Имеем сталинку кирпич, 9 этажей, стояк в квартире. Этаж 4-й
Из пола приходят 4 кабеля по 20-25 квадратов алюминий. 3 фазы и ноль.
Одна из фаз до меня. От нее - отвод алюминием 6 квадратов до автомата 25А, далее на счетчик.
Ноль не разрывается, к нему что-то типа "орешка", от него алюминий 4 квадрата прямо на счетчик.

После счетчика в мои автоматы почемуто разведено как на картинке по ссылке. Как должно быть правильно? В квартиру дальше идут всего 2 линии.

(ввод снизу)

Получается автоматами рвутся и фаза и нули??

Подскажите пожалуйста.
Спасибо

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2Ikibu
Если подключено именно так, как вы изобразили, то это грубейшее нарушение - фаза и ноль должны проходить через один двухполюсный автомат и отключаться одновременно.

avmal написал :
2Ikibu
Если подключено именно так, как вы изобразили, то это грубейшее нарушение - фаза и ноль должны проходить через один двухполюсный автомат и отключаться одновременно.

именно так подключено, еще раз проверил.

Можно ли исправить как-нибудь просто?
В любом случае всю электрику в квартире менять собираюсь в ближайшее время.
Но сейчас вот, что можно предпринять? Что б нарушения были не такие грубые или вообще без них?

Спасибо

avmal написал :
2Ikibu
Если подключено именно так, как вы изобразили, то это грубейшее нарушение - фаза и ноль должны проходить через один двухполюсный автомат и отключаться одновременно.

Можно ли соединить нули отдельно шиной и с нее, с шины, отдать в линии вывода?
А автоматы оставить только две штуки по 16А ? И они рвут фазу на 2 этих линиях.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Ikibu написал :
Можно ли соединить нули отдельно шиной и с нее, с шины, отдать в линии вывода?
А автоматы оставить только две штуки по 16А ? И они рвут фазу на 2 этих линиях.

Можно, если вы точно будете уверены, что на автоматах остались именно фазы.

avmal написал :
Можно, если вы точно будете уверены, что на автоматах остались именно фазы.

Пятница вечер не самое "людное" время ))
Спасибо за поддержку!

Сделал как написал. Оставил пока два по 16А. Все работает.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Ikibu написал :
Пятница вечер не самое "людное" время ))
Спасибо за поддержку!

Сделал как написал. Оставил пока два по 16А. Все работает.

Чтобы обезопасить себя не пожалейте копейки и замените однофазники двухфазными автоматами - при отключении автомата вы будете уверены, что линия полностью обесточена даже, если "веселые жэковские электрики" случайно перекинут фазу с нулем, хотя, это маловероятно.

Знакомая картина. Раньше ставили пробки на фазу и на ноль. После замены пробок автоматами схему оставили ту же -- два однопроводных автомата, а не один двухпроводной.

avmal написал :
Чтобы обезопасить себя не пожалейте копейки и замените однофазники двухфазными автоматами - при отключении автомата вы будете уверены, что линия полностью обесточена даже, если "веселые жэковские электрики" случайно перекинут фазу с нулем, хотя, это маловероятно.

Двухфазный автомат - это именно "настоящий" 2p или 1P+Na?
Т.е. лучше ли использовать автомат с двумя расщепителями или с ращепителем на фазе и зависимым от него контактом нуля?

Как правильнее делать в системе без настоящей земли? Зануленее будет сделано.

Спасибо

Wazawai написал :
Знакомая картина. Раньше ставили пробки на фазу и на ноль. После замены пробок автоматами схему оставили ту же -- два однопроводных автомата, а не один двухпроводной.

Именно так, раньше, до 91-го года стояли "пробки-автоматы" ) Потом ЖЭКовский электрик прикрутил к фанерке автоматы и вкрутил на место "пробок"... так и жили

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Ikibu написал :
Двухфазный автомат - это именно "настоящий" 2p или 1P+Na?
Т.е. лучше ли использовать автомат с двумя расщепителями или с ращепителем на фазе и зависимым от него контактом нуля?

Как правильнее делать в системе без настоящей земли? Зануленее будет сделано.

Спасибо

2Р или 1Р+N - без разницы. Весь вопрос в небольшой разнице в цене и 2Р проще найти.
Зануление не делайте ни в коем случае - раскошельтесь и поставьте УЗО.

avmal написал :
2Р или 1Р+N - без разницы. Весь вопрос в небольшой разнице в цене и 2Р проще найти.
Зануление не делайте ни в коем случае - раскошельтесь и поставьте УЗО.

УЗО будет, и не одно, в конечном варианте реконструкции электрики в квартире.
Сегодня повешу отдельной темой схему, которую предлагает мастер.

Реализация зануления в обычном старом стояке имеет реальную опасность?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Ikibu написал :
Реализация зануления в обычном старом стояке имеет реальную опасность?

Реальную.

avmal написал :
Реальную.

это и хотел услышать, спасибо!
Странное дело, электрики что из ЖЭКа, что еще какие-нибудь вроде как профессионалы, все говорят "сделаем зануление" - все будет атлична. Но доверия это все не вызывает. А вот участникам форума веришь гораздо больше) Почему же эти "горе-электрики", которые каждый день что-нибудь кому-нибудь делают, почему они зануляют???

Потому что другое сделать нет возможности...

Комментатор написал :
Потому что другое сделать нет возможности...

Ну а если нет возможности сделать нормальное заземление, зачем тогда вообще подключать куда-то третий провод??

Вроде как безопаснее его вообще никуда не подключать, а лежит пусть "на будущее".

А потому что например УЗО без зануления по ПУЭ нельзя ставить. Пункт и текст я приводил в своей теме.
П.С. Вот тут

Комментатор написал :
А потому что например УЗО без зануления по ПУЭ нельзя ставить. Пункт и текст я приводил в своей теме.
П.С. Вот тут

читал тему, стараюсь вникнуть в выводы )
спасибо