Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010
#352371

=vadim= написал :
возьмите провод в одиночной изоляции , ... а потом замажьте штукатуркой...

Вот так делать точно нельзя...

ПУЭ-7 п.7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.

Лучше проследить, куда идет пластиковая труба (как правило, она несильно отклоняется от прямой линии), и долбать потолок рядом со стеной, чтобы открыть кабельный канал. Далее передернуть провода, и штробить уже стену...

Викторыч написал :
[

  1. В жилых домах типовых серий не допускается:

если бы богатые (или влиятельные) придурки еще бы и не делали.
У нас в кирпичном 8-этажном доме часть капитальной стены снесли и колонны поставили
на 7 этаже при объединении 2 квартир. Уверен, что разрешение было получено
Они, если захотят разрешение и на бассейн и на камин получат -
а потом рядом из-за этих ублюдков трупы бывают.

Поэтому разрешение - индульгенция для богатых, но не панацея. Старайтесь делать по нормам.

Непойдёт,
там 3 провода на выключатель,
и 3 на розеку ))

Регистрация: 20.02.2006 Челябинск Сообщений: 2290

gfyz написал :
штробить потолок можно?

возьмите провод в одиночной изоляции , приклейте к потолку, а потом замажьте штукатуркой., бугорок высотой 5 мм и не видно будет.

блин, ладно, а можно какой нибудь кабель канальчик придумать? самый тоненький а потом его в шутукатруку замуровать!?

2gfyz Вообще-то, вы ОБЯЗАНЫ были сделать проект и согласовать вашу перепланировку, в том числе и перенос проводки. Не знаю как у вас в Питере (и у нас в Томске ), но в Москве:

  1. В жилых домах типовых серий не допускается:

4.1. Устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также в местах расположения связей между сборными элементами.

4.2. Устройство штроб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов.

4.3. Устройство дополнительных проемов в стеновых панелях смежных по высоте помещений без согласования с проектной организацией - автором проекта жилого дома или его правопреемником, а при их отсутствии - без дополнительной экспертизы.

Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 8 февраля 2005 года N 73-ПП

Вы потолок проштробите, сосед сверху себе бассейн соорудит...

в общем снесли перегородку, и оказалось что там провода лежат в паласмассовых трубах, и вывод совсем не далеко от другой перегородки, примерно 40 см, и длинны как раз хватает чтоб ни чего не переделывть (в плане электрики). теперь дилема, штробить потолок можно? (дом кирпично монолитный!) или есить др. способы прокладывания по потолку!

Спасибо понял! самое правильное это найти где в щитке отключается! и отключить от греха по дальше!
вернее даже не отключить а заменить провода на другие которые будут идти к розетке с выключателем!

2 gfyz

откусывать около потолка, замуровывать и от щитка вести новую проводку?

Просто откусывать нельзя. Надо тщательно заизолировать концы и, правильнее всего, поставить коробку, а уже тогда заделать. Иначе при протечке у Ваших верхних соседей их поубивает током.

Либо, если точно знать, какой именно это провод и отсоединить его на щитке, то дальше можно заделывать как угодно.

Регистрация: 05.06.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 2010

2gfyz Может, можно по каналу перетянуть, если повезет..
Хи-хикс.. Но можно смонтировать на потолке выключатели со шнурком.. а розетку включать через удлинитель..

Всем привет!
Собрались сносить перегородку! но там на перегородке находится одна розетка и выключатель двойной! причём ввод этой проводки идёт с потолка! т.е. метров в двух от стены...
подскажите как быть?
штробить потолок потом заделывать?
откусывать около потолка, замуровывать и от щитка вести новую проводку?

что делать? вопрос срочный!