MaSeVi написал:
temask88, Тогда у Вас 30+ кВт.

почему?

Radio написал:
почему?

Я ошибся?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi,
Я не говорю что ошиблись.
Вы имеете ввиду что 30+ по вводному автомату?

Я же могу ставить как в проекте если проект утвержден?

MaSeVi написал:
Я ошибся?

Технически нет, но формально да. Разве где-то написано, что выделенная мощность ограничивается автоматом определенного номинала? Может, человеку надо всего лишь 10 кВт, но однофазной нагрузки подключить.

temask88 написал:
(будет находиться в доме)?

Вы что, щит учета в доме вешать будете ?

temask88 написал:
Во вторых как это правильнее реализовать при имеющемся ЩУЕ?:

Там уже и так всё правильно реализовано.

Грубый, но справедливый

Vadim 161 написал:

temask88 написал:
(будет находиться в доме)?

Вы что, щит учета в доме вешать будете ?

temask88 написал:
Во вторых как это правильнее реализовать при имеющемся ЩУЕ?:

Там уже и так всё правильно реализовано.

Vadim 161,

В доме ВРУ.
ЩУЭ на столбе. Фотка ЩУЭ выше.
А в проекте написано делить PEN в ВРУ!

temask88 написал:
А в проекте написано делить PEN в ВРУ

ЩУЭ это и есть ваше ВРУ

Грубый, но справедливый

temask88 написал:
В доме ВРУ

Никак нет.

Radio, Vadim 161,
Вот ещё страница проекта:

Между вру и щуэ согласно этой схеме 20 метров кабеля в земле! Как в таком случае это может быть один и тотже шкаф?

MaSeVi, Vadim 161, Radio,

Где все пропали?

Так что по поводу 30кВТ и ВРУ? Поясните пожалуйста.

temask88 написал:
Где все пропали?

На работе

temask88 написал:
Так что по поводу 30кВТ и ВРУ

30кВт это по тому что стоит вводной автомат С50. По поводу заземления - хрень они вам в проекте нарисовали, ибо разделение PEN у вас выполнено в ЩУЭ, и он же является ВРУ.

Грубый, но справедливый

Vadim 161,

По поводу вводного автомата - как я понимаю мне от этого только лучше. Могу ставить раз согласовано?

По заземлению.Верю что хрень. По тому и пушу сюда. Меня больше интересует как поступать без переделки проекта. ЩУЕ будет переделываться, т.к. этот был выполнен по проекту "для стройплощадки". Вводной ВН будет меняться и добавляться вводной АВ. Возможно и разделение уберется и перенесется в дом (т.е. до дома 4x16) или останется в ЩУЭ и до дома потяну 5x16. В том то и вопрос как правильно сделать.

Так же у меня сомнения по поводу уже имеющегося разделения. Смущает то что PEN приходит на шину N, затем перемычка на PE которая в свою очередь заземлена. Нигде не нашел такой схемы разделения. Везде наоборот. Может это вовсе и не разделение?

Так же непонятно правильно ли при разделении в ЩУЭ и его повторном заземлении тянуть доб дома 5x16 и там еще раз заземлять уже домашнюю шину PE.

Если не сложно ответьте подробнее.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

temask88 написал:
Смущает то что PEN приходит на шину N, затем перемычка на PE которая в свою очередь заземлена. Нигде не нашел такой схемы разделения. Везде наоборот. Может это вовсе и не разделение?

Плохо искали

ebf,
Большое спасибо. Вы меня успокоили.
Можно ссылку на источник?

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

temask88 написал:
Можно ссылку на источник?

ГОСТ Р 50571.5.54 —2013/МЭК 60364-5-54:2011

ebf написал:

temask88 написал:
Можно ссылку на источник?

ГОСТ Р 50571.5.54 —2013/МЭК 60364-5-54:2011

ebf,

А если это Беларусь? Для нас я нашел

Где в пункте 4.3.15.5 сказано по другому. Может знаете документы для РБ?

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

temask88, какая разница Беларусь или нет,я вам дал международные нормы(МЭК)

ebf,
Ок. понял.

Тогда получается я тяну к дому 5x16. Одножильный или многожидьный?
Повторное возле дома подключенное уже в PE домашнего щита нужно? правильно? или излишне?

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

temask88, Тяните ,как вам удобнее хоть многожил хоть одножил.Вы где то видите на схеме повторное заземление,после заземления указанного на схеме?

ebf, На схеме не вижу. Так не делается?

temask88,
Вот к слову вырезки из проекта который мне сделали

А на просторах интернета нашел очень похожий:

Тут как и в том что мне сделали - PEN по той же схеме.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Нет на схеме,значит не делать,вы делаете разделение в вашем щите ,там землите и кабель тащите в дом

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

temask88, Ну а честно говоря,я бы попросл вам сделать проект защемления ТТ ,надёжно и вечно

ebf,
Ну это был контрольный. Я тут уже вроде определился с TN-C-S и вдруг TT. Я уже столько времени потратил на выбор и изучение реализаций. Я понимаю что это моя безопасность, но кому верить ...

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

temask88, Безопасность,это то что находится в ваших руках и то что вы можете контролировать,остальное обман

ebf,
Я это понимаю. Именно поэтому и трачу столько времени и сил (и в последствии средств) на эту тему.

Кто-то говорит только TT частном доме.
Кто-то говорит что TT только при невозможности ТN-C-S (а тут возможность есть. и даже больше - проект говорит делать TN-C-S).

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

temask88, Так проект может говорить,что и ТТ МОЖНО,смотря какой проект,а советчиков советующих ТНЦС в частных домах,я бы порол розгами

ebf,
Я боюсь увести своим вопрос данную тему в другое русло, но все же - чем так плох ТНЦС?

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

temask88, Он не плох,просто вы его не можете контролировать по всему посёлку и даже у себя

MaSeVi написал:
temask88, Тогда у Вас 30+ кВт.

MaSeVi,

Как я понял АВ на 50А стоит из расчета возможности использования 15кВт к примеру на одной фазе.
Ограничение суммарное ставится на счетчике - CE301BY.

ebf написал:
Нет на схеме,значит не делать,вы делаете разделение в вашем щите ,там землите и кабель тащите в дом

ebf,
Наткнулся на
а точнее на вот эту картинку

Т.е. так делать не правильно?

И то по варианту в проекте?
По нему получается что нужно тянуть 4x16 к дому. PEN забираем в моем случае с РБ-80 и делим уже в доме где и заземляем. Такой вариант вообще рабочий?

temask88, Vadim 161, MaSeVi, Radio,

Переделал схему, т.к. в согласованном проекте вводной автомат C50.
Поменял номиналы вводных и УЗО.

Будут замечания?

Генератор какой будет ? Точно трехфазный ?

Грубый, но справедливый

temask88 написал:
Переделал схему,

Переключатель возьмите другой, уже писал Вам. Например, OT63F4C АВВ...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:

temask88 написал:
Переделал схему,

Переключатель возьмите другой, уже писал Вам. Например, OT63F4C АВВ...

MaSeVi,
Понял.Переключатель пока ставится не будет. Позже купится. Учту.

temask88 написал:
Переключатель пока ставится не будет

А как тогда генератор будете подключать?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi,
Еще не известно. пока не планируется вообще. Может и однофазный.

temask88 написал:
Может и однофазный.

Тогда у Варочной панели одна из фаз (та, от которой НЕ питается схема управления) не должна быть запитана от генератора. Или делайте "супер" кабель до варочной с нейтралью в 6 квадрат, т.к. ток будет 32А (при однофазном подключении токи в нейтрали суммируются алгебраически).

Alex9801 написал:

temask88 написал:
Может и однофазный.

Тогда у Варочной панели одна из фаз (та, от которой НЕ питается схема управления) не должна быть запитана от генератора. Или делайте "супер" кабель до варочной с нейтралью в 6 квадрат, т.к. ток будет 32А (при однофазном подключении токи в нейтрали суммируются алгебраически).

Alex9801, это при полной нагрузке? Если пользоваться одной комфоркой не будет проблемы?

Alex9801,
И кстати в обычном режиме при подключении при подключении варочной на 2фаза кабелем 5х2.5 достаточно?

temask88, Да...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

temask88 написал:
Alex9801,
И кстати в обычном режиме при подключении при подключении варочной на 2фаза кабелем 5х2.5 достаточно?

temask88, 4х2,5

BV, а если трехфазная попадется ? Да и разница в цене между 4х2,5 и 5х2,5 не настолько большая чтоб экономить.

Грубый, но справедливый

Vadim 161 написал:
BV, а если трехфазная попадется ? Да и разница в цене между 4х2,5 и 5х2,5 не настолько большая чтоб экономить.

Vadim 161, мы тут недавно искали, да есть, но редки.
Если попадется - не брать

BV, 5x2.5 одну жилу лучше не буду подключать если будет подключение 2 фаз.

MaSeVi, Vadim 161, Alex9801, ebf,
Подскажите ещё, данный щит коммутировать 6 или 10мм ПВ3?

temask88 написал:
MaSeVi, Vadim 161, Alex9801, ebf,
Подскажите ещё, данный щит коммутировать 6 или 10мм ПВ3?

temask88, Первый...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

temask88 написал:
Если пользоваться одной комфоркой не будет проблемы?

Не будет.

temask88 написал:
И кстати в обычном режиме при подключении при подключении варочной на 2фаза кабелем 5х2.5 достаточно?

Если нагреватели - тэны (подключаемые напрямую к сети), то проблем не будет. А если ВП индукционная и без PFC, токи 3-й гармоники перегрузят нейтраль. Естественно при включении всех комфорок на полную мощность (7кВт).

MaSeVi написал:

temask88 написал:
MaSeVi, Vadim 161, Alex9801, ebf,
Подскажите ещё, данный щит коммутировать 6 или 10мм ПВ3?

temask88, Первый...

MaSeVi,
С учетом вводного на 50А не мало?

temask88 написал:
С учетом вводного на 50А не мало?

Пардон, тогда везде 10-ка, от УЗО по АВ - 6-кой. На ВП 6-ку...