Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6359573

Подскажите пожалуйста, будет ли работать такая схема?

Второй этаж, коридор и 4 кабинета.
Рассматриваю вариант установить 1 сплит, мощностью с запасом.
Двери в кабинеты открываются как на рисунке и могут быть все время приоткрыты.
Дополнительно думаю пробить вентиляционные отверстия из каждого кабинета в коридор, как вариант поставить еще вентиляторы в эти отверстия.

Канальный кондиционер с воздуховодами будет эффективен.

P_avel, с настенным сплитом это априори не рабочая конструкция ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Нет. Схема нерабочая. Канальный с разводкой по помещениям или мультик с настенными в данном случае

ТОК-СМЕРТЬ!