Добрый день!
Существует проблема, прошу совета. Год назад приобрели квартиру, на кухне гофра идет от колонки к дымоходу внутри гипсокартонной конструкции. Мы все время были спокойны, разве что колонка пошаливала, и пару месяцев назад заменили на другую, дорогую и новую.
В чем проблема? Три месяца назад приходили газовщики (по поводу ремонта старой колонки) и сказали, что чтобы установить новую колонку, нужен АКТ от вентиляционщика. Так во т, он пришел и сказал всю гипсокартонную конструкцию разломать, иначе закрыт доступ к дымоходу. Я позвонил дядьке, он приехал и сказал, что это все хрень и газовщики просто качают деньги у народа. Дядька приехал, вместе выбрали колонку и он ее установил. Все четко, все работает, но СЕЙЧАС одна знакомая рассказала о случаях отравления угарным газом, вплоть до летального исхода. Стремно? Естественно!
Какие мысли на этот счет: думаю все-таки ломать и закрепить эту трубу (хрен с ним с ремонтом) и вызвать вентиляционщика и зарегистрировать колонку.
Правильно или оставить все как есть?

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

wasser3794 написал:
Правильно или оставить все как есть?

ВАм шашечки или ехать?

Это к тому, что между регистрацией и вашей безопасностью огромная разница.

По уму короб разобрать, сделать всё правильно, попутно оформив бумаги, заделать и спать спокойно.

wasser3794,
Правила газовшиков нужно выполнять,они написаны после огромного количества смертельных отравлений и пожаров.Но не обязательно все ломать.Достаточно сделать большой вырез в гипсокартоне и закрыть его декоративным,дырявым,перфорированным железным листом,снммающейся или открывающейся декоративной решеткой итп.Если немного подумать головой - все правила будут выполнены и это будет не ухудшение,а украшение кухни.

Регистрация: 19.04.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 341

У вас колонка в горючем деревянном шкафчике, непонятно откуда приток воздуха, и есть ли приточная вентиляция (хотя бы клапан)? Скорее всего букет серьезных нарушений, и переделывать надо все. А газовщик просто вцепился за то, что ему ближе.

Регистрация: 17.07.2008 Красноярск Сообщений: 12168

wasser3794 написал:
Я позвонил дядьке, он приехал и сказал, что это все хрень

Ваш дядя каким-то образом связан с газовым оборудованием? Т.е. он имеет большой практический опыт работы и теоретические знания в сфере разработки и эксплуатации газового оборудования? Или нет? А то, не дай бог, рванёт газ. Судя по всему нарушений то цельный букет.

ИМХО (IMHO)

zadov написал:
У вас колонка в горючем деревянном шкафчике, непонятно откуда приток воздуха, и есть ли приточная вентиляция (хотя бы клапан)? Скорее всего букет серьезных нарушений, и переделывать надо все. А газовщик просто вцепился за то, что ему ближе.

zadov, есть постоянная вентиляция (большая дыра внизу короба), плюс еще дверца постоянно открыта

ADM05 написал:

wasser3794 написал:
Я позвонил дядьке, он приехал и сказал, что это все хрень

Ваш дядя каким-то образом связан с газовым оборудованием? Т.е. он имеет большой практический опыт работы и теоретические знания в сфере разработки и эксплуатации газового оборудования? Или нет? А то, не дай бог, рванёт газ. Судя по всему нарушений то цельный букет.

ADM05, опыт у него есть, сказал, тяга есть (проверяли на месте), и хорошая, труба чистая сама по себе внутри, не забита.

мужики, как считаете, лучше большую дыру сделать по ширине этого короба? и если да, то чем резать? можно ли обойтись простой ножовкой?

Регистрация: 19.04.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 341

ГКЛ легко режется ножовкой по металлу. Или просто полотном. Только причем тут это все?

Регистрация: 29.10.2005 Краснодар Сообщений: 1336

wasser3794
У Вас рядом с колонкой висит вытяжка. Она как работает, на рециркуляцию, или в вентканал?

Регистрация: 19.04.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 341

На всякий случай. Если захотите все оставить неправильно и лишь бы соблюсти требования газовщика. ГКЛ элементарно вырезается, этот же кусок потом вклеивается обратно на унифлот, соединение получается не хуже монолитного листа. Потом шкурится, шпаклюется и отделывается как обычно, при аккуратных руках не будет и следа. Но лучше навести порядок и сделать как надо с полным удалением короба и ревизией вентканалов.

AlexEE написал:
wasser3794
У Вас рядом с колонкой висит вытяжка. Она как работает, на рециркуляцию, или в вентканал?

AlexEE, думаю, вентканал

zadov написал:
На всякий случай. Если захотите все оставить неправильно и лишь бы соблюсти требования газовщика. ГКЛ элементарно вырезается, этот же кусок потом вклеивается обратно на унифлот, соединение получается не хуже монолитного листа. Потом шкурится, шпаклюется и отделывается как обычно, при аккуратных руках не будет и следа. Но лучше навести порядок и сделать как надо с полным удалением короба и ревизией вентканалов.

zadov, спасибо, думаю, все-таки полностью удалю

Попытался сделать хотя бы дыру там, ничего не получилось. Как делал - отвертка+молоток, чтобы хотя бы знать, с чем имею дело. Наверное, этот ГКЛ толщиной сантиметра три. По краям железные вставки, парочку таких удалил. Есть ножовка (как на фото), но непонятно, она по металлу или нет. Ей тоже пытался пилить, но чет боязно, вдруг испорчу

Вопрос - купить циркулярную пилу и ей сделать или позвонить дядьке и попросить электролобзик для резки?

Регистрация: 29.10.2005 Краснодар Сообщений: 1336

wasser3794 написал:
думаю, вентканал

Желательно знать точно, т.к. если в вентканал, то при наличии газовой колонки это грубое нарушение и может произойти то, о чем рассказала Ваша знакомая. Странно, почему газовщики на это не обратили внимание

Регистрация: 19.04.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 341

wasser3794 написал:
Вопрос - купить циркулярную пилу и ей сделать

Нет. Это крайне травмоопасно. Ни в коем случае.

wasser3794 написал:
Есть ножовка (как на фото), но непонятно, она по металлу или нет.

Она самая. Запаситесь полотнами.

wasser3794 написал:
Ей тоже пытался пилить, но чет боязно, вдруг испорч

Пилите, они золотые. Ломать - не строить. Главное сам канал не перепилите.