Здравствуйте,
В туалете, на раковине установлен смеситель с гигиеническим душем. Со временем, напор из крана стал слабым, из душа же напор не изменился. Аэратор чистый, без него напор такой же. Замена картриджа не помогла (регулятор стоит на максимальный напор). Если подуть снизу, в металлические трубки, со снятым картриджем, то воздух легко проходит лишь в трубку к душу, для подводящих трубок приходится применять усилие и, все равно, воздух идет тяжело. Подозреваю, что там установлена система для экономии воды, которая засорилась, но, по инструкции, это место не разборное. Можно его починить?

drklord написал:
одозреваю, что там установлена система для экономии воды, которая засорилась

Это устройство закрывания излива, при нажимании кнопки лейки.
Грубо говоря, клапан с пружинкой, открывающийся при некотором давлении. Если нажата кнопка - давление меньше, клапан не открывается.
Клапан засорился, либо покрылся кальцием, либо что-то стерлось/ сломалось.

drklord написал:
но, по инструкции, это место не разборное. Можно его починить?

В грое не дураки, если сам узел нельзя разобрать - его можно сменить в сборе.
Если смес на грантии может и починят за так, если чем-то засорился - за деньги.
Два пути:

  1. В сервис
  2. Без всяких гарантий, что поможет попробовать промыть через одну из подводок (открыть рычаг в эту сторону) крепким горячим раствором лимонной кислоты через шприц или спринцовку. Подержать внутри минут 5. Промыть через подводку.
    Если раствор на долго попадет на хром снаружи - хром слезет.

Спасибо!