Здравствуйте!

Ребята, подскажите, такой уклон для слива раковины - допустим? Прочитал про 3 см на метр, сантехник уверяет, что "так допустимо". Просветите!

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

levchuk_av, допустимо, от большого уклона шум стоков больше

молоток, Спасибо за отклик! Главное, чтобы не было засоров и запаха. С шумом разберемся =)

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Засоры с таким уклоном исключены, всё в порядке, шум заделается

levchuk_av, слишком большой уклон понижает способность системы самоочищения, что ведёт к оседанию отходов и закупорке труб

dmitrovski, в данном случае - это "слишком большой"?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

dmitrovski написал:
слишком большой уклон понижает способность системы самоочищения, что ведёт к оседанию отходо

30 град чему там оседать ! пролетает

молоток, пролетать не должно!

dmitrovski, ну так как быть? Переделывать, пока не поздно с выносом предупреждения сантехнику? Или так приемлемо, чисто для раковины? Далее - уклон нормативный.

levchuk_av, я бы переделал. Вместо 3см на 1метр у вас 30см на метр. И почему каналья в стороне от водорозеток, это новые стандарты?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

работу не придумывайте вашему сантехнику огород городите

levchuk_av, уклон допустимый, а вот расположение канализации НАД водопроводными трубами - это нехорошо. По правилам, каналья должна быть расположена ниже водопровода..

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Грэй, он самый себе хозяин, решит на какой высоте организовать слив с раковины и на какой высоте сделать выводы водорозеток на смеситель пол зальётся намного

levchuk_av, можно оставить, такой уклон больше вреден для наружной канализации

молоток написал:
он самый себе хозяин, решит на какой высоте

при чём здесь это. Он спрашивал о допустимости, а это значит его интересуют прАвила, описанные в документах.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Грэй, спрашивал чисто об уклоне канализации Главное не получился выход отверстия канализационного на большой высоте

Блин, оно еще и оказалось труба 32. =(((( Ну точно переделывать.

levchuk_av - самоочищение стенок кан. трубы происходит при её заполнении на 2/3 диаметра. Такой уклон может будет допустим только для умывальника, но не для кух. мойки. При таком большом уклоне заполнение сливной трубы будет мизерное и жир будет оседать на стенках, что приведёт к быстрому зарастанию трассы.
СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий
Дата введения 2017-06-17

8.4.2 Расчет безнапорных канализационных трубопроводов следует проводить, назначая скорость движения жидкости V, м/с, и наполнение трубопровода h/d ..............................................
Для обеспечения режима самоочищения скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов - не менее 0,3.
В тех случаях, когда выполнить условие (23) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода сточных вод, безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D - наружный диаметр трубопровода в мм.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

levchuk_av написал:
оказалось труба 32

Для умывальника с таким уклоном допустимо

levchuk_av написал:
Блин, оно еще и оказалось труба 32. =(((( Ну точно переделывать.

Да, диаметр действительно мал, потому как диаметр сифона 32мм и он равен диаметру 32мм трассы и при закрытом донном клапане и заполнении чаши раковины, потом при сливе будет срывать гидорозатвор, т.к. заполнение 32мм трубы будет полное и за сливным потоком начнёт создаваться разряжение, которое потянет за собой воду из сифона. Диаметр сливной трассы надо делать на размерную ступень выше, т.е. хотя бы 40мм

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Нормально всё сделано, истерику устраивать точно не стоит.

Technik-san написал:
Для обеспечения режима самоочищения скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов - не менее 0,3.

так

Technik-san написал:
потому как диаметр сифона 32мм и он равен диаметру 32мм трассы и при закрытом донном клапане и заполнении раковины, потом при сливе будет срывать гидорозатвор, т.к. заполнение 32мм трубы будет полное и за сливным потоком начнёт создаваться разряжение

И скорость большая и заполнение достаточное.

AndyMirror - а в случае чего, сам приедешь переделывать на сороковку ?

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5550

Technik-san написал:

Да, диаметр действительно мал, потому как диаметр сифона 32мм и он равен диаметру 32мм трассы и при закрытом донном клапане и заполнении чаши раковины, потом при сливе будет срывать гидорозатвор, т.к. заполнение 32мм трубы будет полное и за сливным потоком начнёт создаваться разряжение, которое потянет за собой воду из сифона...

Даже если пользователь данного санузла приверженец английских традиций умывания из наполненной раковины или любитель вылить в неё ведро воды после мытья полов, то всё равно маловероятно, что по окончании моциона не будет, хоть на несколько секунд, открыт кран, нивелирующий описанный эффект. У меня, в силу объективных причин, от умывальника 32-я труба идёт до стояка 2 метра - никаких проблем пока не испытал. Думаю, что и топикстартеру не придется вызывать AndyMirrorа для переделки.

Чтобы любители не говорили, на это не стОит обращать внимания, для профи есть, к примеру, рекомендации GEBERIT по допустимым условным диаметрам кан.труб к различным сантех. приборам.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5550

Technik-san, и "GEBERIT", и Вы абсолютно правы. И Вы правильно обосновываете необходимость увеличения диаметра отводящей трубы. Только в определённых ситуациях, особенно когда делаешь для себя и понимаешь цену отступления от стандартов, на мой взгляд, можно и пренебречь некоторыми нормативами ради достижения какой-то цели (избежать переделки в случае ТС, наштукатуривания целой стены и т.д.).
Вместе с тем, если у levchuk_av стена ещё не обложена плиткой, заменить трубу на 40-ю, по-моему, ничего не стоит...

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5550

Technik-san написал:
Чтобы любители не говорили, на это не стОит обращать внимания...

Technik-san, иногда стОит. Порой, если не верить слепо профессионалам и прислушаться к "любителям", можно избежать потери десятков килорублей!

Вот "благодаря" таким любителям, которые суют свой нос в проф. разделы и навязчиво лезут со своими бестолковыми советами, проф.площадка, которая раньше имела название Город Мастеров и по своей сути более точное соответствие ему, превратилась в Беседку невостребованных любителей. У которых из-за этой невостребованности появилось много свободного времени и от скуки они везде ищут свободные уши.Только по этой причине, интерес, доверие и рейтинг Форума стремительно снижается и теряет свои позиции, а вместе с ними и своих профи.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Technik-san написал:

levchuk_av написал:
Блин, оно еще и оказалось труба 32. =(((( Ну точно переделывать.

Да, диаметр действительно мал, потому как диаметр сифона 32мм и он равен диаметру 32мм трассы и при закрытом донном клапане и заполнении чаши раковины, потом при сливе будет срывать гидорозатвор, т.к. заполнение 32мм трубы будет полное и за сливным потоком начнёт создаваться разряжение, которое потянет за собой воду из сифона. Диаметр сливной трассы надо делать на размерную ступень выше, т.е. хотя бы 40мм

Technik-san, спасибо за отклик. А при обычном пользовании не будет срыва гидрозатвора чисто из за уклона? И, соотв, появления запаха?..

P. S. Вообще наверное глупый вопрос, так как по стандарту слив непосредственно от мойки вообще вертикально вниз идёт, а уже потом в лежак, который с нормативным уклоном.

В общем думаю, поменяю трубу на 40, а уклон скорее всего придётся оставить.

levchuk_av - при обычном использовании умывальника, в вашем случае, полного заполнения сливной 32мм трубы не будет, поэтому не будет и срыва гидрозатвора. Будет срыв, если набирать полную чашу для ручной стирки к примеру носков либо, извините, трусов, потом открыть пробку и начать слив.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Technik-san написал:
сам приедешь переделывать на сороковку

Это зачем?