Добрый день!
Во время приостановки подачи горячей воды в доме, начал протекать полотенцесушитель. Пока горячая вода была без перебоев протечек не было, ничего не капало. Но когда на 1-2 дня горячую воду отключают, начинает протекать. Раньше было не критично, немного покапал и перестал. Но сейчас капает уже серьёзнее.
Подскажите пожалуйста что в данной ситуации можно сделать, менять полотенцесушитель на новый, или существуют варианты ремонта?
Фото прилагаю.

Регистрация: 04.07.2014 Раменское Сообщений: 390

Артемии, ПС остыл - произошёл обратный процесс "расширению при нагревании"... У металла он один, а у полипропилена -чуть другой... Вот в местах "состыковки" и течёт...
Варианты: 1) Подтянуть накидные гайки ...
2) Поменять прокладки (возможно "задубели" от времени...)
3) Переделать подключение: переварить трубу - вместо этой "недоамериканки" поставить фитинг заподлицо со стенкой и в него ввернуть нормальный фитинг для полотенцесушителей: хромированная американка ВР-НР "1" с закрытием выхода из стены красивым отражателем, входящим в комплект...

Регистрация: 21.09.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 10

sergei3k, спасибо за скорый ответ! Начну с первого пункта, если не поможет пойду по списку