В подъезде на счетчике автомат Eaton 40А. Счетчик в двух метрах от двери.
От счетчика до квартиры кабель 3х4мм кв
Проводка по квартире: на розетки 3х2,5мм кв, на свет 2х1,5мм кв, Эл. духовка 3х4мм
На УЗО планирую завести только стиралку и посудомойку.
Про Шнейдер думал изначально. Подбирал серию Домовой, но в процессе благодаря маркетингу и хотелкам аппетиты начали расти. А там где хочу заказывать - серия Acti9 iC60N выходи дороже ABB.
Тут есть проблема - в свое время недоглядел и в одной из спален строители запихнули в розетки кабель 3х1,5 По этому и планирую на ту комнату ставить 10А. Еще один 10А автомат планировал поставить на сигналку.
А УЗО не все автоматы, а только на две отдельно выделенных ветки под стиралку и посудомойку.
Tolstopuz написал:
А УЗО не все автоматы, а только на две отдельно выделенных ветки под стиралку и посудомойку.
Кто вам такой идиотизм насоветовал ??? УЗО должны быть защищены как минимум все розеточные линии ! А лучше, чтобы абсолютно все линии, ну кроме сигналки.
ebf написал:
если бы для стиралки и розетки,не было бы отдельного УЗО Подумайте над этим .Без обид
Конечно, его безболезненно можно убрать. Но т.к. особых ограничений в бюджете у меня не было, появилось третье УЗО, а что-то менять невозможно, щит этот уже давно функционирует
ebf написал:
поставил бы под другие УЗО и осталось бы в схеме 2 УЗО
Делал не большую трешку намедни, примерно так и вышло, 2 УЗО и 10 линий.
Уже трое товарищей в этом топике советуют ставить от счетчика до квартиры другой кабель, не менее 3х6мм
Так ли это критично? Поменять провод сейчас теоретически я могу, но из-за графика работ по ремонту за срочность мне это обойдется в 4000-5000руб.
Но если вопрос безопасности стоит ребром то переделывать конечно придется
Делать или нет? Если менять то на какой?
Tolstopuz написал:
А УЗО не все автоматы, а только на две отдельно выделенных ветки под стиралку и посудомойку.
Кто вам такой идиотизм насоветовал ??? УЗО должны быть защищены как минимум все розеточные линии ! А лучше, чтобы абсолютно все линии, ну кроме сигналки.
Вот вам пример правильной схемы.
Vadim 161, ну я сам считал. Если ставить узохи 30мА и учитывая что вся современная техника имеет небольшие утечки. То при проектировании счита утечки любых приборов рассчитываются по формуле:
IΔ= IΔэп + IΔсети =0,4 Iрасч+0,01Lпровода, где
IΔэп — ток утечки электроприемника, мА;
IΔсети — ток утечки сети, мА;
Iрасч — расчетный ток нагрузки в цепи (расчет в разделе по АВ), А;
Lпровода — длина фазного проводника, м.
IΔ=0,4х1850/220+0,01х8=3,45 мА.
Номинальный дифференциальный отключающий ток должен быть как минимум в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки IΔ:
IΔn > = 3 IΔ.
3 IΔ=3х3,45=10,35 мА.
Вот у меня и получается что стиралка имея мощность 2300W при длине провода 8м имеет условную утечку 0,4х2300/220+0,01х10=4,26мА
Аналогично посудомойка имеет условную утечку 3,55аМ
Итого 7,28. Это конечно не треть от номинала УЗО. Но близко. Сюда конечно можно еще что-то подвесить с условной утечкой на 2,7мА, но что конкретно я пока не придумал.
Tolstopuz, в этих расчетах нет никакой необходимости, не зная тока утечки конкретных приборов, этими формулами можно рассчитать только погоду на Марсе.
Tolstopuz написал:
А УЗО не все автоматы, а только на две отдельно выделенных ветки под стиралку и посудомойку.
Кто вам такой идиотизм насоветовал ??? УЗО должны быть защищены как минимум все розеточные линии ! А лучше, чтобы абсолютно все линии, ну кроме сигналки.
Вот вам пример правильной схемы.
Vadim 161, ну я сам считал. Если ставить узохи 30мА и учитывая что вся современная техника имеет небольшие утечки. То при проектировании счита утечки любых приборов рассчитываются по формуле:
IΔ= IΔэп + IΔсети =0,4 Iрасч+0,01Lпровода, где
IΔэп — ток утечки электроприемника, мА;
IΔсети — ток утечки сети, мА;
Iрасч — расчетный ток нагрузки в цепи (расчет в разделе по АВ), А;
Lпровода — длина фазного проводника, м.
IΔ=0,4х1850/220+0,01х8=3,45 мА.
Номинальный дифференциальный отключающий ток должен быть как минимум в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки IΔ:
IΔn > = 3 IΔ.
3 IΔ=3х3,45=10,35 мА.
Вот у меня и получается что стиралка имея мощность 2300W при длине провода 8м имеет условную утечку 0,4х2300/220+0,01х10=4,26мА
Аналогично посудомойка имеет условную утечку 3,55аМ
Итого 7,28. Это конечно не треть от номинала УЗО. Но близко. Сюда конечно можно еще что-то подвесить с условной утечкой на 2,7мА, но что конкретно я пока не придумал.
Rumato, Ничего, Вы бы построже: пару десятков там «голов» снесите - вмиг одумаются. Покажите всем силушку богатырскую, что состоит из массушки, помноженной на ускореньице!)))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Tolstopuz,
Тоже недавно считал и сравнивал цены на электрику от разных производителей для квартиры. Хорошо помогает в этом соcтавить документ в Excel и выбирать разные комбинации оборудования.Самый дорогой ABB, У Шнайдера автоматы могут и дешевле выходить, зато УЗО дорогие( смотря какие конечно). Из лbнейки Legrand можно помимо серии DX3 раcсматривать TX3
nezlo написал: Tolstopuz,
Тоже недавно считал и сравнивал цены на электрику от разных производителей для квартиры. Хорошо помогает в этом соcтавить документ в Excel и выбирать разные комбинации оборудования.Самый дорогой ABB, У Шнайдера автоматы могут и дешевле выходить, зато УЗО дорогие( смотря какие конечно). Из лbнейки Legrand можно помимо серии DX3 раcсматривать TX3
Вообще-то, АВ SE iC60N дороже ABB S200 процентов на двадцать. Легран DX3-E процентов на 10 дешевле.
Нет , просто они на MG очень похожи а мне они как-то очень симпатичны а как жилы зажимают СтранникXXI, сколько ставил - ни одной проблемы , все работают , периодически могу их лицезреть . А когда увидел цену на свои любимые 1p + N одномодульные от Chint ... даже окошки у Леграна померкли Ведь это фабричный Китай .
MaSeVi написал:
Из именитых ритейлеров кто торгует Чинт'ом?)
Никто А зачем он им ? Его тащит Е-бург , оттуда забирает Мск , а к нам - подразделение ЭлектроПрофи ( это мск контора ) . MaSeVi, там кратность заказа и у нас его привезти целая эпопея , ну не хотят они с мелочёвкой возиться .
Не знаю. Как-то для макета понадобились АВДТ на 4Р самые дешевые. Я нашел Чинты, в Электромонтаже (последние). Купил, забрал. Разобрать, понятное дело, не дали. Визуально - понравились, по весу - тоже (реально тяжёлые). Клеммы, на первый взгляд, приличные, винты клемм - тоже. А так не знаю, хороши или нет.
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi, у меня они работаю на объектах не один год - просто изумительно , никаких проблем с ними не возникало . Срабатываю чётко , тест работает , ничего не пригорало и не отгорало ( тьфу.тьфу.тьфу) .
Я же рассказывал как про них узнал - человек привёз их из Германии , купил на стоках , MG внешне один в один , дай думаю попробую , а их у него штук 10 коробок было , пару коробок я поставил - и ничего , просто ничего , потом стал искать по продажникам и нашёл остатки былой роскоши , всё выбрал потихоньку , ну там знакомым и по дешевле , вот и наблюдаю .
Не знаю. Как-то для макета понадобились АВДТ на 4Р самые дешевые. Я нашел Чинты, в Электромонтаже (последние). Купил, забрал. Разобрать, понятное дело, не дали. Визуально - понравились, по весу - тоже (реально тяжёлые). Клеммы, на первый взгляд, приличные, винты клемм - тоже. А так не знаю, хороши или нет.
dokar,
У Чинта есть и механика и электроника. Если в обозначении присутствует буква Е, то это электроника, если буквы Е нет, то это механика.
(Инфа с Электро-2015).
Rumato написал: dokar,
У Чинта есть и механика и электроника. Если в обозначении присутствует буква Е, то это электроника, если буквы Е нет, то это механика.
(Инфа с Электро-2015).
dokar, а мне как-то для времянки на одном большом объекте понадобились такие дифы, нужно было на время запитать кухню, а там никакой диф защиты да еще и АПшка 63А на кабель 10 квадрат алюминия, кое как отрыл в своих закромах древние АВ и УЗОшку ИЭК на 40А, да поставил.
Где Вы такие магазины находите, что АВВ дороже всех выходит?)))
MaSeVi, Магазины ЭТМ, Миниимакс (спб). Сравнивал именно полное оснащение электрощита тем что было необходимо. При чем сравнивал разные варианты. Например, линейка АВ на 6кА, а УЗО из более бюджетной или наоборот. Таблица в Excel позволяет это делать быстро выбирая самый оптимальный вариант. Вот в большинстве случаев и выходило, что набор от АВВ обычно самый дорогой. Хотя отдельные элементы могут быть дороже у других производителей.