У меня щитовой деревянный дом, проводку в котором я хочу переделать.
Самая интересная задача заключается в следующем:
Ввод в дом находится с юго-западного угла, на втором этаже. Вводной автомат необходимо установить в небольшом щитке рядом с местом ввода.
Входная дверь находится с противоположной стороны, на первом этаже.
При отъезде с дачи необходимо обесточивать весь дом, при приезде - включать снова, причем вариант ходить для этого на второй этаж - не катит (старшему поколению тяжело карабкаться по лестнице).
Поставить пускатель на вводе в дом и радиоуправление с пультом. Запитан будет только блочек радиоуправления. Сейчас есть вариант на двух АА батарейках с поляризационным (практически не потребляющим энергию) реле. В этом варианте будет обесточен весь дом.
dmvt1 написал :
Поставить пускатель на вводе в дом и радиоуправление с пультом. Запитан будет только блочек радиоуправления. Сейчас есть вариант на двух АА батарейках с поляризационным (практически не потребляющим энергию) реле. В этом варианте будет обесточен весь дом.
Я забыл добавить - требуется как можно более дешевое решение :-)
Лучше отказаться от этой идеи.
Дистанционное управление вводным автоматом может быть только одно - расцепление.
Взводить в любом случае вручную.
А всякого рода устройства после него... Дешёвых решений ожидать не приходится - кроме самодельщины.
А зачем вообще отключать? Переставьте туда селективное УЗО - всяко не сгорите...
Лучше отказаться от этой идеи.
Дистанционное управление вводным автоматом может быть только одно - расцепление.
Взводить в любом случае вручную.
А всякого рода устройства после него... Дешёвых решений ожидать не приходится - кроме самодельщины.
А зачем вообще отключать? Переставьте туда селективное УЗО - всяко не сгорите...
УЗО не селективное, а обычное типа АС. Линия двухпроводная (!). Почему хочется отключать - объяснить не могу, просто как-то стремно оставлять кабель под напряжением, идущий 10 метров по деревянным конструкциям...
2altor А что вам мешает подстыковать к вводному автомату независимый расцепитель и запитывать его от выхода. нажали кнопку - сработал расцепитель и вырубил автомат. Включать его, правда, придется уже вручную.
altor написал :
Двухпроводка, земли нет, ток течет между фазой и нулем!
Тогда каким образом между ними вклинилось сырое дерево?
Секундочку... Догадался! На одном приёмнике пробило на корпус ноль, на другом фазу. 4 изоляции на пути не помеха.
ВТБ! написал :
Тогда каким образом между ними вклинилось сырое дерево?
Секундочку... Догадался! На одном приёмнике пробило на корпус ноль, на другом фазу. 4 изоляции на пути не помеха. :d
Не, просто банально залило стоящую на стене розетку :-(
О чём люди думают, когда вводные щиты на втором этаже ставят?
Уж явно не о том, как их дети или пожилые родственники при аварии в дыму будут бегать по узкой тёмной лестнице чтоб обесточить дом. А зря.
avmal написал : 2altor Я так и не дождался ответ на свой вопрос - чем вас не устраивает независимый расцепитель.
Это потому что я уже с работы ушел, извините пожалуйста :-)
Хотелось бы включать тоже дистанционно - мама у меня в возрасте, по лестнице бегать ей не очень удобно, будет просить разработать способ чтоб не бегать...
А взводные устройства для автоматов в быту не запрещены?
В голову лезут потенциальные проблемы с их применением.
Главная проблема - обязательно надо иметь необесточенную цепь взвода при отключенном вводном автомате.
Та же беда и у контакторов, если, конечно, катушка контактора не на 12В постоянки и питается не от аккумулятора...
ВТБ! написал :
Чем схема с незащищённым вводом лучше схемы с ВУ в точке окончания отвода?
Как электропараноик - электропараноику
ИМХО вводной щиток должен быть расположен вблизи входной двери, чтоб в случае чего быстро обесточить дом и сразу выскочить на свежий воздух звать подмогу.
Для отключений "на зиму" или при пожаре имеет смысл мощный рубильник на столбе (метров 15 от дома). Причём свой на каждый участок, поскольку при пожаре соседские электронасосы могут пригодиться.
Так что ИМХО кабельный ввод оказывается удобнее воздушки.
ЗЫ: грустная ситуация - в моём "колхозе" из 300 участков ЕЖЕГОДНО сгорает один дом, в каждом втором пожаре погибал человек.
Arr написал :
ИМХО вводной щиток должен быть расположен вблизи входной двери, чтоб в случае чего быстро обесточить дом и сразу выскочить на свежий воздух звать подмогу.
Почему бы не разместить тут ГРЩ? У автора так (у меня тоже).
Для отключений "на зиму" или при пожаре имеет смысл мощный рубильник на столбе (метров 15 от дома).
Не соглашусь - автомат как-то надёжнее. У меня такой есть по ТУ.
А автору что делать - его владелец сети на опору не приглашал?
Остаётся вынести защиту столь далеко, насколько возможно.
Юрка написал :
от ввода опустить по стене со стороны улицы кабель вниз и поставить там некий "пожарный" прибор (автомат, рубильник) ?
Этот спуск и будет наиболее пожароопасной частью проводки.
И зачем "изобретать велосипед": в посте №26 ты уже предложил проверенное решение - механический привод. Осталось свою опору поставить...
Я не вижу опасности в том, что магистраль (выполненная новым кабелем) между щитками будет под напряжением постоянно - под защитой надёжного автомата и неэлектронного УЗО на 30мА (в данном случае).
Я не вижу опасности в том, что магистраль (выполненная новым кабелем) между щитками будет под напряжением постоянно - под защитой надёжного автомата и неэлектронного УЗО на 30мА (в данном случае).
Тогда, пожалуй, на "варианте 2" я и остановлюсь: автомат и узо на вводе, кабель 4 мм2 до двери, около нее - автомат или мини-рубильник для отключения всего что дальше, и отсюда же распределение по потребителям.
У знакомых на даче Мосэнерго требует, что бы РЯДОМ с вводом в дом ставился ЕЩЁ один автомат с номиналом равным главному автомату на вводе в щитке. Они поставили его внутри помещения на втором этаже (в опечатаемой коробке, разумеется) рядом с окном, за которым собственно ролики с проводами от столба. Далее провод идет на 1 этаж в опечатаемый вводной автомат, из него на счетчик, далее как обычно УЗО и т.д. ... .
Выключают они этот автомат только на зиму, когда не бывают на даче месяцами. Летом пользуются только автоматом на 1 этаже.
Обоснованием такого "лишнего", по мнению многих местных дачников, автомата были заявления о том, что "автомат защищает линию от ввода до щитка. Если не переделаете - отключим."
На мой взгляд резон в этом есть. Собираюсь сделать у себя так же.
Формально это требование противоречит нормативам.
Правильнее переставить туда автомат из щитка, а в щиток поставить неавтоматический выключатель - рубильник - или УЗО.
Уважаемый ВТБ!
А в чем заключается противоречие нормативам? В настоящее время я приобретаю участок рядом с этими друзьями и мне предстоит общение с тем же МосЭнерго. Хочется все сделать правильно.
Формально при проектировании надо пытаться обеспечить селективность срабатывания автоматов.
Никакого криминала в этом нарушении нет, для бытового использования неудобствами обычно можно пренебречь.