#6341941

СтранникXXI написал:
Кстати, как Вы думаете,что значит последняя фраза в вышеприведённом пункте А.1.7?

Отвечу ...

СтранникXXI написал:
Как видите, нигде нет жёстких требований однозначного применения УЗО номинальным дифференциальным отключающим током 10мА. С другой стороны, гарантировать отключение УЗО 30мА в цепях без РЕ нельзя.

Вашими же словами ...

СтранникXXI написал:
А.1.7 Решение об установке УДТ должно приниматься в каждом
конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и
приведения оборудования в исправное состояние.

Расшифрую ... если состояние электропроводки позволяет установить УЗО 10 мА, чтобы не было ложных срабатываний, то ставим его. Если не позволяет, то ставим УЗО 30 мА. В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ УЗО 30 мА выполнит свои функции - ЭТОГО РАЗУМНЫМ ЛЮДЯМ достаточно для того, чтобы принять решение о его установке

А для Вашего за уши подтянутого частного случая: "Перед этим Вы принимали ванну, и сопротивление Вашего тела составляет, скажем 12кОм" - ПРОИЗВОДИТЕЛИ предусмотрели более чувствительные УЗО 10 мА

А, вообще, разговор не имеет смысла ... Вы приводите частный случай, для типового решения УЗО 30 мА, хотя для вашего случая есть УЗО на 10 мА, но вы упорно его отодвигаете в сторонку, т.к. в случае его применения Вам уже совсем не к чему докопаться )

P.S.:

Мое мнение, что вы высасываете из пальца непонятно что, т.к. и в случае наличия PE может быть ряд моментов при котором УЗО 30 мА не отработает в таком же частном случае. Обрыв PE, недостаточное сопротивление контура заземления и т.д..

M@STER71 написал:
если состояние электропроводки позволяет установить УЗО 10 мА, чтобы не было ложных срабатываний, то ставим его.

На основании чего Вы так решили? Для меня эта формулировка покамест - тёмный лес. Можете просветить, без шуток?...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:

M@STER71 написал:
если состояние электропроводки позволяет установить УЗО 10 мА, чтобы не было ложных срабатываний, то ставим его.

На основании чего Вы так решили? Для меня эта формулировка покамест - тёмный лес. Можете просветить, без шуток?...

MaSeVi,

СтранникXXI написал:
А.1.7 Решение об установке УДТ должно приниматься в каждом
конкретном случае
после получения объективных данных о состоянии электропроводок и
приведения оборудования в исправное состояние.

Человек приводит пример для ванной комнаты - это ответ к его случаю: "Перед этим Вы принимали ванну, и сопротивление Вашего тела составляет, скажем 12кОм"

M@STER71, Так я и спрашиваю за критерии, где они описаны, чем выражаются численно и количественно, вот в чём штука. Иначе получается - каждый суслик в поле агроном)))...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
M@STER71, Так я и спрашиваю за критерии, где они описаны, чем выражаются численно и количественно, вот в чём штука. Иначе получается - каждый суслик в поле агроном)))...

MaSeVi,

СтранникXXI написал:
А.4.15 Для санитарно-технических кабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать
УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если для них
выделена отдельная линия

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

MaSeVi написал:

M@STER71 написал:
если состояние электропроводки позволяет установить УЗО 10 мА, чтобы не было ложных срабатываний, то ставим его.

На основании чего Вы так решили? Для меня эта формулировка покамест - тёмный лес. Можете просветить, без шуток?...

MaSeVi, Не учитесь плохому,оно прилипает быстро,а исчезает медленно