  1. Вопрос по номиналу.
    Посоветйуте замену общего УЗО (ИЭК) 63А 100мА на что-нибудь импортное (ABB, Schneider Electric).
    У SE такого номинала есть из серии Домовой, у ABB есть, но видимо редкость и стоит за 2000.
    Может поставить другой номинал или подойдет домовой? Дом новый (монолит), вся проводка (медь) в пластиковых каналах.

  2. Есть провод (ПВ1-2,5 мм2) от щитка до санузла, планируется повесить СМ, бойлер (накопительный) и оставить 1 розетку на всякий случай.
    Есть желание поставить автомат на 25А, т.к. судя по расчетам как минимум требуется
    4-4.2 кВт на СМ и бойлер, не считая еще одной розетки (фен, зубн. щетка и т.п.)
    По ПУЭ не очень понятно предельный ток для 2.5 квадратов (три одножильных-25А, один трехжильный-21А)...в канале 7 проводов (3-планируемая СМ, бойлер...3-освещение...1-заземление стояков, батарей).
    Как поступить оставить автомат 25 А или заменить на 20А (хватит ли на все это)?
    Перетянуть кабель на 4 квадрата возможности нет (скорее всего не влезит).

Jeka

1) Формально положено типа S.
Двухполюсник типа S на 100мА можно обыскаться, на заказ - пожалуйста.
2) 20А хватит, если одновременно не включать бойлер, кипячение в СМ и фен - причём всё разом.
По таблице можно смотреть два одножильных в трубе, если освещение - это не аэродромный прожектор.

Регистрация: 13.02.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 17

  1. Что же в итоге посоветуете?
    желательно указать модель.

  2. 20 А хватит на одновременное вкл. СМ (нагрев)+бойлер?
    Освещение-3 лампочки.
    25 А на 2.5 квадрата- не криминал?

по пункту №2. провод пв-1 ну это вообще не серьёзно !!!!!!
-----------№ 1 Автомат АВВ ставьте смело, только найдите настоящий , не левый !!!!

Регистрация: 13.02.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 17

  1. Вопрос был про общее УЗО и его номинал.
    Автомат стоит в лестничном щитке на 50А. Поставить еще один в квартирном щитке после счетчика не планировалось.

В данный момент счетчик поменян на ABB, автоматы и диф.автомат на SE.

  1. Точнее не ПВ-1, а раздербаненный NYM 3x2.5

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 252

Jeka написал :
Точнее не ПВ-1, а раздербаненный NYM 3x2.5

А чем принципиально отличается 3хПВ-1 2.5мм от разобранного NYM 3x2.5 ?

aka написал :
чем принципиально отличается 3хПВ-1 2.5мм от разобранного NYM 3x2.5 ?

Тем, что ПВ-1 - кабельная продукция, выпущенная по ГОСТ.
А "раздербаненый NYM" - мусор.

Jeka написал :

  1. Что же в итоге посоветуете?
    желательно указать модель.

Идёте в специализированный магазин и заказываете по каталогу.
Siemens, ABB, MGE, Legrand - второсортного УЗО типа S у них не найдёте. Не "водятся" такие в "Домовых" сериях, вроде бы.

А кто подскажет, что такое "раздербаренный" Nym ???

Регистрация: 13.02.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 17

  1. Тип S, номиналом 100мА не больше и не меньше?

  2. А если перетянуть на целый Nym в оболочке?...может и влезит (канал не менее 20мм в диаметре)
    Если вытянуть куски НУМа, останется ПВ-1(4 квадрата)-один провод и 3 провода (1.5 квадрата)....изгиб крутой только один, трасса метров 5.

Регистрация: 13.02.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 17

Каким типом провода делается проводка в пластиковых каналах?
Проводку менять не собирались, но вот проводок в санузел нужно перетянуть, т.к. коротковат и в штробе были обнаружены чудо скрутки -строителям не хватило 20 см (зачищенные концы были соединены друг с другом крючком, контакта практически никакого, да еще вдобавок были не изолированы друг от друга....ужас!!!).

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 252

Jeka написал :
Каким типом провода делается проводка в пластиковых каналах?

У меня в новостройке от строителей в пластик. трубах в монолите протянут ПВ1 россыпью

ВТБ! написал :
Тем, что ПВ-1 - кабельная продукция, выпущенная по ГОСТ.
А "раздербаненый Nym" - мусор.

так везде на форуме вроде пишут, что NYM лучше, чем провод по советскому ГОСТу
А "раздербаненый Nym" что такое, чтобы не попасть при покупке впросак?

Leonid53 написал :
"раздербаненый Nym" что такое

Автор снял с кабеля наружную оболочку, стряхнул наполнение, и использует жилы кабеля в качестве одножильных проводов.

Регистрация: 13.02.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 17

Вопрос в догонку:
разделанный кабель попробую заменить на целый Nym (2,5мм2)...можно ли всех вышеперечисленных потребителей повесить на этот провод и автомат 25А и какое поставить узо (25-40 А, 10-30мА) с учетом того что это ванная-туалет?