доброе время суток
необходимо проложить трассу кабелей ввгнг: 5х10.0мм (3шт), 5х4.0мм (1шт), 3х2.5мм (1шт). длинная трассы 40м, прокладка внутри помещений по потолку, основание потолока - бетон, финишные потолок - гипсокартон/натяжной. трасса - почти прямая линий, только 2 угла
мои соображения:

  • пвх гофра (3х32мм, 1х25мм, 1х20мм), каждую отдельно крепить на клипсы каждые 0.5м. гофра фирмы дкс, тяжёлая
  • пвх гофра (3х32мм, 1х25мм, 1х20мм), крепить перфолентой жгутом каждые 0.5м
  • без гофры в одной или двух канализационных трубах 50мм, трубу крепить перфолентой
  • металлические лотки не рассматриваю, дорого
    может у кого-то есть соображения каком образом наиболее оптимально решить данную задачу? спасибо

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

exelero84 написал:
5х10.0мм

Гофра 40мм ,Труба 32- 40мм

exelero84 написал:
5х4.0мм

Гофра 32мм ,Труба 25мм

exelero84 написал:
3х2.5мм

Гофра 25мм ,Труба 20 мм

exelero84,
Например так -

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

exelero84, я бы сделал так: берем кабель-канал 100х60(или около этого, например ) самый дешевый, крепим его на сорматы 6мм и саморезы с пресшайбой, под саморезы подкладываем куски проволоки(1.5-2.5 мм2, от обрезков кабеля) сантиметров 30 длиной, кабели подвязываем по очереди, или сразу все на проволоку и закрываем крышки, получается дешево, быстро и вполне эстетично

а что если взять гладкую пвх трубу 63мм? прокинуть все кабеля на временном крепеже, затем через концы кабелей "одевать" трубу (труба 3м). по расчётным размерам должны все поместиться. в крайнем случае 5х4.0 или 3х2.5 проложить рядом в отдельной гофре. допускается вообще жгут кабелей в одной трубе?

Стальной тросик натянутый на талрепах с промежуточными кольцами в стальных анкерах, в тч на поворотах.
К тросу - проволокой, или стяжками (последним не особо доверяю) хоть каждые 20см.
Быстро, и минимум сверления в потолке.

exelero84 написал:
: 5х10.0мм (3шт),

Умники, вы представляете запихивание этого в кабель-канал? А еще кабель-канал крепить надо чтоб не оторвался! А это змейкой с шагом 20см.
Вариант с тросом -самый жизнеспособный. Но лучше бы лотки.

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

Kulibin96, легко всё пихается, хоть двадцать кабелей, да и не так много шурупов выходит как Вы пишете, задача же была сделать дёшево

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15833

exelero84,можно использовать консоли ,
вопрос только в том на сколько можно опустить трассу.

exelero84 написал:
каждую отдельно крепить на клипсы каждые 0.5м. гофра фирмы дкс, тяжёлая

Тогда использовать только клипсы с замком , ну или чередовать. Есть держатели кабеля , но цена кусается...

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15833

юра Т написал:
легко всё пихается, хоть двадцать кабелей,

И гофры не нужно. Для надёжности установить оцинкованный кабель канал.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:

юра Т написал:
легко всё пихается, хоть двадцать кабелей,

И гофры не нужно. Для надёжности установить оцинкованный кабель канал.

megrad, Последнее совсем не бюджетно.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15833

dokar написал:
Последнее совсем не бюджетно.

Это да.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ebf, 3х2.5 любого российского производителя лезет в 20 гофру, 25 будет многовато.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

exelero84,

Очень дёшево и сердито:

Гофра на перфоленте, для таких кабелей металлической.

Но замучаетесь.

Можно попробовать сантехнические клипсы с защелкой для гофр 40 и больше, для 3х2.5 Клипсы ДКС под монтажный пистолет, на дюбели их тоже нормально крепить.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Alexey_Spb написал:
ebf, 3х2.5 любого российского производителя лезет в 20 гофру, 25 будет многовато.

Alexey_Spb, Я знаю ,что лезет, но вот согласно нормам ,учитывая площадь нашего кабеля и наших гофр и труб ,надо 25 мм

ebf, не понял вас, поясните пожалуйста.

Я правильно понимаю что вы считаете гофру 20 малой для кабеля 3х2.5.

Кстати, может вы и правы если это не ввгн-ls... Надо смотреть диаметры.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Alexey_Spb, Ну я открываю каталог РЭК (нравится он мне) смотрю диаметр ,потом каталог ДКС и смотрю, чтобы площадь кабеля или проводов не занимали более 30% от площади гофры, трубы ,ну край 33%

ebf, ну, имхо это из серии требований к радиуса изгиба проводов в щите Когда то об этом с вами говорили.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Alexey_Spb написал:
ebf, ну, имхо это из серии требований к радиуса изгиба проводов в щите Когда то об этом с вами говорили.

Alexey_Spb, Это из темы ПУЭ
2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать' для глухих коробов — 35 % сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками — 40 %.

Ну а про трубы и 30% это иэ СП если не ошибаюсь ,лень искать ,но есть ТОЧНО

ebf, ну хорошо, могу пожелать удачи в прокладке розеточных линий в 25-й гофре

Кстати, жирный кольчугинский кабель с внешним диаметром 11 мм (3х2.5) надо прокладывать уже не в 25, а в 32 гофре. Только 32-я гофра на розетки, только хардкор

Не, реально та же история что с радиусом изгиба моножилы

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

ebf написал:
Alexey_Spb, Ну я открываю каталог РЭК (нравится он мне) смотрю диаметр ,потом каталог ДКС и смотрю, чтобы площадь кабеля или проводов не занимали более 30% от площади гофры, трубы ,ну край 33%

ebf, ага, а как это выглядит!!!!
Вдимо это и читали "кулибины, проложившие ВВГ 3х2,5 в ...40гофре! Каждый отдельно, и всю эту хренотень штук 25 на самодельные лотки из 2 уголков. Смотрится как космолет из кино. Зато по ПУЭ мать твою! А свет горит че еще те надо!

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Alexey_Spb написал:
ebf, ну хорошо, могу пожелать удачи в прокладке розеточных линий в 25-й гофре

Кстати, жирный кольчугинский кабель с внешним диаметром 11 мм (3х2.5) надо прокладывать уже не в 25, а в 32 гофре. Только 32-я гофра на розетки, только хардкор

Не, реально та же история что с радиусом изгиба моножилы

Alexey_Spb, норм) чел наверно к розетке к/к 16х40 и не менее опускает. И остановившись на дороге с "аварийкой" первым делом выбегает и ставит знак аварийной остановки. Ну есть персонажи которые по правилам угорают, по их самым абсурдным пунктам. Че поделать.

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Alexey_Spb,

ebf написал:
Ну а про трубы и 30% это иэ СП если не ошибаюсь ,лень искать ,но есть ТОЧНО

Ошибся, всё таки 35%

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

Alexey_Spb написал:
3х2.5 любого российского производителя лезет в 20 гофру, 25 будет многовато.

90% 3х2.5 прекрасно лезет в 16-ю гофру, и это хороший вариант

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

ebf написал:
Ошибся, всё таки 35%

ага ага, при 35% в трубе будут жестко клинить три кабеля, а при 90% один заходить со свистом

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

юра Т написал:

ebf написал:
Ошибся, всё таки 35%

ага ага, при 35% в трубе будут жестко клинить три кабеля, а при 90% один заходить со свистом

юра Т, Какие три кабеля? За запихивание 2,5 мм в 16мм можно даже медаль учредить

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

ebf написал:
Какие три кабеля?

любые, при 35% заполнения трубы, на местах где кабели будут переплетаться, они и будут клинить

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

юра Т, Вы в этом уверены ,пробовали? Мне кажется, что запихивание кабелей в гофру,это Экстраординарный случай ,ну не считая ввода

ebf, не читайте советских газет перед обедом

Некоторые вещи в реальности не реализуемы. Как тот изгиб кабеля и провода, про который вы писали. Как откровенно идиотский алгоритм расчёта нормального тока утечки нагрузки в ПУЭ (что курили авторы данного алгоритма??)

Нормативам следует следовать, но все таки включая голову.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

ebf, ну просто Юра Т видимо работает плоским и не самым толстым, тем, который легче лезет. Кольчуга вообще не войдёт (даже плоский), Севкабель зайдет, но будет не протащить на любую вменяемую длину.

Вообще 20 гофра универсальная - для кучи кабелей и проводов в частном электромонтаже - 3х1.5, 5х1.5, 3х2.5, Пугв 4 и 6, FTP, Coax любых производителей.

Один вид гофры и один ассортимент крепления.

Исключения в домашнем электромонтаже составляют кабели типа 3х4 и выше, там уже 25-32 надо.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

Alexey_Spb написал:
Кольчуга вообще не войдёт

абсолютно с Вами согласен, вот это как раз и есть те 10%)

юра Т, Севкабель тоже))

Ну и для вас это 10%, а я только с этими двумя и работаю, у меня 100%))

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Не понимаю, зачем пихать кабели в гофру, если их надо проложить по потолку.
Лишние проблемы себе создавать.

BV написал:
Не понимаю, зачем пихать кабели в гофру, если их надо проложить по потолку.
Лишние проблемы себе создавать.

BV, Её величество «смета»)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

BV написал:
Не понимаю, зачем пихать кабели в гофру, если их надо проложить по потолку.

индекса LS у кабелей не хватает, вот и в гофру...

юра Т написал:

BV написал:
Не понимаю, зачем пихать кабели в гофру, если их надо проложить по потолку.

индекса LS у кабелей не хватает, вот и в гофру...

юра Т, Да-а ? А на гофре есть ?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

dokar написал:
Да-а ? А на гофре есть ?

а в гофре его не видно)))

exelero84 написал:
финишные потолок - гипсокартон/натяжной

Подробности о категории горючести натяжного потолка есть?

юра Т написал:

BV написал:
Не понимаю, зачем пихать кабели в гофру, если их надо проложить по потолку.

индекса LS у кабелей не хватает, вот и в гофру...

юра Т, предлагаете увеличить горючую загрузку?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

BV написал:
предлагаете увеличить горючую загрузку?

это не я, это пожарные инспектора...