Есть коридорный щиток в нем стоит что то, либо выключатель нагрузки либо автомат на 63а (мастер говорит что это автомат но почему тогда на нем написано ВН-63)
потом после него идёт либо УЗО либо диф на 50 (мастер говорит что это УЗО но я думаю что это диф ад50)
,а в квартирном щитке стоит автомат на 63а
нормально ли это что он больше по номиналу чем УЗО /дифф?
63 - рубильник = Выключатель Нагрузки
С50 / 100ма - селективный (с задержкой) дифф с защитой от перенапряжения
С63 автомат - но по сути работает почти как рубильник, тк при превышении нагрузки первым отключится С50, в случае же КЗ отключиться могут оба, либо С50 в зависимости от ожидаемого тока КЗ.
Т.к.Ваш "мастер-ломастер" сильно плавает в электрике, настоятельно рекомендую проверить плоды его работы.
Возможны очень интересные сюрпризы.
BV, спасибо большое ,это мастер мне собирается делать, пока не делал ещё, я просто плохо разбираюсь в проводке, но элементарные принципы знаю , а он мне пытается обратное доказать вот и возникли сомнения в компетенции.
BV написал: Spitfire1589, А что он делать то собирался?
BV, новой щиток собрать (поменять его) и проводку провести.
Spitfire1589,
Ну тогда Вы на верном пути.
Единственное что я бы сделал в таком случае - взял в заложники его жену, получил от него подпись что он ручается правой почкой за свою работу, снял копию паспорта, сетчатки глаза и отпечатков левой ноги.
Удачи в ремонте)
BV написал: Spitfire1589, А что он делать то собирался?
BV, новой щиток собрать (поменять его) и проводку провести.
Spitfire1589,
Ну тогда Вы на верном пути.
Единственное что я бы сделал в таком случае - взял в заложники его жену, получил от него подпись что он ручается правой почкой за свою работу, снял копию паспорта, сетчатки глаза и отпечатков левой ноги.
Удачи в ремонте)
Rumato, ну тогда легче отказаться от его услуг. Хотя...))))
Что "хотя"? Он отличить ВН от автомата не может, даже не смотря, что на этом ВН так и написано - ВН. УЗО от диффа тоже не отличает. Вы понимаете степень его компетенций? Наверняка, он Вам даже не предложил EKF поменять на что-то более приличное, не так ли?
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Что "хотя"? Он отличить ВН от автомата не может, даже не смотря, что на этом ВН так и написано - ВН. УЗО от диффа тоже не отличает. Вы понимаете степень его компетенций? Наверняка, он Вам даже не предложил EKF поменять на что-то более приличное, не так ли?
MaSeVi, он вообще не в теме что какие то фирмы нормальные есть, он электрик только по образованию, я отказался от него как только он мне начал доказывать что там узо стоят а не диффы..