Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 08.05.2011 Тель-Авив Сообщений: 61
#6317849

Доброго времени суток.
Продолжил у себя дома кабель num,без заземления(гофру не использовал).
То есть сейчас отдельно добавляю провод на землю.
Можно ли его просто закрепить рядом с готовой проводкой,или нужно спрятать его в гофру?
Дом частный,из бруса,отделка внутри,утеплитель и сверху гипсокартон.

Проводка рядом с брусом или поверх ГКЛ.
Если защитный проводник отдельно и без защиты - не менее 4мм2

Регистрация: 08.05.2011 Тель-Авив Сообщений: 61

BV,
2.5мм заземление будет,я так понял что нужна гофра?

не проще проложить 4?

Регистрация: 08.05.2011 Тель-Авив Сообщений: 61

BV, Провод уже есть просто,не хотелось бы новый брать.

BV написал:
Проводка рядом с брусом или поверх ГКЛ.

????

Что есть заземление? в вашем понимании
Если PE то без гофры можно
Если PEN или N то нужно

Регистрация: 08.05.2011 Тель-Авив Сообщений: 61

BV, по брусу

Inboxcom написал:
BV, по брусу

Inboxcom,

Регистрация: 08.05.2011 Тель-Авив Сообщений: 61

К моему вопросу эта тема отношения не имеет.Причина пожара так и не озвучена.
Но на мысль наводит,это да.

Inboxcom, в том варианте, так же как и Вашем проводка должна быть выполнена в металлической трубе.

15.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, соответствующими требованиям ГОСТ 31565:

  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих (НГ) материалов и группы горючести Г1, электропроводки следует выполнять в соответствующих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах. Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т.д.), а также прокладку отдельных кабелей на скобах;

  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г2, электропроводки следует выполнять в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;

- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г3 и Г4, электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;

Регистрация: 08.05.2011 Тель-Авив Сообщений: 61

BV, Убедили.
Надо действовительно проложить железную гофру и не выдумывать лишнего.

Inboxcom написал:
Надо действовительно проложить железную гофр

Гофра не обладает локализационной способностью. Простым языком - прогорает от дуги на ура.
И это касается в первую очередь проводников фазы и нуля.

Регистрация: 08.05.2011 Тель-Авив Сообщений: 61

BV,
Ну значит найму вдобавок негра,чтоб стоял у щитка с огнетушителем,и случае чего тушил.))

Inboxcom написал:
BV,
Ну значит найму вдобавок негра,чтоб стоял у щитка с огнетушителем,и случае чего тушил.))

Inboxcom, лучше мышей с маленькими огнетушителями - чтобы тушили внутри стен.

Регистрация: 08.05.2011 Тель-Авив Сообщений: 61

BV,
А если серьезно,то кабель num не горючий(помимо провода на заземление),все вместе в железную гофру,грамотная разводка,плюс УЗО в щитке и УЗМ-все вместе вроде должно быть неплохой защитой,от риска возгорания проводки.

Inboxcom написал:
А если серьезно,то кабель num не горючий

Если серьезно - то Вас обманули.
НГ - не поддерживающий горение, но вполне себе горючий. Попробуйте кусочек пожечь горелкой.

Inboxcom написал:
все вместе в железную гофру

ниочем, уже написал

Inboxcom написал:
,грамотная разводка,

В чем она заключается?

Inboxcom написал:
УЗО в щитке

от нагрева плохих соединений не защищает

Регистрация: 28.02.2007 Волгоград Сообщений: 1054

Inboxcom написал:

А если серьезно,то кабель num не горючий

индекс НГ означает не поддерживает горение, а это далеко не негорючий
как уже выше написал BV

Регистрация: 08.05.2011 Тель-Авив Сообщений: 61

BV,
Разводка такая что на каждую розетку куда будет подключаться мощное оборудование-отдельный автомат.Сечение с запасом мощности,относительно подключаемых приборов.
Без распред.коробок.
Шлейфом будут идти розетки в спальнях и зале,но там будет включаться то что большой нагрузки не требует,телек,лампа настольная,иногда фен,утюг,такое все.

Inboxcom написал:
,но там будет включаться то что большой нагрузки не требует,телек,лампа настольная,иногда фен,утюг,такое все.

Регистрация: 08.05.2011 Тель-Авив Сообщений: 61

BV,
Нутк я же уточнил,что иногда.
Тем более я же не все сразу включать буду в одну розетку.
А про большую нагрузку я имел ввиду духовку,отопительный котел.

Inboxcom, Одно из наиболее важных - долговременное качество соединений.

После сборки качество соединений можно проверить измерением сопротивления петли фаза-ноль во всех розетках, и на вводе.
Качество кабеля, изоляции, порезы - измерение сопротивления изоляции.
Исправность автоматов - прогруз автоматов.

Многие этим пренебрегают. А зря, т.к. цена вопроса несоизмерима с возможными проблемами.

Регистрация: 08.05.2011 Тель-Авив Сообщений: 61

BV,
Да вот и пробую разобраться,чтоб сделать все максимально надёжно.

Регистрация: 08.05.2011 Тель-Авив Сообщений: 61

BV, А за советы спасибо