Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6339741

Насколько ухудшаться условия работы аппаратов защиты, если ЩР установить скрыто?
ЩР - металлический;
Аппараты защиты:
ввод 1р 25А,
УЗО 40А 30мА,
Розетки три группы по 16А,
Варочн. панель 20А,
Холодильник 6А,
Освещение 6А.
Стена толщиной 200мм:
Блокхаус-пароизодяция-минеральная вата-фольгированный изоплен-вагонка.
Стена расположена на восток, сооружение - восьмиугольное, помещение одно, около 25м2. Отапливается конвекторами, эксплуатация круглогодичная, но, возможно, постоянно включенного отопления не будет!
Может у кого есть опыт подобного размещения или эксплуатации ЩР?
Какае возможны проблемы, например повышенная температура летом, запотевание или иней внутри щита?

Регистрация: 26.02.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 3148

alektrik написал:
ЩР - металлический;
Аппараты защиты:
ввод 1р 25А,
УЗО 40А 30мА,

Какая система заземления в доме? Другими словами: какое устройство защиты сработает при замыкании фазы на корпус щита в месте ввода, выше первого автомата и УЗО?

alektrik написал:
Холодильник 6А,

Имеет право иногда выбивать пусковым током компрессора большого холодильника. Для мелкого годится.

AlexeyL, в месте ввода ничто не замкнет! ЩР записывается от другого ЩР, соответственно КЛ ввода тоже защищена.
Давайте не будем системы заземления трогать! При чем здесь они?

alektrik написал:
Насколько ухудшаться условия работы аппаратов защиты, если ЩР установить скрыто?

Почему вы решили, что они должны ухудшиться?

Radio, из-за конструкции стены.
Летом жара, стена прогревается, зимой холод. Перепады температуры, влажности и т. д.

alektrik написал:
Летом жара, стена прогревается, зимой холод. Перепады температуры, влажности и т. д.

Есть вариант выключить жару летом и холод зимой? И как на эти природные явления влияет расположение щитка относительно поверхности стены? Стена точно не прогреется и не охладится сильнее, чем окружающая её среда.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

alektrik написал:
Насколько ухудшаться условия работы аппаратов защиты, если ЩР установить скрыто?

Ни чего не изменится.

alektrik написал:
или иней внутри щита

Скорей конденсат.

alektrik написал:
Стена толщиной 200мм:

120 мм глубина щита, останется 80 мм, я бы короб соорудил.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, где конденсат, там потом и иней.
А короб зачем?

alektrik, палехче можно? Никто не стебался, какие вопросы - такие ответы. Вполне очевидно, что для "условий работы автоматов" нет никакой разницы, как вы установите щит внутри помещения. Их, на секундочку, ставят вообще на улице с теми же самыми автоматами.

Radio,можно, если ответы по существу. Нормальные вопросы. Я и без Вас знаю, где и как работают аппараты защиты. Но конкретно с такой ситуацией, как описано выше, не сталкивался. Поэтому и уточняю.

alektrik написал:
Radio, из-за конструкции стены.
Летом жара, стена прогревается, зимой холод. Перепады температуры, влажности и т. д.

alektrik,
Температуры , понятно . А влажность откуда ? Вроде речь идёт о закрытом помещении ?

dokar, отопление, возможно, в холодное время будет работать не постоянно, а пользоваться постройкой будут в течении всего года. Отсюда и влажность.

alektrik,
Значит ставите в щиток щитовой обогреватель с термостатом . Все равно Заки позволяют себе отапливаться конвекторами . А тут одна сотая от них .

alektrik написал:
Насколько ухудшаться условия работы аппаратов защиты, если ЩР установить скрыто?

Ненамного и зависеть будет от температуры в щите. Это уже только опытным путем. Разные автоматы по разному греются. Опять же если сделать расстояние между автоматами на дин рейке, а не вплотную прижимать друг к другу, то это улучшит ситуацию.

Конденсат !? Вы парите нам мозг ...

M@STER71, понятно. Существенных проблем, значит,нет.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

alektrik написал:
А короб зачем?

А зачем в стену прятать?

M@STER71 написал:
Конденсат !? Вы парите нам мозг ...

А почему нет? разница температур будет приличная.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:

alektrik написал:
А короб зачем?

А зачем в стену прятать?

megrad, Чтобы внешний вид не портил, а то как бельмо на глазу.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

alektrik написал:
Чтобы внешний вид не портил, а то как бельмо на глазу.

Вот чтобы не извращаться с прорезью стены выполните декоративный короб, вариант
исполнения , плюс проще приходящие кабели скрыть. То что Вы описывает называется балок(рабочий вагончик) и эксплуатируется строителями уже не один десяток лет. Монтаж проводки в них выполняется один раз и АВ служат годами. Если врежете в стену, в данном месте будет теплопотеря, будет конденсат и иней. При открытой или не очень герметичной дверце количество росы в холодное время будет больше. Как вариант поставить небольшой ТЭН

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, Плюсую целиком и полностью . Просто отдельные камрады не подумавши .

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

dokar, сомневаюсь, что убедил автора.

alektrik написал:
Чтобы внешний вид не портил, а то как бельмо на глазу.

То есть вопрос стоит не в безопасной установке, а эстетике. А кабели как заводить,
тоже стену пилить?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, в стене уже кабеля.

alektrik написал:
megrad, в стене уже кабеля.

alektrik,
В стальных трубах ? Или в гофре ?

megrad написал:
А почему нет? разница температур будет приличная.

На практике ... Речь идет о потере 5 см утеплителя (мин. ваты), т.к. крышку надо ставить заподлицо с чистовой поверхностью, а следовательно нужно учитывать ее толщину. Никаких серьезных последствий это нести не будет. По вашей логике при установке обычного окна в проем в стене на нем будет конденсат и иней ... )

dokar, в гофре! Этот ЗАК трубы не потянул, в том числе и по денежным причинам. О недостатках и опасностях такого решения предупреждён.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

M@STER71 написал:
По вашей логике при установке обычного окна в проем в стене на нем будет конденсат и иней

Обычное окно в Вашем понимании это какое?

M@STER71 написал:
Речь идет о потере 5 см утеплителя (мин. ваты

Это один из самых фуфлофых утеплителей.

M@STER71 написал:
Никаких серьезных последствий это нести не будет.

Просто я уже с этим сталкивался - стены из газоблоков + фасадный кирпич, то есть 200 - 250 мм + 120 мм, был установлен щит ИЭК (типа такого ) считаем по мах. 250+120+30(штукатурка)-160=240 то есть это толщина оставшейся стены.
При -20 гр. на улице при открытии дверцы ощущалось пониженная температура в щите.
Естественно это был не минус, явно росы или инея не наблюдалось, но при прикладывании
салфетки - она переставала быть сухой. В данном случае стена вместе с утеплителем 80 мм ...
Я не говорю, что щит "плакать" будет, тем более если держать дверцу закрытой, но конденсат
присутствовать будет. Насколько это критично предсказывать не берусь. Обычно строительные
вагончики горели из за оставленного ТЭНа или из за перегруза кабеля.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Кстати, зачем врезать металлический ящик необъятной глубины, если давным-давно изобрели неглубокие пластмассовые щитки? При установке такого вата, может, чуть примнется, не более. Ну и плюс 9000 к эстетике, если заказчику это так важно.

Radio написал:
Кстати, зачем врезать металлический ящик необъятной глубины, если давным-давно изобрели неглубокие пластмассовые щитки? При установке такого вата, может, чуть примнется, не более. Ну и плюс 9000 к эстетике, если заказчику это так важно.

Radio,

Да-да ... сантиметров 7 глубина установки

megrad написал:
Просто я уже с этим сталкивался - стены из газоблоков + фасадный кирпич, то есть 200 - 250 мм + 120 мм, был установлен щит ИЭК (типа такого ссылка) считаем по мах. 250+120+30(штукатурка)-160=240 то есть это толщина оставшейся стены.

Был установлен слишком глубокий щит. При установке неглубокого таких проблем не было бы и в помине. К тому же судя по слою штукатурки 3 см, кладку газоблока делали те еще рукожопы.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

M@STER71 написал:
Был установлен слишком глубокий щит.

А выбор то не велик - 100 мм, 120 мм, всё равно оставалось 240 мм, а не 80 мм.

M@STER71 написал:
К тому же судя по слою штукатурки 3 см, кладку газоблока делали те еще рукожопы.

Это да, но основное это увеличение толщины стены. Стены не промерзали, значит сложили более
или менее нормально. как то мне рассказывали про бригаду, у которой на 10 погонных метров
завал стены был в 3 мм. Но я таких не встречал, даже ГКЛ умудрялись до 5 см завалить,
особенно при высоких потолках.
Без обид, ликбез .

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.