Уважаемые форумчане, прошу помощи.
Имеется загородный дом подключенный к трехфазной сети, а потом все раскидано на три однофазных. 15квт. Подключал через мосэнергосбыт с проектами и заключениями, т.е. всё по уму.
На улице провода идут в ящик с счетчиком и потом это уходит на домовой ящик, который увешан диф реле на все линии в доме.
Все работало прекрасно лет 6.
Сейчас обнаружил что стрекочат некоторые диф автоматы (слышно в ящике в доме) , тот же звук распространяется при включении СВЧ (в задней ее части) и тот же звук в щитке на столбе на улице, где висит счетчик.
Например свч, перетыкаю вилку в другую фазу (линию) звук (стрекот) такой же есть но в разы меньше.
Значит вызывал электрика, он проверил всю сеть, померил напряжение, всё отлично, даже поменяли диф реле на новые, не помогло (дело видимо не в них)

Кто что думает, что это? Рядом с нашим поселком строят ЦКАД, могут что то там такое включать?

электрик проверил все в доме, щиток полностью, проверил контакты, проверил линии, все прозвонил, все отлично, напряжение по фазам тоже было 230 231 230 - идеальное
Так же хочу пояснить не все диф реле в щитке гудят (стрекочат, не греются, не выключаются) а как бы те которые по фазе идут.