Имеем сталинку кирпич, 9 этажей, стояк в квартире. Этаж 4-й
Из пола приходят 4 кабеля по 20-25 квадратов алюминий. 3 фазы и ноль.
Одна из фаз до меня. От нее - отвод алюминием 6 квадратов до автомата 25А, далее на счетчик.
Ноль не разрывается, к нему что-то типа "орешка", от него алюминий 4 квадрата прямо на счетчик.
После счетчика в мои автоматы почемуто разведено как на картинке по ссылке. Как должно быть правильно? В квартиру дальше идут всего 2 линии.
2Ikibu
Если подключено именно так, как вы изобразили, то это грубейшее нарушение - фаза и ноль должны проходить через один двухполюсный автомат и отключаться одновременно.
avmal написал : 2Ikibu
Если подключено именно так, как вы изобразили, то это грубейшее нарушение - фаза и ноль должны проходить через один двухполюсный автомат и отключаться одновременно.
именно так подключено, еще раз проверил.
Можно ли исправить как-нибудь просто?
В любом случае всю электрику в квартире менять собираюсь в ближайшее время.
Но сейчас вот, что можно предпринять? Что б нарушения были не такие грубые или вообще без них?
avmal написал : 2Ikibu
Если подключено именно так, как вы изобразили, то это грубейшее нарушение - фаза и ноль должны проходить через один двухполюсный автомат и отключаться одновременно.
Можно ли соединить нули отдельно шиной и с нее, с шины, отдать в линии вывода?
А автоматы оставить только две штуки по 16А ? И они рвут фазу на 2 этих линиях.
Ikibu написал :
Можно ли соединить нули отдельно шиной и с нее, с шины, отдать в линии вывода?
А автоматы оставить только две штуки по 16А ? И они рвут фазу на 2 этих линиях.
Можно, если вы точно будете уверены, что на автоматах остались именно фазы.
Ikibu написал :
Пятница вечер не самое "людное" время ))
Спасибо за поддержку!
Сделал как написал. Оставил пока два по 16А. Все работает.
Чтобы обезопасить себя не пожалейте копейки и замените однофазники двухфазными автоматами - при отключении автомата вы будете уверены, что линия полностью обесточена даже, если "веселые жэковские электрики" случайно перекинут фазу с нулем, хотя, это маловероятно.
Знакомая картина. Раньше ставили пробки на фазу и на ноль. После замены пробок автоматами схему оставили ту же -- два однопроводных автомата, а не один двухпроводной.
avmal написал :
Чтобы обезопасить себя не пожалейте копейки и замените однофазники двухфазными автоматами - при отключении автомата вы будете уверены, что линия полностью обесточена даже, если "веселые жэковские электрики" случайно перекинут фазу с нулем, хотя, это маловероятно.
Двухфазный автомат - это именно "настоящий" 2p или 1P+Na?
Т.е. лучше ли использовать автомат с двумя расщепителями или с ращепителем на фазе и зависимым от него контактом нуля?
Как правильнее делать в системе без настоящей земли? Зануленее будет сделано.
Wazawai написал :
Знакомая картина. Раньше ставили пробки на фазу и на ноль. После замены пробок автоматами схему оставили ту же -- два однопроводных автомата, а не один двухпроводной.
Именно так, раньше, до 91-го года стояли "пробки-автоматы" ) Потом ЖЭКовский электрик прикрутил к фанерке автоматы и вкрутил на место "пробок"... так и жили
Ikibu написал :
Двухфазный автомат - это именно "настоящий" 2p или 1P+Na?
Т.е. лучше ли использовать автомат с двумя расщепителями или с ращепителем на фазе и зависимым от него контактом нуля?
Как правильнее делать в системе без настоящей земли? Зануленее будет сделано.
Спасибо
2Р или 1Р+N - без разницы. Весь вопрос в небольшой разнице в цене и 2Р проще найти.
Зануление не делайте ни в коем случае - раскошельтесь и поставьте УЗО.
avmal написал :
2Р или 1Р+N - без разницы. Весь вопрос в небольшой разнице в цене и 2Р проще найти.
Зануление не делайте ни в коем случае - раскошельтесь и поставьте УЗО.
УЗО будет, и не одно, в конечном варианте реконструкции электрики в квартире.
Сегодня повешу отдельной темой схему, которую предлагает мастер.
Реализация зануления в обычном старом стояке имеет реальную опасность?
это и хотел услышать, спасибо!
Странное дело, электрики что из ЖЭКа, что еще какие-нибудь вроде как профессионалы, все говорят "сделаем зануление" - все будет атлична. Но доверия это все не вызывает. А вот участникам форума веришь гораздо больше) Почему же эти "горе-электрики", которые каждый день что-нибудь кому-нибудь делают, почему они зануляют???