Здравствуйте.
Решили заменить в щитовой цеха автоматы на новые. Запитаны от них всякие станки и вытяжка. На данный момент стоят такие номиналы:
ВА51-33 100А
ВА51-35 160А
ВА61-29 50А
ВА51-25 16А
Есть ли смысл заменить их на что-то современное, или просто купить такие же новые и поставить?
Места в щите хватает, прикрепить не проблема.
Спасибо!

Songo, давайте конкретику, мощность станков и калибр отходящих от них линий.

Грубый, но справедливый

Vadim 161 написал:
Songo, давайте конкретику, мощность станков и калибр отходящих от них линий.

Vadim 161,
Вытяжка 45 кВт - ВА51-33 100А, АПВ – 5(1х50)
Приточка 75 кВт - ВА51-35 160А, АПВ – 5(1х95)
Кран мостовой 9 кВт - ВА61-29 32А, АПВ – 5(1х8)
Пресс 5,5 кВт - ВА51-25 16А, ВВГ 5х2,5

Суть стоит не в расчёте номинала автомата, а в целесообразности замены на другую марку/модель.

ВА51-35 вполне себе сносные аппараты, лично у меня с ними проблем не было. На счет остальных что-то сказать трудно, тут уж проще электротехническую лабораторию вызвать и проверить их все на соответствие характеристикам.

Грубый, но справедливый

Vadim 161 написал:
тут уж проще электротехническую лабораторию вызвать и проверить их все на соответствие характеристикам.

Зачем? Мы их в любом случае хотим заменить, просто думаем на что. Щиту уже лет надцать.
К примеру, у ИЕКа есть ВА 88, но лучше они этих ВА 51 или нет

Songo, КЭАЗ или Контакотор (фирма) у вас продаются ? Кстати Контактор ВА04-31 точный Легранд. Из КЭАЗа много приходилось работать с ВА 57-35.

Songo написал:
но лучше они этих ВА 51 или нет

Раз щит доисторический, то бесспорно лучше. Если память не изменяет, ИЭК ВА-88 делаются в России, но я с ними мало работал, поэтому сказать что-то о них трудно.

Грубый, но справедливый

Vadim 161 написал:
КЭАЗ или Контакотор (фирма) у вас продаются ?

Нет такого у нас, разве что под заказ.

Vadim 161 написал:
Раз щит доисторический, то бесспорно лучше.

Vadim 161 написал:
Если память не изменяет, ИЭК ВА-88 делаются в России

У них вообще полный бред, делают ВА 88 и в России (с индексом R на конце артикула), и в КНР (без индекса R). На Российский дают 5 лет гарантии.

add
У нас в одном цеху вообще всё это выкинули со щита и поставили на номиналы до 63А обычные модульные кЕтайские ВА, и ведь работает всё уже лет 7 .

Songo, раз у вас там больше ничего нет, ставьте ВА88 и не заморачивайтесь. Во всяком случае, они не хуже, чем КЭАЗ или ДЗНВА.