Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6352975

Купил вот такой теплый пол

Мастер-шматтер уложил его, залил 4 см стяжки. Сегодня она высохла) Включил механический терморегулятор. Индикатор стоял на нуле, я вывернул его на максимум, красные лампочки загорелись, я закрутился и забыл про пол. Вспомнил часов через 5. Выключил, потрогал пол - вообще не ощущалось какое-либо тепло.

Что теперь делать, неужто придется стяжку вскрывать?
Или 4 см. для него слишком много, надо было под плитку класть.

to daima

Для начала напишите на какую площадь уложили этот кабель? Кабель рабочий? Как проверили? Сколько времени прошло от момента заливки?

Rachem, один из хороших производителей, хотя на данный момент резистивный кабель производит в Китае.

Судя по слою стяжки(многовато конечно) у вас получился аккумулирующий обогрев, а он первый раз может греться часов 10-12, а то и больше.

У меня и потолще слой и все равно быстро греется
а если хотите убедится что пол работает; выставляете температуру по максимуму и смотрите на квартирный счётчик

_Для начала напишите на какую площадь уложили этот кабель? Кабель рабочий? Как проверили? Сколько времени прошло от момента заливки?_

каель для обогрева 2,9м2. Площадь лоджии 3м2. Рабочий\не рабочий - х.з. Работнику говорилось проверить, но они обычно быстрей-быстрей бабла срубить. Времени с заливки (залили 4 см) прошло 10 дней.

_Судя по слою стяжки(многовато конечно)_

мне в магазе сказали можно 3-5 см.

_ а он первый раз может греться часов 10-12, а то и больше. _

ну, часов 12 уже 'погрел', все равно пол холодный

_а если хотите убедится что пол работает; выставляете температуру по максимуму и смотрите на квартирный счётчик_

Надо чтобы пол грелся, а не счетчик крутился. Мне в магазе сказали можно не разбирая стяжку проверить работоспособность путем замера сопротивления, но т.к. я ни разу не электрик, то даже из ютуба не понял что как делать.

P.S. Может, кабель не правильно подключили, поэтому-то, хоть и лампочки горят на включателе, нагрева нет. Припоминаю, что установщик теплого пола допытывался кто мне электрику делал: он схватился за провод, его током и долбануло. Говорит час рукой пошевелить не мог. Вот такие, блин, мастера

Что означает полумесяц на панели?

to daima

каель для обогрева 2,9м2

это пальцем в небо, мощность кабеля какая? Сколько ватт?
Если кабель для 2,9м кв. комфортного подогрева (350Вт например), то для основного обогрева лоджии (около 600Вт) этого недостаточно разика этак в 2
Работнику можно смело денег не давать: материал "перевёл", результата не достиг

Времени с заливки (залили 4 см) прошло 10 дней.

А должно не менее 28дней (7дней на 1см стяжки). Результат может оказаться печальный, так как стяжку вы уже по моему испортили: нарушили "режим" высыхания.
Напишите подробно какие меры по теплоизоляции лоджии вы предприняли?

мне в магазе сказали можно 3-5 см.

Не могу сказать что соврали, но не договорили процентов 80. Если перевести на простой язык: вы спрашиваете: Как готовить стейк средней прожарки из мраморной говядины с такими то специями? Вам отвечают - пожарьте.

Проверить кабель можно многими способами. Купите в магазине "пробник" для проводки (это такая отвертка с лампочкой внутри) или простейшим мультиметр. Я вам объясню как проверить.

Каких работников наняли, таков и результат.

Полумесяц (зелёный светодиод горит при включении этого режима) - это режим ночного понижения температуры на 5гр. Для возможности использования, требуется подключение внешнего устройства типа таймер на один из входов ТР (значок часы).

Обесточьте питающую ТП линию в щитке, открутите крепёжные винты и аккуратно вытащите ТР из подразетника, так что бы можно было увидеть "попку" и как подключены провода. Сделайте хорошее фото и выложите сюда. Попробую вам помочь.

Мне в магазе сказали можно не разбирая стяжку проверить работоспособность путем замера сопротивления, но т.к. я ни разу не электрик, то даже из ютуба не понял что как делать.

Щечик крутится значит работоспособно, не крутится не работоспособна
Ну замериете вы сопротивление? и что вам от этого теплее станет?

Думаю, что Ваши 125 Вт/м2 не нагреют сейчас сырую стяжку на лоджии, а только нарушите естественный процесс затвердевания ускоренной сушкой. Без фото подключения и показаний сопротивления тестера никто Вам не ясновидец.

Думаю, что Ваши 125 Вт/м2 не нагреют сейчас сырую стяжку на лоджии

Товарищ писал 5 дней назад, что она высохла.

У меня стыжка 5-10 см теже 125 ватт на метр
через два часа чувствуется

daima написал:
Времени с заливки (залили 4 см) прошло 10 дней.

сырая стяжка или высохла?

Ilun написал:

daima написал:
Времени с заливки (залили 4 см) прошло 10 дней.

сырая стяжка или высохла?

Ilun, сверху точно сухая. Что там на глубине творится - не ясно

Стяжка из цпс сохнет 1 см в неделю, при температуре 20 градусов. У вас получается 4 недели. Тёплый пол может прогреваться до суток.

_Стяжка из цпс сохнет 1 см в неделю, при температуре 20 градусов. У вас получается 4 недели. Тёплый пол может прогреваться до суток_

Т.е. надо подождать пока 28 дней не пройдут и после этого снова пробовать погреть?

PS. А без термодатчика теплый пол будет греться?

to daima

Надо было подождать 28 дней, а теперь результат может оказаться сомнительным, режим высыхания нарушен

Наверное без терморегулятора? Да можно подключить напрямую и он будет нагреваться.

MersGM,

_Надо было подождать 28 дней, а теперь результат может оказаться сомнительным, режим высыхания нарушен _

Не понял. Тут либо ждем и греем, либо уж если начали греть то и греем.

А к чему может привести нарушение режима высыхания?

_Наверное без терморегулятора? Да можно подключить напрямую и он будет нагреваться._

Я к тому, что может либо электрик, либо следующий работник не подключили термодатчик, вот пол и не греется

to daima

Представьте что вы выпекаете пирог и с одной стороны дали больше жару чем надо, к чему это может привести?

Как то вскрывали такую стяжку, со слов хозяина, работяги включили кабель, что бы побыстрее стяжка высохла. Она вся потрескалась и в нижней части при разбивании крошилась слоями как трухлявое дерево. То есть никакой прочности не было. А в другой раз вскрывали пол для ремонта кабеля, фактура материала была разная, ближе к кабелю как ячеистый бетон, только очень мелкой фракции и крошился легко, такого быть не должно.
Стяжка должна сохнуть в одном температурном диапазоне, воздействие локальных нагревов и охлаждений недопустимо - влага выпаривается с разной "скоростью", что влечёт нарушение "технологии выпекания" ЦПС.

Гадать можно долго, я же вам написал, что нужно сделать что бы исключить этот фактор.

daima написал:
А к чему может привести нарушение режима высыхания?

  1. Треснет.
  2. Не наберет прочность

daima написал:
Я к тому, что может либо электрик, либо следующий работник не подключили термодатчик,

Это проверяется за 5мин тестером

Есть целая технология, расписанная по датам и температуре, как должна высыхать стяжка с установленным нагревательным кабелем в подготовительный период перед залитием слоя самовыравнивающихся смесей. Что даже не просто подождать минимум 28 дней и вперед.
Я вижу здесь непонятки в другом. Человек задает один и тот же вопрос на двух строительных форумах и нигде не старается дать больше информации о своей проблеме, чтобы ему смогли помочь.

Ilun написал:
Есть целая технология, расписанная по датам и температуре, как должна высыхать стяжка с установленным нагревательным кабелем в подготовительный период перед залитием слоя самовыравнивающихся смесей. Что даже не просто подождать минимум 28 дней и вперед.
Я вижу здесь непонятки в другом. Человек задает один и тот же вопрос на двух строительных форумах и нигде не старается дать больше информации о своей проблеме, чтобы ему смогли помочь.

Ilun,
Одна голова хорошо, 2 лучше.
Единственный дельный совет - "Обесточьте питающую ТП линию в щитке, открутите крепёжные винты и аккуратно вытащите ТР из подразетника, так что бы можно было увидеть "попку" и как подключены провода. Сделайте хорошее фото и выложите сюда. Попробую вам помочь." Остальные "надо было подождать". Вот мои 28 дней вышли, сегодня часок погрел - результата нет. Завтра буду в тех краях - выверну, сфотографирую.

Другой информации я дать не могу. Я со свечкой рядом не стоял

MersGM, Я сделал фото))

Вроде все нормуль

daima, конечно не будет нагревать пол, потому что неправильно подключены провода нагревательного кабеля.
Вытаскивайте верхние провода и подключайте синий внизу рядом с синим, это у Вас ноль приходящий и на нагревательный кабель, а коричневый провод также внизу в крайне правую колодку со стрелочкой, это выход фазы после регулятора на нагревательный кабель.
Следующее, что-то не заметил провод экранирующей оплетки нагревательного кабеля, который соединяется в верхней колодке с проводником заземления силовой проводки.

Ilun написал:
daima, конечно не будет нагревать пол, потому что неправильно подключены провода нагревательного кабеля.
Вытаскивайте верхние провода и подключайте синий внизу рядом с синим, это у Вас ноль приходящий и на нагревательный кабель, а коричневый провод также внизу в крайне правую колодку со стрелочкой, это выход фазы после регулятора на нагревательный кабель.
Следующее, что-то не заметил провод экранирующей оплетки нагревательного кабеля, который соединяется в верхней колодке с проводником заземления силовой проводки.

Ilun, увы, я ни разу не электрик, поэтому ничего не понял

to daima

У вас неправильно подключен терморегулятор.

Пригласите любого "электрика" и пусть он вам за 500р переподключит регулятор согласно опубликованной Ilun схеме.

Пригласил, подключили. Не греет. Объявился мой старый мастер, стал уверять, что все работало и должно работать. Вечером тащу его в квартиру. Походу стяжку придется вскрывать

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

daima написал:
Пригласил, подключили. Не греет. Объявился

Где вы их всех находите? С таким "спецами" вы будете делать ремонт вечность.

AndyMirror написал:

daima написал:
Пригласил, подключили. Не греет. Объявился

Где вы их всех находите? С таким "спецами" вы будете делать ремонт вечность.

AndyMirror, спрашиваю у соседей, кто делал, довольны ли

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

daima написал:
спрашиваю у соседей, кто делал, довольны ли

Замечательно. Пригласите кого-нибудь с форума.

to daima

Старого мастера вы зовёте зря, ибо он не электрик и даже не "электрик", а просто остолоп и подключает прибор не по схеме а наобум.

И второй момент очень немаловажный, в этом регуляторе применены самозажимные клемы (ИМХО спорное решение). Для этих клем нужно использовать либо цельнотянутые провода (жёсткие), либо если они многожильные обязательно их облуживать или обжимать наконечниками типа НШВИ.
Это такое "правило", как примерно мыть руки перед едой. Я по этому признаку отличаю "чистоплотность" электрика и его отношение к своей работе.
Ищите вменяемого исполнителя. Пол не трогайте, до этого мы ещё пока не дошли

Не бойтесь, мы с вами и мы победим!

Где у вас территориально объект?

MersGM написал:
to daima

Старого мастера вы зовёте зря, ибо он не электрик и даже не "электрик", а просто остолоп и подключает прибор не по схеме а наобум.

И второй момент очень немаловажный, в этом регуляторе применены самозажимные клемы (ИМХО спорное решение). Для этих клем нужно использовать либо цельнотянутые провода (жёсткие), либо если они многожильные обязательно их облуживать или обжимать наконечниками типа НШВИ.
Это такое "правило", как примерно мыть руки перед едой. Я по этому признаку отличаю "чистоплотность" электрика и его отношение к своей работе.
Ищите вменяемого исполнителя. Пол не трогайте, до этого мы ещё пока не дошли

Не бойтесь, мы с вами и мы победим!

Где у вас территориально объект?

MersGM, Москва, м. Новокосино

Старый приходил, сказал "скорей всего траблы с терморегулятором". Подсоединил провода напрямую и сказал, что если за ночь не нагреется - звать его

Где Вы находите таких как бы электриков? Работоспособность любого нагревательного кабеля и терморегулятора определяется за 5 секунд. Если бы я оставлял заказчикам включенным пол на ночь, чтобы помацать на нагрев, то грош цена такому специалисту.
Приглашаете электрика, спрашивайте тестер, токовые клещи или лампочка нагрузки есть? Нет, до свидания. Следующий.
Паяльник или наконечники с обжимкой есть? Не пользуетесь? До свидания.
Разве так тяжело проверить и подсоединить провода к терморегулятору по схеме на нем или специально Вам найденной?

to daima

Ну в общем то вам Ilun всё написал.

Если у вас ничего не получиться с теми "ресурсами" что есть, то напишите сюда. Территориально это прямо мои "края", можно вечером после работы мимо проехать, "тряхнуть стариной".

MersGM написал:
to daima

Ну в общем то вам Ilun всё написал.

Если у вас ничего не получиться с теми "ресурсами" что есть, то напишите сюда. Территориально это прямо мои "края", можно вечером после работы мимо проехать, "тряхнуть стариной".

MersGM, давайте попробуем. Я лично сильно сомневаюсь, что это терморегулятор. Все таки Юнг это не галимый Китай. Скорее все дело в кривых руках мастера, который датчик температуры пола поставил не туда, куда надо.

PS. Привез еще Терморегулятор Aura Technology VTC 235 для тестов

to daima

От Юнга там только крышка и рамка, а так это 100%-ые немцы Eberle (сейчас бренд пренадлежит Shnider).

Написал вам в личку.

У нас в коридоре горе специалист положил электрический пол и тоже не греет потом когда начали разбираться то оказалось что он отражатель под него не положил и скорее всего поэтому нет того эффекта который должен быть.

daima написал:
Подсоединил провода напрямую и сказал, что если за ночь не нагреется - звать его

Ну баран. Ктож еще... У него хоть вольтметр был?

MersGM написал:
И второй момент очень немаловажный, в этом регуляторе применены самозажимные клемы (ИМХО спорное решение). Для этих клем нужно использовать либо цельнотянутые провода (жёсткие), либо если они многожильные обязательно их облуживать или обжимать наконечниками типа НШВИ.

Смотря какие самозажимные клеммы. Клеммы розеток нормально принимают скрученный много жильный если аккуратно вставлять

Всем привет) Хотел отписать еще месяц назад, но, парень я не собранный, пишу только сейчас.
Приходил ко мне MersGM - сразу видно мастера. Полчаса и все подключено (там оказывается один нужный проводок был кем-то из работников срезан почти под корень). MersGM, огроменное спасибо!!!!!!!!!!!!!

Разговорились насчет утепления лоджии - оказывается у меня утеплено не правильно:

В общем, промерзать будет. Надо так:
Пока послал криворукого мастера в солнечную молдавию, посмотрю насколько будет комфортно в лоджии зимой. Если что, вскроем стяжку и сделаю как-то так:

Понятное дело, что есть мостики холода, но, по идее лучше чем сейчас.

С нынешним теплым полом, если включить его на 45 градусов, тепло чувствуется где-то через сутки

ЗЫ: скоро буду отделывать ванную комнату, но что-то гложут меня сомнения, делали ли там гидроизоляцию. как она хоть выглядит?