Добрый день!
Оцените, пожалуйста, схему щитка для 2-комнатной квартиры.
Планирую собирать на ABB.
1)Хотелось бы уложиться в щиток 24 модуля (например, ABB Mistral IP41 24M или посоветуйте что-нибудь подешевле). Сейчас по схеме задействовано 23 модуля.
2)УЗО планируются AC. Может быть,принципиально на какую-нибудь группу поставить A?
3)Скорее всего, вместо ВН буду использовать АВ ABB S203 C32, так как он есть в наличии. Он 3P. Можно ли его переделать под 2P?

BaggioR, УЗО под стиральную уберите

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BaggioR написал:
Планирую собирать на ABB.

У них нет 25 А 10 мА . И это

MaSeVi написал:
УЗО под стиральную уберите

верно .

И это пройдёт ...

1) Ни когда не говорите что вы хотите уложиться в определённый объём. Пустая трата времени.
2) В качестве выключателя нагрузки используйте всё же выключатель нагрузки и именно на два полюса. Можно не ABB. Но если в этажном щите стоит неведома зверушка из поднебесной, то лучше взять и поставить на вводе надёжный автомат.
3) А чего оно жёлтенькое такое? Чего с жёлтеньким связано, какая функциональность?

web-rr написал:
Ни когда не говорите что вы хотите уложиться в определённый объём. Пустая трата времени.

Отнюдь. Есть масса примеров, когда мужик сказал - мужик сделал.

BaggioR, узо 10мА уберите, да и четыре группы света можно сократить, и по розеткам кое-что.

BaggioR написал:
Может быть,принципиально на какую-нибудь группу поставить A

Деньги есть - ставьте А

BaggioR написал:
вместо ВН буду использовать АВ ABB S203 C32, так как он есть в наличии.

Ну раз есть, то почему бы и нет. Сам ввод какого номинала?
У Вас на свет 4 линии. Если не планируете использовать модные ЛЕД ленты повсюду, то можно весь свет под 2 автомата.

BaggioR написал:
ABB Mistral IP41 24M

Не берите, страшные они.
Возьмите DKC RAM Base, правда надо докупать шины. Или Hager Golf...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Подскажите, а почему узо на 10мА нужно убрать? Просто пытаюсь определиться с щитком для квартиры и как раз на посудомойку и стиралку думал поставить по LEGRAND DX3-ID УЗО 2P 16А ТИП A 10MA.

MaSeVi написал:
BaggioR написал:
ABB Mistral IP41 24M

Не берите, страшные они.

Ну это на вкус, на цвет... Щит как щит... Любоваться на него, что-ли...

MaSeVi написал:
Возьмите DKC RAM Base

Могут быть проблемы с доступностью.

MaSeVi написал:
Или Hager Golf...

Тоже не шедевр дизайна. Опять же, кому что, мне, например, Гольф совершенно не понравился

Merzlikin13 написал:
Подскажите, а почему узо на 10мА нужно убрать? Просто пытаюсь определиться с щитком для квартиры и как раз на посудомойку и стиралку думал поставить по LEGRAND DX3-ID УЗО 2P 16А ТИП A 10MA.

Merzlikin13,
Потому что соленое не надо солить. А у вас именно так получается. Эта линия уже под диффзащитой и установка УЗО на 10мА безопасности не прибавит. А вот 2Р автомат на нее вместо однополюсного рекомендую поставить

Merzlikin13 написал:
а почему узо на 10мА нужно убрать

Его нужно ставить отдельно и, опять же, при наличии ДС.

СтранникXXI написал:
Тоже не шедевр дизайна. Опять же, кому что, мне, например, Гольф совершенно не понравился

Я тоже не любитель, но выбирает заказчик по велению бюджета. Мне больше Вольта нравится.

Merzlikin13 написал:
стиралку думал поставить по LEGRAND DX3-ID УЗО 2P 16А ТИП A 10MA.

Ставьте только на СМ, на ПММ не надо.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
Мне больше Вольта нравится.

Аналогично.

MaSeVi написал:
BaggioR, УЗО под стиральную уберите

MaSeVi,

serj12 написал:

BaggioR написал:
Планирую собирать на ABB.

У них нет 25 А 10 мА . И это

MaSeVi написал:
УЗО под стиральную уберите

верно .

serj12,

dokar написал:

Merzlikin13 написал:
Подскажите, а почему узо на 10мА нужно убрать? Просто пытаюсь определиться с щитком для квартиры и как раз на посудомойку и стиралку думал поставить по LEGRAND DX3-ID УЗО 2P 16А ТИП A 10MA.

Merzlikin13,
Потому что соленое не надо солить. А у вас именно так получается. Эта линия уже под диффзащитой и установка УЗО на 10мА безопасности не прибавит. А вот 2Р автомат на нее вместо однополюсного рекомендую поставить

dokar,
Почему убрать с линии УЗО стиральную машину СМ или совсем его убрать?
Заземления в подъездном щитке нет и в квартире не планирую, но тяну на будущее трехпроводку.
У меня на одной линии СМ и ПМ, убрать не получится по отдельности. Включать СМ и ПМ не буду!
Почему 10мА не добавит безопасности при установленных 30мА? Где логика?

Сейчас посмотрел: у меня уже есть в наличии УЗО 16/10мА тип А. Может быть тогда его в отдельную группу выделить?

web-rr написал:
1) Ни когда не говорите что вы хотите уложиться в определённый объём. Пустая трата времени.
2) В качестве выключателя нагрузки используйте всё же выключатель нагрузки и именно на два полюса. Можно не ABB. Но если в этажном щите стоит неведома зверушка из поднебесной, то лучше взять и поставить на вводе надёжный автомат.
3) А чего оно жёлтенькое такое? Чего с жёлтеньким связано, какая функциональность?

web-rr, 1)Можно же все расчитать
2)Почему ВН? Если у меня есть в наличии АВ, но 3P. В щитке стоит АВ АВВ С40.
3) Желтое - это всё на кухне находится

BaggioR написал:
Почему убрать с линии УЗО стиральную машину СМ или совсем его убрать?

Дороже, а смысла никакого нет.

BaggioR написал:
У меня на одной линии СМ и ПМ

Линии проложены? Всё-таки таким нагрузкам лучше свои отдельные линии.

BaggioR написал:
Где логика?

А нет её. Ставите отдельно УЗО на т.н. "мокрые" линии и всё...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

На счет сократить линии на свет сейчас перерисую. Линии на розетки - уже не получится сократить, все проложено.

MaSeVi написал:

MaSeVi,
Данное УЗО уже приобрел (УЗО 16/10мА тип А - сейчас схему перерисую)

MaSeVi написал:

Линии проложены? Всё-таки таким нагрузкам лучше свои отдельные линии.

MaSeVi,
Линии проложены. Я не буду СМ И ПМ включать одновременно.

MaSeVi написал:

А нет её. Ставите отдельно УЗО на т.н. "мокрые" линии и всё...

MaSeVi,
Значит, вынести данное УЗО в отдельную группу?

BaggioR написал:
Значит, вынести данное УЗО в отдельную группу?

Да, УЗО можно было взять на 25А 10 мА. К чему всё время такая спешка - купить, а потом думать?)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BaggioR, если хотите оставить узо на 10 мА, то подключайте не так, как на Вашей схеме, это фиг знает что (хотя работать будет). Подключите это узо не к выходу первого узо, а к выходу узм, как подключены остальные три узо.

Вечный студент

MaSeVi написал:

BaggioR написал:
Значит, вынести данное УЗО в отдельную группу?

Да, УЗО можно было взять на 25А 10 мА. К чему всё время такая спешка - купить, а потом думать?)))

MaSeVi,
Точно спешка)
Ремонт на кухне закончил, и кухню надо было скорее запустить)

Исправил схему с учетом ваших замечаний.
1)Вместо УЗО 63А, поставил все УЗО 40А, так как разница в цене существенная 1500р (4500р против 3000р).
2)УЗО 10мА вынес в отдельную группу. Автомат поставил С10, так как СМ и ПМ одновременно включаться не будут и чтобы защитить УЗО 16А.
3)Число линий на свет сократил до 3-х.
Итого получается 22 места в щитке.
4)Пока думаю, ставить ли АВ вместо ВН. У меня АВ АВВ 32А в наличии, но он 3Р. Не очень хорошо (красиво) влазит в щит: если использовать щит 2 ряда по 12 мест, одно УЗО придется ставить в нижний ряд.

BaggioR написал:
Автомат поставил С10, так как СМ и ПМ одновременно включаться не будут и чтобы защитить УЗО 16А.

C16 A д.б.

BaggioR написал:
. У меня АВ АВВ 32А в наличии, но он 3Р

Замените ВН на 2Р 40А, зачем ограничивать себя?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:

C16 A д.б.

MaSeVi,
Почему С16? УЗО должно быть защищено автоматом номиналом ниже.
А так мне и С10 хватило бы теоретически.

BaggioR написал:
УЗО должно быть защищено автоматом номиналом ниже.

Оно и так прекрасно защищено будет С16.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:

BaggioR написал:
УЗО должно быть защищено автоматом номиналом ниже.

Оно и так прекрасно защищено будет С16.

MaSeVi, Самый прикол будет когда оба девайса спокойно будут работать одновременно под этим автоматом и УЗО . И не протухнет , уверяю.

dokar написал:
И не протухнет , уверяю.

Я догадываюсь...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar написал:

MaSeVi написал:

BaggioR написал:
УЗО должно быть защищено автоматом номиналом ниже.

Оно и так прекрасно защищено будет С16.

MaSeVi, Самый прикол будет когда оба девайса спокойно будут работать одновременно под этим автоматом и УЗО . И не протухнет , уверяю.

dokar,
Возможно и будут)

Еще один вопрос.
Имеет ли смысл, убрать одно УЗО 40А и раскидать нагрузки с него на два других УЗО 40А, а на вводе в таком случае поставить АВ ?
В целях экономии денег...

BaggioR, Вам и 2-х УЗО будет достаточно. И снова задаю вопрос - зачем ставить 32А автомат и ограничить себя?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
BaggioR, Вам и 2-х УЗО будет достаточно. И снова задаю вопрос - зачем ставить 32А автомат и ограничить себя?

MaSeVi,
Вы имеете ввиду 2 УЗО: 1 УЗО на 16А и 1 УЗО на 40А?
На счет АВ на 32А - потому что он есть в наличии))) 32А на квартиру - за глаза хватит.

BaggioR, 2 УЗО на 40А 30 мА

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
BaggioR, 2 УЗО на 40А 30 мА

MaSeVi, Так ведь узо на 16 А уже куплено, ну и пусть остаётся, будет три узо.

Вечный студент

MrGalaxy написал:
Так ведь узо на 16 А уже куплено

Я забыл этот факт))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

BaggioR, водогрей, тёплый пол, аквасторож планируется?

BaggioR написал:
Хотелось бы уложиться в щиток 24 модуля

Может сразу на 18 модулей, вся схема на одно диновых электронных дифах уложится в 15 дино мест.

BaggioR написал:
ВН буду использовать АВ ABB S203 C32, так как он есть в наличии. Он 3P. Можно ли его переделать под 2P?

Естественно. Клёпки высверлить, убрать один модуль, останется подумать как закрепить модули между собой.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Убрал еще одну группу УЗО.
Получилось 3 группы:
1-16/10 тип А - в наличии
2-40/30 тип А - куплю. На эту группу перенес Розетки, где планируется включать наиболее технологичное оборудование))
3-40/30 тип АС - в наличии
Надеюсь, окончательная схема. Еще что-нибудь есть добавить ?

Нормально. Если дом новостройка, то в автоматах категории В смысла нет.

Грубый, но справедливый

Vadim 161 написал:
Нормально. Если дом новостройка, то в автоматах категории В смысла нет.

Vadim 161, Дом 80-х гг. Проводка подъездная старая, в квартире-новая

BaggioR, водогрей, тёплый пол, аквасторож планируется?
нет

Может сразу на 18 модулей, вся схема на одно диновых электронных дифах уложится в 15 дино мест.
на данный момент получается 21.Думаю, нормально.
Электронный дифы? Они наверное не так надежны, как механические?

BaggioR, Я бы АВ на свет на 10А заменил, всяко подешевле будет...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
BaggioR, Я бы АВ на свет на 10А заменил, всяко подешевле будет...

MaSeVi,
И правда, разница больше 100р. Возможно, заменю

megrad, там не в клёпках проблема, модули соединяются пластмассовыми двусторонними защёлками входящими одновременно в оба смежных модуля. Их можно выковырять и оставшиеся два модуля останутся соединёнными.
Проблема в этой чёрной накладке из алюминия - могут обломиться зубья при сгибании/разгибании и её отпиливать надо.


BaggioR, купите на линию СМ/ПММ дифф. автомат ABB DS201 A B20/0,03 и не морочьте голову с УЗО + автомат.

Добавлю розетку в спальне. Потому что в наличии.

Abrikos написал:
купите на линию СМ/ПММ дифф. автомат ABB DS201 A B20/0,03 и не морочьте голову с УЗО + автомат.

У ТС уже куплено УЗО 16А 10мА.

Грубый, но справедливый

Abrikos написал:
Добавлю розетку в спальне. Потому что в наличии.

Полностью согласен. Не важно, что нужен 2Р и желательно 24 модуля, главное, что есть 3Р.

Abrikos написал:
Добавлю розетку в спальне. Потому что в наличии.

![]

Abrikos,

bnmuyt написал:

Полностью согласен. Не важно, что нужен 2Р и желательно 24 модуля, главное, что есть 3Р.

bnmuyt,
Зачем розетка? Оставлю голые провода, нагрузку на скрутку буду подключать))

Abrikos написал:
Добавлю розетку в спальне. Потому что в наличии.

Почему в спальне?

Вечный студент

Со схемой определился. Спасибо Всем за советы и помощь.

Сейчас выбираю щит.
Пока склоняюсь к Mistral IP41 24M, его скорее всего и куплю.
У меня вопрос. Какой мне нужен щит: встраиваемый или настенный?
Щит будет висеть в коридоре под потолком. Все провода к щиту пойдут в штукатурке снизу и сверху (толщина штукатурки -примерно 2см).
Стена на данный момент не оштукатурена.
1)Если встраиваемый. Стену штробить под такой щит не буду,чтобы он полностью углубился вровень со стеной.
Если только углубится на толщину штукатурки (2-3см).
2)Если настенный. То как тогда будут заходить провода в такой щит, снаружи? Ставить короба?

BaggioR написал:
встраиваемый или настенный?

Сделайте короб из ГКЛ на глубину шкафа. И кабели нормально заведёте, и долбить ничего не придётся...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BaggioR написал:
2)Если настенный. То как тогда будут заходить провода в такой щит, снаружи? Ставить короба?

Гипсокартон во весь рост наращиваете, и все .

BaggioR написал:
Щит будет висеть в коридоре под потолком.

Другого места - нет ?

ТО есть, если ставится настенный щит, то обязательно использовать короба? Скрыть проводку в штукатурке не получится? Для меня это не вариант.

dokar написал:

Другого места - нет ?

dokar, другого нет .

dokar написал:

BaggioR написал:
2)Если настенный. То как тогда будут заходить провода в такой щит, снаружи? Ставить короба?

Гипсокартон во весь рост наращиваете, и все .

dokar,
Если гипсокартон ставить, тогда может лучше использовать встраиваемый?

MaSeVi написал:

BaggioR написал:
встраиваемый или настенный?

Сделайте короб из ГКЛ на глубину шкафа. И кабели нормально заведёте, и долбить ничего не придётся...

MaSeVi,
Значит, встраиваемый?

BaggioR написал:
Значит, встраиваемый?

Ну да, зачем накладной-то в квартире?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BaggioR написал:

dokar написал:

BaggioR написал:
2)Если настенный. То как тогда будут заходить провода в такой щит, снаружи? Ставить короба?

Гипсокартон во весь рост наращиваете, и все .

dokar,
Если гипсокартон ставить, тогда может лучше использовать встраиваемый?

BaggioR, Ага , иначе зачем гипса нужна . ?

MaSeVi,
dokar,

Где вводятся кабели у настенного щита? В боковые стенки?
Или можно завести через заднюю стенку? Тогда будет не нужен ГКЛ-короб.

BaggioR написал:
Где вводятся кабели у настенного щита? В боковые стенки?
Или можно завести через заднюю стенку?

Как душе угодно.

Грубый, но справедливый

Добрый день!
Собрал щиток. Спасибо, форумчанам!
Все РЕ от нагрузок в щитке соединил на общей шине. Земли в подъезде нет, только зануление, поэтому РЕ от вводного кабеля на общую шину не подсоединил.
НО сейчас между РЕ и N напряжение 20В. Фаза возвращается по земле в щиток.Когда подключал розетку-бьет током.
Как поступить? Отключить все РЕ с общей шины в щитке и заизолировать?
После реконструкции, когда сделают землю в подъезде, все собрать обратно.

BaggioR, Отключить РЕ везде...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BaggioR, отключить PE в розетках и в щитке на лестнице.

Можно отключить РЕ только в моем щитке? Мне так проще, чем по всем розеткам лазить.

BaggioR написал:
Можно отключить РЕ только в моем щитке?

Нет. Ибо при пробое на корпус одного прибора под напряжением будут металлические корпуса всех остальных приборов подключенных к этой линии.

Грубый, но справедливый

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

BaggioR написал:
Можно отключить РЕ только в моем щитке? Мне так проще, чем по всем розеткам лазить.

BaggioR, и как это Вам поможет?

Vadim 161 написал:
Ибо при пробое на корпус одного прибора под напряжением будут металлические корпуса всех остальных приборов подключенных к этой линии.

Плюс у Вас земляной провод лежит рядом с действующими кабелями, не хилая такая наводка будет
на корпусах приборов.