Добрый день. По манометру идет повышение давления сначала сливали Хотели дождаться конца отопительного сезона. Заменили входной кран Потом резко поднялось до максимального уровня .Отключили котел.
На это есть три причины
1 Входной кран
2 смешение в теплообменнике с водопроводной водой странно В котле два теплообменника основной и вспомогательный
3 воздушный бак.Как установить причину поднятия давления.
В чем причина и как определить

Очень сумбурно написали... Плюс отсутствие знаков препинания и вообще мало что понятно.

ильдар2008 написал:
Заменили входной кран

Что Вы понимаете под "входной кран"? Судя по проблеме имеется ввиду кран подпитки (заполнения) системы отопления. Ну раз заменили, значит причина не в нём.

ильдар2008 написал:
смешение в теплообменнике с водопроводной водой странно В котле два теплообменника основной и вспомогательный

Вполне возможно, хотя и маловероятно, что вторичный теплообменник прохудился внутри и происходит переток. Тогда давление должно подниматься ровно до того что в водопроводе (если раньше сбросник не сработает)

ильдар2008 написал:
воздушный бак.Как установить причину поднятия давления.

Тоже вполне вероятная причина. Отключаете и сливаете котёл, затем проверяете давление в расширителе. Если "0", то пробуете накачать. Не выходит? - бак под замену. Если накачался- подключаем котёл, заполняем и пробуем пустить.

Вообще если не очень понимаете что делать, то лучше довериться специалисту. Хотя бы на первый раз. Если специалист знакомый, то в процессе помучить его вопросами, для более детального понимания возможных неисправностей и их причин.

Спасибо за ответ. Вы правы входной кран - это, по моей классификации , кран подпитки. Из вашего ответа получается ,что
1 сначала надо слить воду в системе отопления .
2 Меряем давление в расширителе
3 а. если давление 0 - то бак под замену.
б. Если давление норм -то замена вторичного теплообменника.
Правильно я понял? Больше причин поднятия давления нет.

ильдар2008 написал:
если давление 0 - то бак под замену.

не обязательно. Возможно просто нужно накачать давление, при необходимости заменить золотник. Там стандартный автомобильный.

ильдар2008 написал:
Если давление норм -то замена вторичного теплообменника.

скорее всего, но тоже надо проверять. Замена крана подпитки не полная гарантия его исправности, Вы же его не проверяли. Хотя конечно шансов мало.
А что за котёл вообще?

Шаффото Аксис FF24