Добрый день!
Занимался проектировкой электрики в новостройке для себя полез смотреть, что имеем на входе увидел следующее:
мне показалось, что упоминание немецких фильмов про любовь тут кстати, но решил спросить у опытных мастеров: это так теперь модно делать и нормально или мои ассоциации закономерны и застройщика надо привлекать к трудам по исправлению?
так же возникло несколько технических вопросов:
Подскажите, что это за щиток и как в нем производитель предполагал феншуй и красоту? ну если вообще предполагал..
Стоит ли заморочиться и закупившись шинами и т.п. наводить в этом красоту? и как это лучше сделать особенно в плане разводки фазы?
Главный вопрос по сечению проводов центрального вводного кабеля(как его правильно назвать?): замер по проводу заземления показал диаметр 4мм, что соотв сечению ~12,5мм^2 (видимо это то что осталось от сечения 16мм^2). Посмотрел таблички в инете по нагрузке получилось около 65А долговременно
блин, нажал бекспейс случайно - думал все пропало, а оно оказывается отправилось
продолжение 3 вопроса:
" т.е. всего 14кВт на 4 квартиры, т.е. 3,5кВт на квартиру, при том, что заявленная мощность подсоединения 10кВт и автомат на входе стоит на 40А - WTF??!! я что-то не так считаю или пора кричать громко и нецензурно? квартир на стояке всего 12 т.е. вроде как по фазе на этаж. какое оптимальное сечение кабеля для такого подъезда?"
serj12 написал:
по фото не очень понятно есть там " орех " или нет , но как правило фазу разветвляют в нём .
есть нечто пластиковое на конце провода замотано сверху зеленой изолентой.. т.е. так и делают? без какой-либо фиксации к щитку?
serj12 написал:
Это не ваша собственность - можно получить проблемы .
а я и не собираюсь это делать втихаря сам - я про то чтоб прикупить красоты и дотюкать электрика от УК, чтоб сделал. Ну или самому сделать по согласованию с ним, а он потом проверит и примет.
"бить-то будут не по паспорту"
мне надо понять на сколько это с нормальной жизнью совместимо и попытаться поправить если это не так, а то что подписи где надо стоят с избытком я не сомневаюсь..
а как? наставьте на путь истинный, пазалуста..
смотрел документ какой-то по устройству проводки в домах - там вообще по 2кВт на хату прописано..
чисто по арифметике вроде так: 10кВт х 4кв = 40кВт х 0,7(коэф использ примерно) = 28кВт/220в = 127А, что по табличкам в инете требует от 35 квадратов на фазу... чего не хватает в этих расчетах?
На шине нуля вроде есть изоляторы от корпуса?
Ж/з один из проводников прямо по изоляции зажат.
Да порнуха конечно...
Особенно с зажимом ж/з проводов. Каждый - под отдельный зажим надо. Хорошо бы отделиться от соседей на свою шинку.
Да и сконтактами нулей тоже не здорово.
Нужно переделать - зачистить краску, пружинные шайбы, смазка.
Нет фото АВ, там наверное тоже интересно.
AlexZW написал:
чисто по арифметике вроде так: 10кВт х 4кв = 40кВт х 0,7(коэф использ примерно) = 28кВт/220в = 127А, что по табличкам в инете требует от 35 квадратов на фазу... чего не хватает в этих расчетах?
Лезть в док неохота, но наверное ... где-то 25мм2 должно хватить....
Еще должны быть расчеты по потерям напряжения на проводе...
BV, конечно переделать).
AlexZW посмотрите ГОСТ 32395-2013.
Там правда так себе и вроде местами ни к чему воткнуто 3ф УЗО, но остальное стоит посмотреть.