Добрый день! Собственно за неимением времени вызвал электрика сделать отводок в нужном месте от кабеля освещения. Тот нашел где все проходит под потолком (кабеля проложены под слоем штукатурки) но выдолбил очень неаккуратно и у одного кабеля на розетки ВВГ повредил внешнюю изоляцию а у второго перебил изоляцию еще земли. Снял он внешнюю изоляцию да заизолировал землю, провод вроде цел слава богу. Дальше предлагает замотать изолентой весь участок, где пришлось снять внешнюю изоляцию и зашпаклевать гипсовой штукатуркой. Что-то мне не нравится такой способ. Кмк лучше уж в этом месте закрыть крышкой от распаечной коробки чем смесью опять. Все таки изолента - не полноценная внешняя изоляция, проникнет влага иле еще чо нить, станет срабатывать узо... Может есть другие способы восстановления внешней изоляции ? Одеть бы термоусадку с клеем, да провод цел. Пробовали ее разрезать и усадить вокруг - так она разворачивается при усадке. Может реально плюнуть - замотать изолентой да закрыть крышкой, если что и доступ будет.
WheelHead, У вас в верхней части картинки ситуация , которую муровать нельзя А вы печетесь о нижней где изоленты достаточно . Или по верхней вопросов нет ? Ведь все это вкупе придется заключать в коробку . Ваги муровать нельзя .
dokar, это да. ваги там просто для удобства по быстрому воткнуты - чтоб не изолировать изолентой пока с нижними разбирались. если они там и останутся то попадут определенно в небольшую коробку. вопрос по низу. пока мне видится самым простым замотать изолентой упрятать в коробку все это добро. видно ее не будет - там гардеробная планируется, посему размеры могут быть достаточно большими. наверное стоит воткнуть по дюбель-хомуту, чтоб не провисли со временем. хотя это наверное фобии, участок не метровый же
WheelHead написал:
Добрый день! Собственно за неимением времени вызвал электрика сделать отводок в нужном месте от кабеля освещения. Тот нашел где все проходит под потолком (кабеля проложены под слоем штукатурки) но выдолбил очень неаккуратно и у одного кабеля на розетки ВВГ повредил внешнюю изоляцию а у второго перебил изоляцию еще земли. Снял он внешнюю изоляцию да заизолировал землю, провод вроде цел слава богу. Дальше предлагает замотать изолентой весь участок, где пришлось снять внешнюю изоляцию и зашпаклевать гипсовой штукатуркой. Что-то мне не нравится такой способ. Кмк лучше уж в этом месте закрыть крышкой от распаечной коробки чем смесью опять. Все таки изолента - не полноценная внешняя изоляция, проникнет влага иле еще чо нить, станет срабатывать узо... Может есть другие способы восстановления внешней изоляции ? Одеть бы термоусадку с клеем, да провод цел. Пробовали ее разрезать и усадить вокруг - так она разворачивается при усадке. Может реально плюнуть - замотать изолентой да закрыть крышкой, если что и доступ будет.
WheelHead, Если смущает, то на самозажимные клемники и заизолировать, дом столько не простоит, сколько будет работать это соединение
WheelHead написал:
за неимением времени вызвал электрика сделать отводок в нужном месте от кабеля освещения. Тот нашел где все проходит ... но выдолбил очень неаккуратно ...
Как говорил мой шеф: "Хочешь сделать хорошо - сделай сам". К сожалению, не всегда это возможно, даже, если знаешь как это сделать. Теперь по делу. Как Вы за изолируете землю - значения не имеет. Вот фазу нужно замотать хорошо. Можно сверху (чтобы со временем изоляция не отошла) промазать клеем или силиконом, как рекомендовали выше. Затем можно в стяжку. Коробка, в общем-то, не нужна.
Alexey_Spb написал: MaSeVi, может я неправильно что-то понял, но на фото в стене дырень явно под замуровку.. не оставит же тс такую дыру в таком же виде.
Alexey_Spb, я не знаю, пусть автор ответит...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
"Alexey_Spb написал:
sebastin, какие нафиг самозажимные клеммники под замуровку? Зачем вы даете человеку вредные советы?
Под замуровку допускается только три вида соединений - сварка, пайка или опрессовка."
Так вроде как, только изоляция пострадала, сама жила целая. Конечно можно заморочится и кусануть провод, одеть пару термоусадок, разного диаметра,потом его спаять и готово, но не слишком ли муторно это все, я три года назад обматал изолентой шланг для полива, так лучше-бы он за три сезона на месте намотки потёк, чем еще в пяти других местах). А если переживаете за то, что изолента отвалится или еще чего, может поверх неё нить не "горючую" намотать, вроде как, еще такой вид декор-изоляции проводов существует.
Мужики! Всем спасибо за советы, форум - торт Ваго я оставил, нагрузка будет не более пары амер, за пять минут сделал из них новогоднюю лесенку , замуровывать ничего не буду кроме отводка вверх, расширил для удобства дырку, подбитую изоляцию замотал 33-м скотчем и обернул гофрой. А сверху все это дело закрыла крышка от уличной распаечной коробки, большая правда, зато места вагон и ставить ее удобно крышка в шкафу будет стоять, посему плевать на ее размеры. видно ее не будет за вещами.
Так я на кухне сделал, обернул в ХБ и усадил сверху хорошей термоусадкой с клеем, все спеклось и получилось влагозащищенное и кислородонедоступное соединение затем закрыл стеновой панелью.
Alexey_Spb, я тестовое делал соединение, после того как усаживаешь трубку сверху внутри клеевой слой хб прилично плавится. Потом после остывания разрезал - эффект - как будто мастикой гильзу облили полностью. Я просто забыл уточнить - на кухне я муровал не ваги ессно а опрессовку гильзой.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.