нет.
Как вариант, была мысль поставить вот такую резиновую заглушку, а в нее ввести шланг кондея, что думаете?
pablitto2000, не надо так делать. Вонь переместится в место установки блока и в месте врезки не исчезнет. Вам выше написали хороший вариант-воспользуйтесь.
AirMakks написал: pablitto2000, не надо так делать. Вонь переместится в место установки блока и в месте врезки не исчезнет. Вам выше написали хороший вариант-воспользуйтесь.
AirMakks, а если трубку сделать с петлей внизу для гидрозатвора?
AirMakks написал: pablitto2000, не надо так делать. Вонь переместится в место установки блока и в месте врезки не исчезнет. Вам выше написали хороший вариант-воспользуйтесь.
AirMakks,
А откуда вонь будет? Сейчас запах от того, что канализационные стоки сочятся через негерметичность в соединении и все течет по внешней стороне стояка. Со стороны кондиционера запаха нет.
pablitto2000 написал:
Со стороны кондиционера запаха нет.
А куда ж он делся? У Вас прямое сообщение с канализационным стояком, никаких затворов нет, ни гидро- ни сухих.
Непонятно, чего Вы экономите-то? Специальная капельная воронка с сухим затвором для кондиционеров стоит жалких 300-400 рублей.
Mazayac,
Я не знаю, "куда он делся", его и не было в помещении, где кондиционер стоит, возможно, дело в том, что трубка узкая и довольно длинная, и имеет прогиб, где скапливается конденсат, который не пропускает запах наверх.
Я не экономлю, просто страшновато резать в стояке 17-тиэтажного дома отверстие 53 мм под врезку при существующем отверстии в 8-10 мм. В идеале я бы поставил вставку тройник, но размер люка не позволяет.
pablitto2000 написал:
Столкнулся в квартире с весьма странным техническим решением по внедрению шланга слива кондиционера в стояк (все на фото). Естественно, все течет и пахнет. Какие есть варианты решения проблемы?
8.2.10 Отвод воды в систему канализации следует предусматривать с разрывом струи (не менее 20 мм от верха приемной воронки) - по заданию на проектирование от:
технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции;
оборудования и санитарно-технических приборов для мойки посуды, устанавливаемых в общественных и производственных зданиях;
спускных трубопроводов бассейнов;
_от вентиляционного оборудования (воздухоохладителей, камер орошения, сплит-систем и др.)*._
Варианты решения: HL21 Капельная воронка с гидрозатвором
HL136.3 Сифон для кондиционеров с гидрозатвором и запахозапирающим устройством
bc---- написал: AirMakks, а если трубку сделать с петлей внизу для гидрозатвора?
bc----, тогда кондишнн потечет
BV, а почему? Что-то не пойму. Эрзац-гидрозатвор должен получиться, высота водяного столба в трубке со стороны слива равна высоте со стороны кондея, всё сливается в каналью... не?
bc---- написал:
а если трубку сделать с петлей внизу для гидрозатвора?
А если вода в этом гидрозатворе затухнет за время неиспользования кондиционера с августа этого года по июль следующего ? Нельзя делать ни провисаний сливной трассы конденсата ни гидрозатвор, я же привёл выше ссылку на Норматив.
Приведу пример : 27 июля 1976 года в Филадельфии на конференции ветеранов Американского легиона таинственная болезнь внезапно поразила 221 участника, причем 34 из них умерли. Этот случай вызвал настоящую панику в США. Причина заболевания была выявлена только 18 января 1977 года, когда обнаружили ранее неизвестную бактерию, впоследствии названную — Легионелла. Как оказалось, эта бактерия размножалась в системе центрального кондиционирования, установленного в здании, где проходила конференция.
Вывод: Дренаж от кондиционеров и фанкойлов присоединяется к системе бытовой канализации только с РАЗРЫВОМ СТРУИ.
bc---- написал: AirMakks, а если трубку сделать с петлей внизу для гидрозатвора?
bc----, тогда кондишнн потечет
BV, а почему? Что-то не пойму. Эрзац-гидрозатвор должен получиться, высота водяного столба в трубке со стороны слива равна высоте со стороны кондея, всё сливается в каналью... не?
Mazayac, высота водяного столба в лотке кондиционера не более 5-7мм, + поверхностное натяжение в малом отверстии штуцере лотка + воздушная пробка от сифона.
У Геберит есть перелив для ванны, в середине которого имеется штуцер для подключения дренажа кондиционера. И безо всякого разрыва струи. Разрыв струи легко можно получить, сливая конденсат в бачок инсталляции, чего всем и желаю.
cineman написал:
У Геберит есть перелив для ванны, в середине которого имеется штуцер для подключения дренажа кондиционера. И безо всякого разрыва струи. Разрыв струи легко можно получить, сливая конденсат в бачок инсталляции, чего всем и желаю.
cineman,
Есть еще термин - сообщающийся с атиосферой
BV, трубка от кондея должна не быть одним герметичным целым с канализацией, многие ставят сифон, но при этом без воронки.
В таком случае сифон никакой роли не играет, с сифоном или без, кондей - продолжение канализации. Так же, как и любое другое подключение дренажа, будь то водонагреватель, фильтр или парогенератор