Здравствуйте. Возник вопрос при размещении внутренних блоков. Имеются монолитные колонны и стены, которые необходимо обойти при монтаже трассы кондиционеров. Возможен ли такой монтаж, не укоротит ли он срок службы компрессора из-за масляного голодания.
Зависит от модели. Некоторые производители (LG например) на некоторые модели заявляют что маслоуловительные петли не нужны даже при 50 м перепада. Позвоните в техподдержку производителя, или огласите модель компрессора
Medodel написал:
Возник вопрос при размещении внутренних блоков. Имеются монолитные колонны и стены, которые необходимо обойти при монтаже трассы кондиционеров. Возможен ли такой монтаж, не укоротит ли он срок службы компрессора из-за масляного голодания.
Судя по предоставленному чертежу, Вы планируете установить оборудование мощностью до 2,5кВт и длина магистрали при этом не превысит 5-7 метров. В таком варианте никаких проблем не будет ...
А на будущее:
"-Если вы заботитесь о своём пищеварении, мой добрый совет — не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет.
-Гм… Да ведь других нет.
-Вот никаких и не читайте" (С) ...
Термины типа "маслянного голодания" в бытовой сегмент как-то не залазят ...
Спасибо, про масляное голодание это все ютуб))) кондеи будут 9-ки. Просто монолит трогать ну никак не хочу. Монтажники предлагают штробу по кратчайшему пути. И город надо поменять, я из Казани.