Меняю трубы и устанавливаю бойлер (накопительный электрический водонагреватель) на 50л в туалете.
Везде написано, что лучше делать к нему жесткую подводку из труб.
Так сейчас и сделал: к нему подходят две трубы.
Но я вот что подумал.
Бойлер не новый. Если он выйдет из строя придется менять его на другой.
У другого бойлера могут оказаться другие размеры, подводы не совпадут со сделанными трубами.
Придется переделывать трубы?
В чем минусы гибкой подводки какими-нибудь шлангами?
И в чем плюсы жесткой подводки?
Насколько это принципиально и важно?
Может быть сразу сделать шлангами подводку?
если не будет сквозной пробоины корпуса бойлера, то ему предстоят долгие года работы)),
чаще выходят из строя внутренности бойлера(тэн), которые легко меняются на новые, а группа безопасности где?
на этапе монтажа сразу сделать, как должно быть и забыть.
tiger960, поставьте краны к бойлеру сразу после тройников, делайте подводку через накидные гайки, можно делать из чего угодно, только не из гибких подводок
Ветер. написал:
на этапе монтажа сразу сделать, как должно быть и забыть
А как "должно быть"?
tiger960, у каждого своё виденье прекрасного, я бы начал со стены на которой всё это будет находиться, чуть благородить бы её надо...
плитка или штукатурка+окраска,
а дальше словосочетания:
группа безопасности
диэлектрические вставки
подключение бойлера
откроют вам в поиске красочные и удивительные слова и картинки, которые точно будут полезны и важны)))
tiger960, вот именно чтобы не переделывать все, краны установить на расстоянии от бойлера, чтобы осталось место для подводки, мм 300 вполне хватит, чтобы можно было менять бойлер. Эти 300 мм - можно сделать сильфонной подводкой, гофрированной нержавейкой или еще чем нибудь гибким.
Было такое, лет 15 назад Все три защиты бойлера отказали, гибкую подводку порвало.
Реально бойлеры делают уже так, как в таком случае, как у меня, или вышибит фланец, или порвет сам водосодержатель по шву.
jekasus, написано 10 рабочее. У нас повсеместно майбес, еммети продаются сильфонные подводки из нержавейки, был бы самый универсальный и простой вариант на случай замены бойлера: автор пишет: бойлер старый, хочет иметь возможность его поменять. А так бы можно и теми же трубами. При наличии инструмента самый простой вариант: трубы пекс и аксиальные прессфитинги, всего лишь надо будет новую трубу, фитинги можно повторно использовать
masters написал :
это касается накопителей. в любом случае в мануале их не было.
Установка диэлектрических вставок касается ВСЕХ водонагревателей, соединяемых токопроводящими трубами,а если вам не хватает теоретических знаний,многие готовы здесь этими знаниями поделится "без надувания щёк". Просто ваша безапеляционность ставит вас же в неловкое положение. Многие здесь не только учат,рассказывают,делятся своими секретами,но и сами учатся- я в этом так же не являюсь исключением
Technik-san, всё течет, всё изменяется, помнится ваше мнение "без надувания щёк" было прямо противоположное.
Ветер. написал:
помнится ваше мнение было прямо противоположное.
Совершенно верно. Десять лет назад в заводском комплекте водонагревателей Электролюкс и Stiebel Eltron шли диэлектрические вставки и в инструкции был пункт об обязательной их установке. Я даже приводил в контексте и ссылку на мануал
Вот как раз после обширной полемики с доказательствами и обоснованиями пришло понимание и мнение поменялось не только у меня, но и у производителей.
Весь разговор из той темы перешел в страшилки и про ДСУП, дошел до 5-ой стр., что-то упустил после?
Technik-san написал:
Я даже приводил в контексте и ссылку на мануал
Не верю, master.msk предложил ппр вставки
Ну и не тянуть кота за хвост - д-вставки для систем водопровода из меди, где есть циркуляция или медные стояки, точнее, если присуствуют ел.водонагреватели.
Ветер. - там не надо ничего выгибать, у KV 30 это готовая заводская конструкция для бойлеров со стандартным расстоянием подключения между подводкой гор. и хол. воды равной 100мм и с уже изогнутыми хромированными трубками в комплекте. Её надо только подключать и закручивать ключами.
Technik-san, сорри, неточно выразился-я имел ввиду не готовый узел, а подводку сделать самому, как на вашем фото, ровно и аккуратно, наблюдал похожее, но ровность труб оставляла желать лучшего, виль-виль в стороны.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.