Гул мне не нужен. Продавцы NOVA 300 сказали,что она не продавит 20 м трубы Ду-160. Странно, я прикинул , все потери не более 35 Па. (без учета шумоглушителя и воздушного клапана. Придется видимо строить на базе SAU 125

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Здесь два варианта - или производитель врет с диаграммой либо врут продавцы. Согласно диаграммы она должна работать нормально

Это мое мнение и его не навязываю

Я общался с тех=поддержкой. Поднял свои расчеты, там с учетом дроссель клапанов 75 Па, пусть с запасом 150.
На это и рассчитываю 150 Па и 40-150 м3\ч. Вот и все требования по подогреваемому притоку.

Enervent написал:
basili, Всем привет. Установка должна быть приточно-вытяжной с рекуперацией тепла. На одной приточке разоритесь зимой. Счета за электричество превысят стоимость установки. За вентмашину с рекуператором конечно заплатите больше, зато потом будете экономить.

Enervent, Благодарю Вас.Но ЗИМОЙ мы там не бываем. Самое холодное, когда до минус 5 за бортом 3-4 дня в году.

Какой вариант организации ЕВ предпочтительнее? Во время работы зонта-ОК закрывает приток .