Дом 14-ти этажный "свечка" 73-го года, блочный. Щиток на этаже. Стояк НЕ реконструировался.
В данный момент стоят всего 3 автомата после пакетника:
16А - свет
25А - розетки
16А - стиральная машина
Счетчик 5-15А 73-г года
Хочу обновить вс это хозяйство т.к. счетчик однозначно под замену ну и автоматы отжили почти.
Электрик знакомый из Мосэнерго предлагает поставить вот так:
Счетчик 505-й на 10-40А
вводной двухполюсной авомат на 40А
16А - свет как и был
25А - розетки как и были
16А + УЗО 25А 30mA - стиралка (2кВт)
25А - на новую линию розетки на кухню (микроволновка 2кВт + чайник 2.2кВт + фен 1.8кВт + мелочь)
Смущает номинал автомата на новую линию розеток - 25А вроде не очень рекомендуют ставить. Почитал тут уже про это. Электрик говорить "именно 25А и ставят на провод 3х2.5 и 4 розетки"
Что еще можно улучшить? Разводку по квартире не переделываю. Только новая одна линия до кухни.
Заменить все автоматы на дифференциальные. Или, исключительно в целячх экономии, сделать две группы, например, свет + стиралка и розетки + кухня, каждую со своим УЗО.
TeRaos написал :
Заменить все автоматы на дифференциальные. Или, исключительно в целячх экономии, сделать две группы, например, свет + стиралка и розетки + кухня, каждую со своим УЗО.
Итересный вариант.
Экономия совсем не лишней будет. Квартира съемная и ставить несколько диффов - никто не оценит (
По номиналам как правильно разбить?
УЗО 25А 30mA (уже есть, хотя можно и поменять)
16А - стиралка
16А - свет
25А - розетки
Да, на 40А надо. Лучше сделать две группы как я сказал. Стиралка + розетки и кухня + свет. Вырубит УЗО из-за стиралки или розеток, свет и кухня останутся. Вырубит из-за света или кухни , останутся розетки и, соответственно, точечные светильники. В этом вопросе главное, чтобы при отключении УЗО совсем без света не остаться...
TeRaos написал :
Да, на 40А надо. Лучше сделать две группы как я сказал. Стиралка + розетки и кухня + свет. Вырубит УЗО из-за стиралки или розеток, свет и кухня останутся. Вырубит из-за света или кухни , останутся розетки и, соответственно, точечные светильники. В этом вопросе главное, чтобы при отключении УЗО совсем без света не остаться...
Спасибо за совет!
Значит правильно делать так:
УЗО 40А 30mA
16А - стиралка
25А - розетки общие
УЗО 40А 30mA
16А - розетки кухни
16А - свет общий
С током утечки - 30mA - нормально? не больше не меньше?
Если экономить еще больше и ставить одно общее УЗО? Так можно? Его тогда также на 40А 30mA?
Если вырубит и вообще все выключиться - переживу - схожу включу ) Больше чем на 3 дня не уезжаю из дома, да и то редко.
avmal написал : 2Ikibu Свет запустите без УЗО, а номинал поставьте 10А.
На розетки поставьте 16 или 20А. Будет вполне достаточно.
Спасибо за авторитетное мнение!
Получается так:
вводной 2P 40А
10А - свет общий
УЗО 40А 30mA
16А - стиралка
16А - розетки общие
16А - розетки кухни
Обязательно ли ставить в такой схеме УЗО на 40А? и не нужно ли поднимать ток утечки до 100?
Т.е. можно ли оставить то УЗО, что уже есть на 25А 30mA или менять его точно на 40А 30mA ?
Максимальная одновременная нагрузка:
компютер - меньше 1 кВт
Чайник - 2.2
Фен - 1.8 или стиралка - 1.5-2
свет - 0.7
холодильник - 0.5
2Ikibu Так более менее, только для полного счастья после УЗО надо автоматы поставить двухполюсные, если по карману сильно не ударит и место в щитке будет. Если есть возможность поменять УЗО на 40А, то поменяйте - хуже не будет, а если такой возможности нет, то и 25А достаточно будет. 30мА ни в коем случае не увеличивайте, больший ток уже может быть не только опасным. Если УЗО будет срабатывать, то надо устранять неисправность, в чем вам очень помогут двухполюсники.
avmal написал : 2Ikibu Так более менее, только для полного счастья после УЗО надо автоматы поставить двухполюсные, если по карману сильно не ударит и место в щитке будет. Если есть возможность поменять УЗО на 40А, то поменяйте - хуже не будет, а если такой возможности нет, то и 25А достаточно будет. 30мА ни в коем случае не увеличивайте, больший ток уже может быть не только опасным. Если УЗО будет срабатывать, то надо устранять неисправность, в чем вам очень помогут двухполюсники.
Совет принял )
А двухполюсники настоящие именно? Или достаточно 1P+Na?
Ikibu написал :
А двухполюсники настоящие именно? Или достаточно 1P+Na?
Это без разницы, если они заведомо исправны и цена вас устраивает.
Кстати, не знаю как у других фирм, но Legrand выпускает автоматы 1P+N, занимающие один модуль 17,5мм. Если место в щитке критично, то эти под замену однополюсников самое оно, чего не скажешь про их цену. Тут уж не мне выбирать.
avmal написал :
Это без разницы, если они заведомо исправны и цена вас устраивает.
Кстати, не знаю как у других фирм, но Legrand выпускает автоматы 1P+N, занимающие один модуль 17,5мм. Если место в щитке критично, то эти под замену однополюсников самое оно, чего не скажешь про их цену. Тут уж не мне выбирать.
Ikibu написал :
Электрик знакомый из Мосэнерго предлагает поставить вот так:
Счетчик 505-й на 10-40А
вводной двухполюсной авомат на 40А
16А - свет как и был
25А - розетки как и были
16А + УЗО 25А 30mA - стиралка (2кВт)
25А - на новую линию розетки на кухню (микроволновка 2кВт + чайник 2.2кВт + фен 1.8кВт + мелочь)
Если просуммировать все что после вводного автомата - получится 82А. А вводной (и счетчик) всего на 40А. Смысл?
atr написал :
Если просуммировать все что после вводного автомата - получится 82А. А вводной (и счетчик) всего на 40А. Смысл?
Всё включено никогда не будет, а будет, сработает ограничительный вводной автомат :-) Он потому и даётся такой мощности на квартиру. А смысл в том, что каждая линия должна быть защищена своим автоматом. Суммировать их не надо.