Нарисовал схему простого щита для 3-ки.
Почему простой ? Да никаких прибамбасов в нём нет, нет необходимости.
Начальные условия:
коммутация в этажном щитке сделана 16 кв.мм. ПуВ (семижильный);
ввод в квартиру сделан 25 кв.мм. ПуВ (семижильный);
выделенная мощность - 15кВт, вводной автомат - 63А.
Помимо того, что я с удовольствием послушаю ваши комментарии, хочется сразу задать несколько вопросов:
В квартире два санузла. Изначально нарисовал два УЗО 25А/10мА. Но так как такие УЗО есть только у Шнайдера, а щиток будет на АВВ, нужно менять на 30мА. А если так, то есть ли смысл в этих двух УЗО ?
Может линии санузлов раскидать по остальным УЗО ?
Или одно УЗО вместо двух ? (но оба санузла не хочется вешать на одно УЗО ...)
P.S. "Показометр" нарисован просто для того чтобы его показать на схеме, схему подключения знаю.
В принципе схема нормальная. На санузлы УЗО 10мА это далеко не обязательная мера. Я бы на них поставил одно УЗО 30мА, а линию освещения занес под одно из других УЗО.
Vadim 161 написал:
В принципе схема нормальная. На санузлы УЗО 10мА это далеко не обязательная мера. Я бы на них поставил одно УЗО 30мА, а линию освещения занес под одно из других УЗО.
megrad написал: Starnet122, роутер и кухня - я бы инет на отдельную линию вывел бы и без УЗО.
Аквастрож, сигналку планируете?
Vadim 161 написал:
, а линию освещения занес под одно из других УЗО.
Так же и кондеем поступить. И линию освещения "прихожая предбанник" повесить на линию
с холодильником.
megrad, так как у меня управляемого извне оборудования не будет (в том числе и во время отпуска), то и роутер на неотключаемой линии не нужен.
Кондиционер у меня и так на отдельном дифавтомате. Или Вы имеете ввиду тоже на НЕотключаемую линию ? Так не нужно, так как нет управления им извне.
Свет прихожая+предбанник ... можно к холодильнику, а можно и оставить как есть, два метра при этажном освещении пройду до квартирного щитка :-)
Starnet122 написал:
Кондиционер у меня и так на отдельном дифавтомате.
то ли диф то ли 2Р АВ - цена вроде разная
Starnet122 написал:
Свет прихожая+предбанник ... можно к холодильнику, а можно и оставить как есть, два метра при этажном освещении пройду до квартирного щитка :-)
Это типа соломки...
Starnet122 написал:
то и роутер на неотключаемой линии не нужен.
А причём тут не отключаемые линии, комп и скачки напряжения не совместимы.
megrad, что-то у меня выборочное цитирование сегодня не работает ...
Комп. у меня на отдельной линии "Розетки Компьютер (с выкл.)", а роутер ... кстати ... а роутер же у меня на одной линии с холодильником !
Аквасторожи есть, но я уезжая в отпуск ВСЕГДА без исключения перекрываю воду.
Думал об этом, но не стал доверять охрану от протечек на 2-3 недели одному аквасторожу без присмотра :-)
Сигнализации нет, не будет.
Действительно. Спасибо, забыл. Давно не сталкивался. Но, вопрос "зачем после 16кв брать 25?" - остался. Добавился: зачем столько УЗО? Нет, я понимаю: 1 - мало (хотя, у самого 25 лет стоит 1 и ничего, как-то не напрягает). Но, - 8! Зачем?
Vadim 161 написал:
В принципе схема нормальная. На санузлы УЗО 10мА это далеко не обязательная мера. Я бы на них поставил одно УЗО 30мА, а линию освещения занес под одно из других УЗО.
Vadim 161, интересная мысль, спасибо !
Starnet122 написал:
а роутер ... кстати ... а роутер же у меня на одной линии с холодильником !
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
а почему Вы про 63А для виртуального дифа пишите ?
На водогрей - 50А.
megrad написал:
Питание на них с приходящих линий?
Не понял вопроса. Вы имеете ввиду прямая ли к ним линия от щитка, или сначала к розеткам санузла, а затем линк на Аквасторож ?
В однос санузле прямая линия, в другом - скорее всего линк от розеток. Надо проверить.
igor1 написал:
Просто из любопытства: а зачем, если у Вас ввод 16кв. - разводка 25кв? И зачем нужен кабель 7 жил?
7 жил - потому что 16 кв.мм и выше уже фиг найдёшь одножильный. Теперь это кажется называется 2 класс гибкости.
Не ввод 16 кв.мм., а коммутация в этажном щитке: от стояка к вводному автомату, к счётчику и дифавтомату.
А дело в том, что от застройщика было ТУшное говно с сильно заниженным сечением.
Поэтому перекоммутацию в этажном щите сделал 16 кв.мм., чтоб уж наверняка. Тут меня ругали за это.
А потом мне в Электромантаже попался распродажный по очень хорошей цене Кольчугинский 25 кв.мм. :-)))
В общем достаточно легко с Фейри перетянули ввод в квартиру, даже плитку на этаже не пришлось вскрывать, благо по прямой 10 метров.
В общем, сильный перебор, но так уж сложилось ...
MaSeVi написал: Starnet122, Не хотите линию теплого пола прихожей убрать? По опыту, и собственному, в т.ч. - фигня это всё!)))
MaSeVi, Вы знаете в чем дело ?
Дело в том, что у нас во всей квартире (в том числе и в САНУЗЛАХ) будет клеевая пробка.
В прихожей единственный участок, где будет обувь с улицы, и где она сможет подсыхать в зимне-мокрый период.
Добрый день! Мне тоже помогите пожалуйста, очень прошу.
Выделенная мощность-10кВт. В подъездном щитке стоит Выключатель нагрузки 63А, Диф. автомат 50А/100mA и счетчик. В квартире уже был автомат на 63А.
Попыталась нарисовать схему, но ни в чем не уверенна.
JulietV, вообще то это не Ваша тема, хотя и о том же. На кой 4 линии на освещение?
таймер для рассады? Аквасторож, кондей, водогрей, тёплый пол планируете?
megrad, нет. Это о том что если УЗО вставится, то под него нужно заводить все линии, ну разве что корме сигналки например. А если еще и несколько УЗО, то и подавно.
Я так понимаю, можно уменьшить количество линий освещения и раскидать их под узо, как раз влезает. Megrad, таймер для цветов (у меня их очень много).
К сожалению приходится во всем этом разбираться, т.к. предложенный прорабом вариант оказался очень странным.
JulietV, к сожалению, с телефона картинку не разобрать. Можете текстом линии написать? Vadim 161 прав - освещение под УЗО, если у вас их 4, это более чем достаточно даже для трёшки. Конечно, если нет особых требований (думаю, у вас их нет).
serj12, согласен, не очень, но так оно защищает холодильник во время отпуска когда ВН выключен.
Starnet122,
Для неотключаемой линии (холодильник) можно поставить свое УЗМ-16 и с другими порогами и временм срабатывания.
Роутер почему на отключаемой? Халявный интернет соседям раздавать не желаете?
P.S. Еще присмотрелся, у Вас на схеме два УЗО со своими ноль-шинами, а три - на общей. Поясните логику.
Vadim 161 написал:
Та епрст... Опять на одни и те-же грабли... Позему линии освещения не под УЗО ??
Vadim 161,
Потому, что жизнь такая. При заливе сверху(даже если вниз сильно не протечет), пока бетонная плита не просохнет света не будет. Мыж не по потолку ходим.
2Vic написал: MaSeVi,
Мычать умеют даже коровы. Люди умеют аргументировать свои высказывания.
2Vic,Мычать, конечно, могут только коровы, а хамить - только люди…
MaSeVi, Вы похоже значение слова "хамство" очень широко экстраполируете. Хотя подозреваю, что в Вашем случае это всего лишь что-то личное, известное только Вам.
с контекстом. Вы просто не взяли в рассуждение то сообщение на которое я отвечал и выше по нему до исходного тезиса. Тупо влезли в "середину" с мычанием "ващениченогнепинимаю".
с ЧЮ. Примерно там же.
с ЧСВ. Треуголку поправьте. Никто тут про аксиомы не говорил, а вот Вы после мычания только ярлыки и раздаете.
объявился, успел в каждой теме своё знание , ну и воспитание обнародовать. Что делать, весна - обострение кризиса среднего возраста. И судя по комента в разных рубриках это клиника.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
JulietV написал: ebf, Таймер на 16 А, он недельный и крупненький, на 1 модуль скорее всего реле времени.
Спасибо всем большое
JulietV, На нём написано Weekly Programmable LCD Digital Time Switch, Din Rail и он 1 модуль, ну вам простительно этого не знать Больше умиляет другое,что за ваше не правильное предположение, вам поставили отметку ЭТО ПОЛЕЗНО, ну видимо его поставил ,такой же ЗНАТОК ,как и вы