Здравствуйте,
в рамках планируемого ремонта хочу добиться, чтобы:
1) в жару в квартире было не жарко - кондиционер
2) зимой поддерживать нужный уровень влажности - увлажнитель от водопровода
3) всегда поддерживать комфортный уровень CO2 - проветриватель

На схеме план:

Расчёт такой:
1) летом проветриватель гоняет прохладный воздух из дальней комнаты
2) зимой он же гоняет по квартире влажный воздух

Как вы думаете, сработает?

Спасибо.

Не очень понятно, как зимой проветриватель «гоняет влажный воздух», он его где берет? На улице? И что это за увлажнитель у Вас «дует в коридор»
Давайте начнём с марки/модели оборудования , и плана помещения с размерами

ТОК-СМЕРТЬ!

от увлажнителя.
Площадь - 45м, схема в первом сообщении
Проветриватель такой, наверное: Ballu Air Master BMAC-200 WARM CO2 WIFI
Увлажнитель и кондиционер не выбрал ещё.
Ну грубо говоря, кондиционеры для охлаждения более менее все стандартные и выбрать такой, чтобы справился с 45м будет не сложно,
А вот увлажнитель придётся поискать: по моим прикидкам нужна производительность литр/в час минимум + удалённый датчик влажности.

denisrog написал:
литр/в час минимум

У Вас как эта цифра получилась?
Вы какую относительную влажность планируете поддерживать?
Давайте с начала попробуем
В помещении жилом помещении площадью 45м2, объемом... ну допустим 117м3 требуется:
1 обеспечить воздухообмен...например трехкратный (351 м3/час)
2 обеспечить температуру воздуха летний период/ зимний период = предположим абстрактные 22/24 гр
3 обеспечить относительную влажность воздуха летний период/в зимний период= ну допустим 45%/55%
помещение расположено....этаж, ориентация по сторонам света, площадь остекления, ограждающие конструкции изготовлены из..
отапливается ? радиаторами центрального отопления, количество постоянно находящихся в помещении людей ?, так же имеется следующее оборудование...
вентиляционные каналы расположены в?
и т.д.
Это получится почти ТЗ. По его результатам должен появиться проект (пусть даже нарисованный от руки на миллиметровке) с расчетами. Под расчеты и проект выберете оборудование, потом выберете подрядчика, потом проект будет реализован, Вы его примете и будете это все эксплуатировать. Так будет правильно.
Вы можете пропустить любой из этапов, но заплатите за все этапы, просто за пропущенные - раза в три дороже, чем на этапе подготовки к ремонту :-)

ТОК-СМЕРТЬ!

По практике, если у вас не будет трехкратного (нафига человека пугаете?) обмена в квартире, то при открытых дверях в комнатах и, если повесить увлажнитель на вневнюю стены ванной, то влажность в комнатах поддерживаться будет где-то на 5% ниже чем в распыляемом помещении. Если речь идет про паровой увлажнитель типа карела, нордманн. По крайней мере у меня так при 150-200 кубах поступаемого воздуха из приточки из комнат.

Картинку немного отредактировал.

Естественный поток воздуха - через окна в комнатах, оттуда в санузел и на кухню. Соответственно и приточку лучше поставить на балкон, оттуда завести в обе комнаты. Кондиционер расположен нормально, если спальное место под ним, а не у противоположной стены.