1.Планирую дома заменить электропроводку на кухне.Соответственно, нужно провести новую.
Проводку поведу по полу. Вопрос - борозда 25x25 мм в полу не сильно ослабит бетонный пол панельного дома П-44? Какова максимальная глубина борозды ?
2.Есть 3-х жильный кабель(фаза,ноль, защитное зануление).Сечение каждой жилы 10 мм.кв. Материал - медь.
Максимальный длительный ток кабеля при прокладывании кабеля в коробе у меня получился 70 А. Правильно ли я определил по ПУЭ ? Каков максимальный длительный ток этого кабеля при прокладывании кабеля в бетоне ?
Michman написал :
борозда 25x25 мм в полу не сильно ослабит бетонный пол панельного дома П-44?
Перекрытия никто не штробит - укладывают в стяжку. Если стяжка уже есть - можете штробить хоть до плиты. При этом есть шанс повредить проводку соседа снизу - это зависит от недобросовестности строителей.
Есть 3-х жильный кабель(фаза,ноль, защитное зануление).Сечение каждой жилы 10 мм.кв. Материал - медь.
50А заведомо сможет при любом способе прокладки. А куда больше при однофазном вводе?
Не знаю. Скорее всего нет. Дом построили 25 лет назад. А вообще как определить лежит стяжка или нет. Могу фото дать.
Если стяжки нет, то видимо придется кабели прокладывать по периметру санузла, что не очень то хотелось.
Какие еще могут быть варианты прокладывания кабеля из прихожей в кухню ?
Меня смущает слово "резать". О каком инструменте идёт речь?
Штробить стяжку сподручнее лёгким отбойником или перфоратором - не так пыльно.
Необходимости использовать штроборез или болгарку для столь непрочного покрытия не вижу.
У меня, к примеру, в стяжке столько цемента, что можно "штробить" пылесосом.
Если резать - то есть штроборез. Сейчас внимательно посмотрел и понял, стяжки нет. На кухне, прихожей, на лестничной площадки, лестницы и улифтовой шахты - везде одинаковый уровень пола.
А так чтоб отвестие просверлить в полу нужна как минимум ударная дрель, пробовал.
Придеся пересмотреть способ прокладки проводов. Остается вести по периметру сантехкабины.
Но там стенка тонкая - всего 50 мм, авести надо 3 кабеля: один 3x6, два 3x2,5.
Где их лучше провести - под потолком или над полом ?
Бетонососа нет. Обычный пылесос с бумажными мешками попробую. Вроде здесь на форуме народ пробовал - нормально, тока мешки быстро забиваются.
Все же по поводу стяжки. Волнует меня этот вопрос. Просверлил отверстие перфоратором глубиной 50 мм, дальше стремно. Идет бур 8мм достаточно легко, без особых усилий, одной рукой.
Но все равно у меня сомнения по поводу стяжки. Как проверить ?
Вот фото.
Michman написал :
Сейчас внимательно посмотрел и понял, стяжки нет. На кухне, прихожей, на лестничной площадки, лестницы и улифтовой шахты - везде одинаковый уровень пола.
А меня этот философский вывод сильно заинтересовал - если уровень пола везде одинаков, значит стяжки нет. Напоминает старинный анекдот - "Раз водку не пьешь - значит импотент ..."
2ВТБ!
Не везде - у нас дом был без стяжки, и это в период развитого социализма...
2Michman
Перфоратор не показатель, дрелькой надо, дрелькой... Либо молоточком и зубильцем...
А перф почуствует породу только при хорошем бетоне, все остальное будет как масло прошивать.
А Вы в потолок дрелькой ткните - тут и почувствуете разницу.
Ну, ты насоветуешь - потолок еще в решето превращать. По структуре же видно, что не бетон.
А насчет линолеума, то я присоединяюсь - линолеум по плитам?
avmal написал :
Интересная технология, а главное новаторская
Отличная технология!!! К сожалению, строители иногда применяют и классические технологии бетонирования стыков. Там приходиться изрядно попотеть, чтоб срубить сантиметровую "горку" настоящего "классического" раствора, щедро налитого строителями на стык плит.
Но самое весёлое - это нижние швы вертикальных межкомнатных несущих стен. Вместо зачеканивания бетоном там частенько используются деревянные бруски, замазанные опять таки по "новаторски".
После вынимания этих брусков и сметания веником новаторского "раствора", взору предстаёт впечатляющая картина - висящая на высоте 3 см над полом на четырёх арматуринах стена. Главное не задумываться о том, что на ней сверху лежит еще 17 таких же стен и 34 плиты перекрытий.
в советское время, если перекрытие - 1 сплошная плита на комнату, то стяжек не делали. если рустов в комнате нет- то и стяжки нет. а штробить перекрытие - вредно.
C2h5-OH написал :
в советское время, если перекрытие - 1 сплошная плита на комнату, то стяжек не делали. если рустов в комнате нет- то и стяжки нет. а штробить перекрытие - вредно.
У меня в старой квартире ( 1970 г. постройки ) в перекрытии 3 плиты на комнату, русты были кое-как заляпаны раствором с бугром около 2 см в высоту, стяжки не было и в помине - лично линолеум менял и бугры сбивал. Бывало, бугор сбиваешь - у соседей снизу из трещин между плитами мусор пополам с пылью сыплется.
У Michman серия П44 - крупнопанельная, вся длинна комнаты перекрывается одной плитой перекрытия.
Самое нехорошее место в П44 - выбоина для проводки в панели коридора перед сантехблоком, там обычно можно просунуть к соседям снизу руку.
Дыры вокруг кривого кухонного венткороба - отдельная песня.
2Michman
А зачем, собственно, в П44 с его мощной подводкой какие-то кабели от щитка тянуть? Там на кухню с верха сантехкабины должны приходить неплохой АВВГ 3х6 и АВВГ 2х2.5, защищённые в этажном щите 40А и 16А автоматами соответственно. Врежьте в стенку гипсолитового венткороба кухонный щиток, поставьте в нём УЗО и дополнительные автоматы, от них раздайтесь ПВС в коробе на уровне цоколя и ничего штробить не надо.
Arr написал : 2Michman
Врежьте в стенку гипсолитового венткороба кухонный щиток, поставьте в нём УЗО и дополнительные автоматы, от них раздайтесь ПВС в коробе на уровне цоколя и ничего штробить не надо.
Хорошая мысль. Об этом не подумал. Сверху действительно в коробе идет 3 одножильных аллюминевых провода с внешним диаметром(с учетом изоляции) 3,5 мм А что в этом венткоробе ? Больно здоровый он. Пару отверстий просверлил - пустота там, по крайне мере на 15см. Ветер из отверстий не дует и не вдувается.
Попутно вопрос возник. На канальный ветилятор отвод надо делать тонким проводом. 2,5 мм. кв. явно не войдет. В вентилятор предохранитель точно поставлю. А вот этот отвод надо защищать автоматом или забить на это дело. (вообще, автоматы на 0,5А ,1А, и т.д существуют, но в магазинах их нет(в тех где смотрел ), только на заказ и стоят раза в 2-3 дороже).
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.