Всем доброго дня!
Не праздного интереса ради, а конструктивной критики для, создаю данную тему
Имеем старый фонд и помещение подготовленное под ванную комнату.
Стены обшиты ГКЛВ. Пол укреплен и выровнен влагостойкой фанерой
Опасаясь без расчетов увеличивать нагрузку на пол (мет. балки с деревянными лагами), принял
решение засыпать пол керамзитом под стяжку. Далее цементное молочко и 3х сантиметровая стяжка с уклоном быстросохнущим ветонитом.

Почитав несколько схожих тем на форуме по обустройству поддонов в строительном исполнении, планирую (пока не куплена) поверх стяжки применить вебер 822

  • На какой уровень заливать стяжку заподлицо с диском трапа или выше для последующей ГИ?
  • Есть ли моменты, на которые необходимо обратить внимание именно в данном случае?
  • Есть ли ограничение на размеры/толщину/прочее плитки на стену, если обрабатывать их 822?

Буду признателен за советы

Сейчас гидроизолирую основание акриловой ГИ для последующей установки трапа (viega) и засыпки керамзита на пленку:

На фотке три ошибки по гидроизоляции видны.
А старое или новое строительство - без значения.

Баш майсторът

Регистрация: 03.05.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 6

Углы уже проклеины

+Нанесен еще один слой ги

Какие еще две?

Поверх будет пленка

Регистрация: 03.05.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 6

Актуальное состояние:

Катлетов написал:
Какие еще две?

Первая - На отвод ф 50 ставится пластырь, особенно в Вашем "корыте" -
Судя по отверстию в пороге, две штуки нужны, можно заменить любым нетканным материалом, плотно одетым на трубы, но и любая ХБ ткань, хорошо пропитанная гидрой подходит...
Вторая ошибка - появился порог, но ошибка осталась - сначала надо сделать периметр душевой и тогда делать гидроизоляцию внутри.
Трап так себе, есть лучше и легче в монтаже на близкой цене.
После монтажа трапа и стяжки под плитку/ гипсовые смеси в любом виде там абсолютно нельзя/гидроизоляция будет?

Баш майсторът

Регистрация: 03.05.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 6

Судя по отверстию в пороге, две штуки нужны, можно заменить любым нетканным материалом, плотно одетым на трубы, но и любая ХБ ткань, хорошо пропитанная гидрой подходит...

Принято, спасибо!

После монтажа трапа и стяжки под плитку/ гипсовые смеси в любом виде там абсолютно нельзя/гидроизоляция будет?

Да, будет сплошная обмазачная. Пока планируется вебер 822 или предпочесть другую?

Трап так себе, есть лучше и легче в монтаже на близкой цене

Эх, выбирал распространенный бренд.. Какие с ним могут возникнуть сложности?