Т.е. вы считаете, что несущая способность этой стены в торце под ригелем не нарушена? Я удивлен, что строители вместо раствора какието тряпки пихнули и замазали...
У меня похожая квартира... Там плита с проёмом опирается на перпендикулярную... Если учесть, что трещин над проемами нет, значит пока все нормально... Ляпки раствора выковырять, и заложить кирпичом на раствор...
sanya1965 написал:
Там плита с проёмом опирается на перпендикулярную...
Сварной шов есть в этом месте?
sanya1965 написал:
заложить кирпичом на раствор...
Оптимальный вариант.
AndyMirror, швов сварных не наблюдал. Просто два "уплотнителя" скрученных заткнуты и было все это заделано раствором. Предполагаю, что это конструктив от застройщика по технологии. Только вот стык сплит с дырой в кирпич толщиной - это сильно. Думаю, что когда дом давал усадку- выдавил раствор, которым этот стык в торце залепляли.
Закладывать кирпичем -а будет ли смысл? Он врядли выдержит нагрузку от ригеля. Раскрошится?
Andreij написал:
Добрый день. Дано - трешка не торцевая п44 92г постройки 4/17. Решил сделать ремонт и
После демонтажа дверных коробов наблюдаю следующую картину.
Ремонт, усиление, просто заровнять раствором/штукатуркой?
Andreij, Не переживайте, там небольшая плита-перемычка стоит, она опирается на две соседних плиты торец в торец, на плиту между двумя дверями она опирается только от опрокидывания и приварена закладной. В 90-х и начале 2000-х в домах этой серии бала самая распространённая неузаконенная перепланировка, постараюсь объяснить как умею:
Выгрызался приличный кусок из плиты,находящейся под перемычкой, обычно вырезали до 900-1000 мм, из кирпича внутри двух комнат достраивали две стенки под встроенные шкафы глубиной примерно 600-700 мм, двери располагали под углом 45 градусов, получался небольшой тамбур-эркер, над ним располагались две небольшие антресоли. Одно время ДСК-1 думал сделать модификацию серии П-44ТМ с таким тамбуром-эркером, но это слишком хлопотно, квартиры и так хорошо покупают.
Именно из-за того, что эта конструкция - по сути единственное тонкое место ранних п44 я и взгрустнул по поводу того, что вместе с коробами отвалился кусок раствора, обнажив это.
Знаю, что это любимое место дизайнеров и одно из проблемных мест п44 вообще. Тамбур или двери под 45% - это, к сожалению, классика. Ибо Надо мной более 10 этажей и чего там народ начудил в 90е я боюсь даже загадывать. Был уверен, что тот ригель опирается на поперечные несущие в 3х местах - сбоков дверных проёмов ( его над ними видно. Есть мелкия трещины по штукатурке. Не меняются. Ожидаемо впринцпе, ибо ремонт был старый, думаю лет 15-20 ему) и на эту межкомнатную продольную несущую в торце.
А раз это просто эластично-упругая закладка, то заделаю ее раствором обычным(не расширяющимся). И забуду. Лет на 10-15 надеюсь.