Здравствуйте. Рабочие развели электрику по полу, распределительные коробки ставили тоже на полу, у каждой розетки. Залили стяжку. Только спустя время узнал, что это не правильно.
Допускается ли такой вариант или категорически не приемлим? Можно ли оставить все как есть?
Как можно исправить положение без снятия стяжки?
Заранее благодарен...

Максим Перепелица,
А зачем распределительные коробки в полу возле каждой розетки?
В подрозетников глубоких развести нельзя было?
А если понадобится залезть? У вас герметичные распредкоробки под заливку?
Где вы таких деятелей нашли?

Hitgher, впоследствии узнал что нижнюю крышку у них срезали. А вариант такой выбрали строители... поверил что это нормально. Может просто кабель стырили...

Hitgher, на профи.ру

Максим Перепелица написал:
Hitgher, впоследствии узнал что нижнюю крышку у них срезали. А вариант такой выбрали строители... поверил что это нормально. Может просто кабель стырили...

Максим Перепелица,
Крышку нижнюю срезали? Тоесть в коробках распределительных и скрутках или ванах у вас бетон?
Нагрузку на каждую попросите ваших электриков дать, собрать щит, все включить и проверить работу УЗО, диф и розеток под предельной нагрузкой.

Hitgher, спасибо

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8305

Максим Перепелица написал:
впоследствии узнал что нижнюю крышку у них срезали.

Хорошо хоть срезали. Есть вероятность что просохнет.

Делали квартиру, заказчик пожаловался, что в офисе проблемы с телефоном стационарным. То не работает, то звонит сам в разные страны, то звонки из ниоткуда на него идут. Кабель в гофре вместе с коробками залили в стяжку, вода из стяжки заполнила и гофры и коробки. Отсюда и глюки телефона.

Допускается если соединения выполнены сваркой, пайкой с бандажем или опрессовкой. Но все равно это не очень желательно.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Максим Перепелица,
Судя по описанию у вас работали "элеХтриХи - штукатуры"
Такие решения профи не практикуют.
В принципе такое допустимо, но соединения должны быть выполнены пайкой, сваркой, опрессовкой и очень тщательно гидроизолированы . Но качественно гидроизолировать ответвление - не простая задача даже для профи.

Поэтому, пока не поздно настоятельно рекомендую провести ревизию распаек с вскрытием, чтобы потом не кусать локти ломая паркет или плитку.
Если же уже поздно, то хотя бы проверить мегомметром качество изоляции и измерителем сопротивления петли качество контактов.
Если Вам нужно - могу это сделать

Hitgher написал:
Нагрузку на каждую попросите ваших электриков дать, собрать щит, все включить и проверить работу УЗО, диф и розеток под предельной нагрузкой.

Ага, щаз.... думаю и след простыл

Максим Перепелица написал:
Допускается ли такой вариант или категорически не приемлим? Можно ли оставить все как есть?
Как можно исправить положение без снятия стяжки?

Максим Перепелица, первое - прямого запрета нет; второе - исправить без вскрытия стяжки нельзя; третье - оставить так, как есть, или же переделать, можно решить, если знаете, как выполнено и загеметизировано соединение.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

BV написал:
Но качественно гидроизолировать ответвление - не простая задача даже для профи.

Компаунд в помощь и для профи и для непрофи...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._