Radio написал: sebikov, вы желаете поспорить со шнайдером?
Radio, Честно говоря, не очень понятно ,что такое Электромеханическое и Электронное .По ГОСТ есть
3.3.4 ВДТ, функционально не зависящие от напряжения сети (RCCBs functionally independent of
line voltage): ВДТ, для которых функции обнаружения, сравнения и отключения не зависят от напряжения
питающей сети.
3.3.5 ВДТ, функционально зависящие от напряжения сети (RCCBs functionally dependent оп line
voltage ): ВДТ, для которого функции обнаружения, сравнения и отключения зависят от напряжения питающей
сети
Значит не зависящие от сети ,это Электромеханические, а зависящие Электронные .
Так что у Шнайдера, есть и Электромеханические и Электронные
Radio, Термин ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ я нашёл только в ГОСТ Р53312—2009
Примечание — Функционально независимые от напряжения сети УЗО-Д (электромеханические)
испытывают только при напряжении, равном номинальному значению напряжения сети.
ebf, о как. А термин "шлейф" применительно к розеткам вообще нигде не упомянут, что также ничуть не мешает его юзать в хвост и в гриву, к месту и не к месту
Я просил указать конкретные электромеханические УЗО или диффы у Шнайдера . Те самые, которые в пруфе - Все прочие устройства дифференциальной защиты являются независимыми от напряжения и обеспечивают дифференциальную защиту в том числе и при уровне напряжения ниже 50В. Электронные реле данных устройств не имеют гальванической связи с сетью и силовыми цепями аппарата.
Потому что если таковых у него нет, это ставит его на уровень МММ.
dokar написал:
Я просил указать конкретные электромеханические УЗО или диффы у Шнайдера .
Ну ведь в паспорте на УЗО ШНАЙДЕРА есть такая строка
технология срабатывания защиты по дифференицальному току Не зависящий от напряжения
A9R41240(как пример) Это Электромеханическое
Не в России ,Шнайдер в названии указывает либо ELM , либо ELE
Alexey_Spb написал:
все УЗО шнайдер содержат электронные компоненты.
Alexey_Spb написал:
Дифтрансформатор - чем не электронный компонент?
Alexey_Spb написал:
А Radio просто подменил понятия, не знаю сознательно ли или просто невнимательно прочитал.
Давайте, Алексей, прочтем еще раз вместе. Внимательно.
Все устройства дифференциальной защиты серий "Acti9", "Easy9", "Домовой", "Resi9" содержат электронное реле (осуществляющее анализ сигналов, поступающих от дифференциального трансформатора тока и подачу управляющего сигнал на реагирующий орган устройства)
Почему-то, при повторном с вами прочтении, становится видно, что дифференциальный трансформатор шнайдер не называет электронным компонентом, упоминая его отдельно, зато говорит о наличии некоего "электронного реле", осуществляющего анализ сигналов от этого самого трансформатора и подачу управляющего сигнала на орган. Вы как обычно были очень внимательны. И кто из нас опять подменил понятия - надеюсь пальцем показывать не нужно?
Radio, Но вы то тоже смудрили заявив и сбив с толку
Radio написал:
Для начала, у шнайдыря, по его же собственному утверждению, вообще нет узо-электромеханики. И уж тем более к домовому слово "электромеханика" относится в наименьшей степени.
Короче устроили тест на внимательность прочтения пруфа .
Ведь далее следовала фраза. " К зависимым от напряжения относятся устройства iDif K серии "Acti9", RCCB-OV серии "Easy9" и АД63К серии "Домовой" – "
dokar, вот интересно, в этом электронном реле можно самостоятельно менять прошивку, чтобы из ас делать а? Или даже б? А то и, чем не шутит чорт, простым обращением к функции "delay" получать дефицитное s!