Добрый день!
Оцените, пожалуйста, схему щитка для 2-комнатной квартиры.
Планирую собирать на ABB.
1)Хотелось бы уложиться в щиток 24 модуля (например, ABB Mistral IP41 24M или посоветуйте что-нибудь подешевле). Сейчас по схеме задействовано 23 модуля.
2)УЗО планируются AC. Может быть,принципиально на какую-нибудь группу поставить A?
3)Скорее всего, вместо ВН буду использовать АВ ABB S203 C32, так как он есть в наличии. Он 3P. Можно ли его переделать под 2P?
1) Ни когда не говорите что вы хотите уложиться в определённый объём. Пустая трата времени.
2) В качестве выключателя нагрузки используйте всё же выключатель нагрузки и именно на два полюса. Можно не ABB. Но если в этажном щите стоит неведома зверушка из поднебесной, то лучше взять и поставить на вводе надёжный автомат.
3) А чего оно жёлтенькое такое? Чего с жёлтеньким связано, какая функциональность?
BaggioR написал:
Может быть,принципиально на какую-нибудь группу поставить A
Деньги есть - ставьте А
BaggioR написал:
вместо ВН буду использовать АВ ABB S203 C32, так как он есть в наличии.
Ну раз есть, то почему бы и нет. Сам ввод какого номинала?
У Вас на свет 4 линии. Если не планируете использовать модные ЛЕД ленты повсюду, то можно весь свет под 2 автомата.
Подскажите, а почему узо на 10мА нужно убрать? Просто пытаюсь определиться с щитком для квартиры и как раз на посудомойку и стиралку думал поставить по LEGRAND DX3-ID УЗО 2P 16А ТИП A 10MA.
Merzlikin13 написал:
Подскажите, а почему узо на 10мА нужно убрать? Просто пытаюсь определиться с щитком для квартиры и как раз на посудомойку и стиралку думал поставить по LEGRAND DX3-ID УЗО 2P 16А ТИП A 10MA.
Merzlikin13,
Потому что соленое не надо солить. А у вас именно так получается. Эта линия уже под диффзащитой и установка УЗО на 10мА безопасности не прибавит. А вот 2Р автомат на нее вместо однополюсного рекомендую поставить
Merzlikin13 написал:
Подскажите, а почему узо на 10мА нужно убрать? Просто пытаюсь определиться с щитком для квартиры и как раз на посудомойку и стиралку думал поставить по LEGRAND DX3-ID УЗО 2P 16А ТИП A 10MA.
Merzlikin13,
Потому что соленое не надо солить. А у вас именно так получается. Эта линия уже под диффзащитой и установка УЗО на 10мА безопасности не прибавит. А вот 2Р автомат на нее вместо однополюсного рекомендую поставить
dokar,
Почему убрать с линии УЗО стиральную машину СМ или совсем его убрать?
Заземления в подъездном щитке нет и в квартире не планирую, но тяну на будущее трехпроводку.
У меня на одной линии СМ и ПМ, убрать не получится по отдельности. Включать СМ и ПМ не буду!
Почему 10мА не добавит безопасности при установленных 30мА? Где логика?
Сейчас посмотрел: у меня уже есть в наличии УЗО 16/10мА тип А. Может быть тогда его в отдельную группу выделить?
web-rr написал:
1) Ни когда не говорите что вы хотите уложиться в определённый объём. Пустая трата времени.
2) В качестве выключателя нагрузки используйте всё же выключатель нагрузки и именно на два полюса. Можно не ABB. Но если в этажном щите стоит неведома зверушка из поднебесной, то лучше взять и поставить на вводе надёжный автомат.
3) А чего оно жёлтенькое такое? Чего с жёлтеньким связано, какая функциональность?
web-rr, 1)Можно же все расчитать
2)Почему ВН? Если у меня есть в наличии АВ, но 3P. В щитке стоит АВ АВВ С40.
3) Желтое - это всё на кухне находится
BaggioR, если хотите оставить узо на 10 мА, то подключайте не так, как на Вашей схеме, это фиг знает что (хотя работать будет). Подключите это узо не к выходу первого узо, а к выходу узм, как подключены остальные три узо.
Исправил схему с учетом ваших замечаний.
1)Вместо УЗО 63А, поставил все УЗО 40А, так как разница в цене существенная 1500р (4500р против 3000р).
2)УЗО 10мА вынес в отдельную группу. Автомат поставил С10, так как СМ и ПМ одновременно включаться не будут и чтобы защитить УЗО 16А.
3)Число линий на свет сократил до 3-х.
Итого получается 22 места в щитке.
4)Пока думаю, ставить ли АВ вместо ВН. У меня АВ АВВ 32А в наличии, но он 3Р. Не очень хорошо (красиво) влазит в щит: если использовать щит 2 ряда по 12 мест, одно УЗО придется ставить в нижний ряд.
Еще один вопрос.
Имеет ли смысл, убрать одно УЗО 40А и раскидать нагрузки с него на два других УЗО 40А, а на вводе в таком случае поставить АВ ?
В целях экономии денег...
Убрал еще одну группу УЗО.
Получилось 3 группы:
1-16/10 тип А - в наличии
2-40/30 тип А - куплю. На эту группу перенес Розетки, где планируется включать наиболее технологичное оборудование))
3-40/30 тип АС - в наличии
Надеюсь, окончательная схема. Еще что-нибудь есть добавить ?
BaggioR, водогрей, тёплый пол, аквасторож планируется?
нет
Может сразу на 18 модулей, вся схема на одно диновых электронных дифах уложится в 15 дино мест.
на данный момент получается 21.Думаю, нормально.
Электронный дифы? Они наверное не так надежны, как механические?
megrad, там не в клёпках проблема, модули соединяются пластмассовыми двусторонними защёлками входящими одновременно в оба смежных модуля. Их можно выковырять и оставшиеся два модуля останутся соединёнными.
Проблема в этой чёрной накладке из алюминия - могут обломиться зубья при сгибании/разгибании и её отпиливать надо.
BaggioR, купите на линию СМ/ПММ дифф. автомат ABB DS201 A B20/0,03 и не морочьте голову с УЗО + автомат.
Сейчас выбираю щит.
Пока склоняюсь к Mistral IP41 24M, его скорее всего и куплю.
У меня вопрос. Какой мне нужен щит: встраиваемый или настенный?
Щит будет висеть в коридоре под потолком. Все провода к щиту пойдут в штукатурке снизу и сверху (толщина штукатурки -примерно 2см).
Стена на данный момент не оштукатурена.
1)Если встраиваемый. Стену штробить под такой щит не буду,чтобы он полностью углубился вровень со стеной.
Если только углубится на толщину штукатурки (2-3см).
2)Если настенный. То как тогда будут заходить провода в такой щит, снаружи? Ставить короба?
Добрый день!
Собрал щиток. Спасибо, форумчанам!
Все РЕ от нагрузок в щитке соединил на общей шине. Земли в подъезде нет, только зануление, поэтому РЕ от вводного кабеля на общую шину не подсоединил.
НО сейчас между РЕ и N напряжение 20В. Фаза возвращается по земле в щиток.Когда подключал розетку-бьет током.
Как поступить? Отключить все РЕ с общей шины в щитке и заизолировать?
После реконструкции, когда сделают землю в подъезде, все собрать обратно.
BaggioR написал:
Можно отключить РЕ только в моем щитке? Мне так проще, чем по всем розеткам лазить.
BaggioR, и как это Вам поможет?
Vadim 161 написал:
Ибо при пробое на корпус одного прибора под напряжением будут металлические корпуса всех остальных приборов подключенных к этой линии.
Плюс у Вас земляной провод лежит рядом с действующими кабелями, не хилая такая наводка будет
на корпусах приборов.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.