добрый вечер подскажите,решили сделать на работе в раздевалке ремонт и заодно поставить автомат, в раздевалку заходит провод (фаза,ноль) так вот можно в раздевалке поставить двухполюсный автомат а с него уже раскидать на розетки и свет провода будет ли он так работать?
megrad, извините я далек 2Р АВ это двухполюсный выключатель а АВ+N это однополюсный? сомнения в том что в интернете по схемам смотрю там сначала двухполюсный ставят а после него еще один однополюсный вот и думаю что еще и однополюсный нужен?
letoss, можно, просто упирается в дилемму, если вводной сработает, то останетесь без освещения.
А так отключится розетки, но света останется. Либо как вариант поставить на вводе два однополюсника -
один на освещение, один на розетки. Такой вопрос, если:
letoss написал:
у же лет нацать на этом проводе вся раздевалка
на кой что то менять?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad написал: letoss, можно, просто упирается в дилемму, если вводной сработает, то останетесь без освещения.
А так отключится розетки, но света останется. Либо как вариант поставить на вводе два однополюсника -
один на освещение, один на розетки. Такой вопрос, если:
letoss написал:
у же лет нацать на этом проводе вся раздевалка
на кой что то менять?
megrad, потому что в том году что то замкнуло в переноске и она загорелась пришли на утро а там уголек, хорошо что ничего больше не загорелось.
letoss написал:
добрый вечер подскажите,решили сделать на работе в раздевалке ремонт и заодно поставить автомат, в раздевалку заходит провод (фаза,ноль) так вот можно в раздевалке поставить двухполюсный автомат а с него уже раскидать на розетки и свет провода будет ли он так работать?
letoss,
С учетом вашего входного кабеля на 1,0 мм2. Вам нужно приобрести и установить диф. автомат на 10А, а с него раскидать проводом 1,5 мм2 на розетки и освещение. Постарайтесь не перегружать линию. Обогреватель и чайник лучше одновременно не включать.
letoss написал:
добрый вечер подскажите,решили сделать на работе в раздевалке ремонт и заодно поставить автомат, в раздевалку заходит провод (фаза,ноль) так вот можно в раздевалке поставить двухполюсный автомат а с него уже раскидать на розетки и свет провода будет ли он так работать?
letoss,
С учетом вашего входного кабеля на 1,0 мм2. Вам нужно приобрести и установить диф. автомат на 10А, а с него раскидать проводом 1,5 мм2 на розетки и освещение. Постарайтесь не перегружать линию. Обогреватель и чайник лучше одновременно не включать.
M@STER71, Вообще-то с таким сечением в помещении данный кабель и даже рассматриваться не должен и подлежит замене .
dokar написал:
Вообще-то с таким сечением в помещении данный кабель и даже рассматриваться не должен и подлежит замене .
Там откуда идет такой кабель тоже все поменяем !? Ну раз уже начали электрикой заниматься ... Вообще, мне нравится такой подход. Разумеется все заменить - я только за обеими руками. Заодно и с КТП новый кабель в траншее проложим ! Ну ... чтобы совсем все по уму было.
Radio, А я вот нет, хотел узнать, посмотрел докумЕнты, а там везде 3-й провод .А у вас их два?
ebf, А куда на кузове третий ставить ?
dokar, А его на кузов ставить не надо, надо вообще от заземления отказаться и ставить просто УЗО ,ОНО ПОМОГАЕТ
А то пишут всякую ФИГНЮ,а я верю
Для обеспечения срабатывания УЗО корпус приемника должен быть заземлен, то есть соединен с любой нетоковедущей металлоконструкцией, имеющей связь с землей. Другой способ обеспечения срабатывания УЗО — подключение защитного нулевого проводника не в розетке, а вне зоны защиты УЗО, то есть перед автоматическим выключателем
M@STER71, Какой то двоякий смысл в ответе или так удобнее
ebf, Могу прямо ответить на ваш вопрос ...
СП 256.1325800.2016 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА
Актуализированная редакция СП 31-110-2003
Приложение А (рекомендуемое) РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА
В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
А.1.7Применение УДТ для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, в которых у электроприемников
нет защитного заземления – эффективное средство в части повышения электробезопасности. Срабатывание УДТ при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с «землей»). В соответствии с этим установка УДТ может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УДТ должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.
ebf написал: M@STER71, ух ты,а чего уж сразу первоисточник не скопипастили
ebf, По мне так нелепо не знать, как работает УЗО в двухпроводной сети, потому и написал Вам сначала ... да уж ... но этот ответ вас не устроил и я дал вам более развернутый ответ.
M@STER71 написал:
Срабатывание УДТ при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с «землей»)
Вопрос только, хватит ли этого самого дифференциального тока для срабатывания УЗО...
M@STER71 написал:
Срабатывание УДТ при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с «землей»)
Вопрос только, хватит ли этого самого дифференциального тока для срабатывания УЗО...
СтранникXXI,
Прощу прощения за вынужденную рекламу, другого более наглядного видео не знаю, чтобы продемонстрировать работу УЗО в двухпроводной сети. НО Вы можете сами повторить этот тест.
Смотреть можно со 2-ой минуты
M@STER71 написал:
нелепо не знать, как работает УЗО в двухпроводной сети
Их таких примерно половина.
К примеру, штатный электрик одной из подопечных площадок уверен, что кнопка "ТЕСТ" на УЗО не может работать без подключённой к УЗО нагрузке. В понедельник разбирались вместе с ним, почему при нажатии ТЕСТ на свежеустановленном им УЗО проверяемое УЗО не выключается, но вместо него выключается соседнее :-)
M@STER71 написал:
Срабатывание УДТ при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с «землей»)
Вопрос только, хватит ли этого самого дифференциального тока для срабатывания УЗО...
СтранникXXI,
Прощу прощения за вынужденную рекламу, другого более наглядного видео не знаю, чтобы продемонстрировать работу УЗО в двухпроводной сети. НО Вы можете сами повторить этот тест.
Смотреть можно со 2-ой минуты
M@STER71, мне не нужны дурацкие ролики, я прекрасно знаю, как работает УЗО в сети без PE-проводника. Просто представьте, что Вы хватаетесь за повреждённый провод или за ОПЧ какого-то ЭП, у которого на корпусе оказалась фаза (PE-проводника нет). Линия подключена к УЗО 30мА. Перед этим Вы принимали ванну, и сопротивление Вашего тела составляет, скажем 12кОм. Какой ток потечёт через Вас? Хватит ли его для срабатывания УЗО?
ebf написал:
Голову свою не разбейте.от своих домыслов .
Чего Вам и желаю ... сели вы в лужу с незнанием принципов работы УЗО в двухпроводной сети просто шикарно - прямо на заглядение. Потому и брызжете сейчас слюной, от обиды.
ebf написал:
Голову свою не разбейте.от своих домыслов .
Чего Вам и желаю ... сели вы в лужу с незнанием принципов работы УЗО в двухпроводной сети просто шикарно - прямо на заглядение. Потому и брызжете сейчас слюной, от обиды.
M@STER71, Я от обиды идите читайте, потом приходите .Это как с селективностью у вас ,так и с УЗО
Слышал звон, а не знаешь где он (это про вас дружище) Хотя я понимаю, что искать не ваш конёк ,я вам подмогну малость ,читайте и смотрите, может что то ПОЙМЁТЕ
Пошел пустой треп ... ни о чем, лишь бы запутать следы ) Скочите зайцем ebf петляя побольше.
M@STER71, По моему это вас касается, это вы, даже простой документ по ссылке осилить не можете ,хотя меня это не сильно УДИВЛЯЕТ
Вы почитайте, не стесняйтесь
СтранникXXI написал:
Вы в этом уверены? Попробуте пропустить через себя милиампер эдак 18-20
УЗО на 10 мА - не ... не слышали про такое !
M@STER71, а где-то в моих постах говорится именно про 10мА? Или в Ваших постах говорится именно про 10мА? Или в каких-то НТД есть жёсткое указание ставить УЗО именно 10мА в цепях без PE?
Самое интересное в этой ситуации, что вся ваша бравада никаким образом не поможет автору темы в его вопросе.
От вас нет пользы ebf ... по факту
M@STER71, Дружище, так в чём трёп то.Вас не удовлетворяет, написаное в документе ,к тому же действующем ?
Вам от меня точно пользы нет, но в том нет моей вины
СтранникXXI написал:
Вы в этом уверены? Попробуте пропустить через себя милиампер эдак 18-20
УЗО на 10 мА - не ... не слышали про такое !
M@STER71, а где-то в моих постах говорится именно про 10мА? Или в Ваших постах говорится именно про 10мА? Или в каких-то НТД есть жёсткое указание ставить УЗО именно 10мА в цепях без PE?
СтранникXXI, Сейчас и от вас пользы не будет.Остерегайтесь
СтранникXXI написал:
а где-то в моих постах говорится именно про 10мА? Или в Ваших постах говорится именно про 10мА? Или в каких-то НТД есть жёсткое указание ставить УЗО именно 10мА в цепях без PE?
А что вам мешает применить его !? Вы упираете на то, что теоретически ( в некоторых случаях ) до отсечки 30 мА, ток может нанести электротравму. Так во влажных помещениях ( как раз для таких случаев ) и советуют установку УЗО на 10 мА - это общеизвестный факт.
СтранникXXI написал:
а где-то в моих постах говорится именно про 10мА? Или в Ваших постах говорится именно про 10мА? Или в каких-то НТД есть жёсткое указание ставить УЗО именно 10мА в цепях без PE?
А что вам мешает применить его !? Вы упираете на то, что теоретически ( в некоторых случаях ) до отсечки 30 мА, ток может нанести электротравму. Так во влажных помещениях ( как раз для таких случаев ) и советуют установку УЗО на 10 мА - это общеизвестный факт.
M@STER71, похоже, Вы и вправду НТД по диагонали читаете. Для начала:
А.4.15 Для санитарно-технических кабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать
УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если для них
выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при применении одной линии для
санитарно-технической кабины, кухни и коридора, следует применять УДТ с номинальным
дифференциальным отключающим током до 30 мА.
Насчёт применения УЗО в двухпроводных цепях без PE:
А.1.7 Применение УДТ для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными
сетями, в которых у электроприемников нет защитного заземления – эффективное средство в
части повышения электробезопасности. Срабатывание УДТ при замыкании на корпус в таких
сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при
непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с «землей»). В соответствии с этим
установка УДТ может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до
проведения полной реконструкции. Решение об установке УДТ должно приниматься в каждом
конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и
приведения оборудования в исправное состояние.
Как видите, нигде нет жёстких требований однозначного применения УЗО номинальным дифференциальным отключающим током 10мА. С другой стороны, гарантировать отключение УЗО 30мА в цепях без РЕ нельзя.
Кстати, как Вы думаете,что значит последняя фраза в вышеприведённом пункте А.1.7?