GEOSVV, Если ТС не против задам вопрос по теме.
В щите есть УЗО, под ним всего два автомата, соответственно 2 линии. Хотел 2 нулевых проводниказажать прямо на выход Узо дабы не плодить нулевые шины. Проблема в том что сечение разное 2,5 и 1,5. Как быть?
GEOSVV, ещё разок подумайте, глядя на планы помещений...
Неоправданный расход кабеля и куча кабелей в щите против простого монтажа щита плюс некоторое количество распаек... (которые кстати можно без труда упаковать в углубленный подрозетник блока розеток)
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
GEOSVV написал:
Для уменьшения числа распаечных коробок, собираюсь монтировать каждую блок розетку отдельным кабелем до автоматического выключателя в Щитке, т.е. на один автомат два или больше провода (с учетом нагрузки). Надежно ли получится контакт соединения нескольких медных жил под винтовым зажимом автомата, или необходимо соединить их при помощи WAGO, а, затем, одну жилу пустить под автомат?
GEOSVV, сажимайте 2-3 под автомат, все будет нормально, единственное условие одинаковое сечение проводников.
Для уменьшения числа распаечных коробок, собираюсь монтировать каждую блок розетку отдельным кабелем до автоматического выключателя в Щитке, т.е. на один автомат два или больше провода (с учетом нагрузки). Надежно ли получится контакт соединения нескольких медных жил под винтовым зажимом автомата, или необходимо соединить их при помощи WAGO, а, затем, одну жилу пустить под автомат?