temask88, схема чего - дом , квартира? Хотя судя по названиям - топочная, веранда
всё таки частный дом... Подпольщик блин. Свет разнести под разные УЗО. Система отопления какая?
Баня, гараж, освещение периметра, сигналка планируется? Система заземления какая.
Питание от генератора планируется на весь дом?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad написал: temask88, схема чего - дом , квартира? Хотя судя по названиям - топочная, веранда
всё таки частный дом... Подпольщик блин. Свет разнести под разные УЗО. Система отопления какая?
Баня, гараж, освещение периметра, сигналка планируется? Система заземления какая.
Питание от генератора планируется на весь дом?
megrad,
Да, совсем забыл описать.
Частный дом. Один этаж. 120кв. Постоянное место жительства. Отопление газовым котлом.
Гараж планируется в будущем. И навес под машину. К обоим нужно будет подводить электрику. Причём даже подумываю о зарядке автомобильной на будущее)))
В гараж нужно из домашнего щита тянуть или можно от щита на столбе?
Генератор планируется на весь дом. Но это планируется. А как будет ещё не известно. По этому решил не ограничивать группами. Потом если что инструктажем буду ограничивать)))
Заземление tn-c-s - тему поднимал .
temask88 написал:
В гараж нужно из домашнего щита тянуть или можно от щита на столбе
Всё зависит от удобства, но я всегда из дома веду линию.
temask88 написал:
Генератор планируется на весь дом. Но это планируется. А как будет ещё не известно.
На весь дом идеально, но для генератора есть правило - запас по мощности 20-25%. Обычно питают
от гены освещение, котёл и пара розеток на кухне, но тут сами решайте. Я бы ещё вольтметр поставил и
ПФ (переключатель фаз), что бы при наличии хотя бы одной фазы у Вас было питание
котла и освещение. на котёл поставить ИБП с акумом, а генератор подобрать так
чтобы мог работать с ИБП.
temask88 написал:
Гараж планируется в будущем. И навес под машину. К обоим нужно будет подводить электрику. Причём даже подумываю о зарядке автомобильной на будущее
Отразите всё в схеме, не ответили по сигналке - на неё отдельная линия без УЗО.
Так же не увидел линию на освещение двора, но здесь сами решайте.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Нормальной практикой считается прокладка кабеля 5x4 в котельную и реализация там нормального щита со своим УЗО 30ма и АВ на котел, насосы и т.д, собственно я обычно так и делаю. Три фазы туда собственно можно и не заводить, но с одной фазой нужно будет чуть по другому раскидывать нагрузку по фазам.
megrad написал:
но для генератора есть правило - запас по мощности 20-25%. Обычно питают
от гены освещение, котёл и пара розеток на кухне
Простите, но что делать, если свет отключили днём, летом, и хочется сидеть в кондиционированном помещении за компьютером или смотреть телевизор, а не перемалывать фарш на кухне?
Запас по мощности 20-25% означает, что надо потреблять киловатт-полтора даже при дохлом двухкиловаттном гене, ибо сильный недогруз для него также не полезен. А если гена не двухкиловаттный, а трёх- или пяти? Как оптимально загрузить его на 40-80% освещением, котлом и парой розеток именно на кухне - весьма загадочный вопрос.
Намного более разумным представляется запитать от него всё и защитить от перегрузки. Наверняка у обитателей дома хватит интеллекта не пользоваться особо мощными потребителями в аварийном режиме, зато в остальном они смогут ни в чем себе не отказывать.
megrad, Vadim 161,
От щита до котельной 2м. Зачем там свой щиток?
Почему котёл Газовый и насосы нужно отделять? Там же небольшая нагрузка. Причём у меня с ними на одной линии только две розетки которые если и будут использоваться то изредка, к примеру для пылесоса.
Radio, задан был вопрос, как будете использовать генератор - ответ был на весь дом.
Radio написал:
Наверняка у обитателей дома хватит интеллекта не пользоваться особо мощными потребителями в аварийном режиме
Таки задайте вопрос автору.
temask88 написал:
Почему котёл Газовый и насосы нужно отделять? Там же небольшая нагрузка.
Это нагрузка скажем так первой категории. Это значит она должна работать почти при любых условиях.
Отдельный щиток в идеале (проще генератор подключить), достаточно отдельных линий,
что бы при КЗ от бытовых приборов Вы не остались без воды и отопления. Это просто совет,
хотите всё объединить это Ваш выбор. Кстати вместе с газовым котлом ставится газоанализатор с клапаном,
его тоже надо будет от сети запитывать.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad написал:
Откуда я знаю потребляемую мощность автора?
megrad,
ТУ на 15 киловатт.
Реальная не знаю сколько будет. Из мощных потребителе планируются индукционная варочная, электрический духовой шкаф, посудомоечная машина, стиралка.
Radio написал:
у обитателей дома хватит интеллекта не пользоваться особо мощными потребителями в аварийном режиме,
Генератор на сколько получается? Все клянутся, что поняли и перегружать низя.
На практике проще защиту поставить от включения мощного оборудования
при работе от генератора.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
16квадрат это минимальное сечение провода СИП.Меньшее сечение может не выдержать ветровых или ледяных нагрузок. Если оставляете автомат на 32А, то после него должен быть 5х6. Если уменьшаете до 20А, то 5х4.
Radio написал:
Наверняка у обитателей дома хватит интеллекта не пользоваться особо мощными потребителями в аварийном режиме
Ну если чайник не включать еще ума хватит, то про стиралку или посудомойку могут забыть напрочь.
также обращаю внимание на "особенность" работы 3-х фазных потребителей от однофазной нагрузки. Если при 3ф питании токи в нейтрали суммируются геометрически, то при однофазном - алгебраически. Т.е. при работе варочной панели полностью от одной фазы у Вас по нейтрали сечением 2.5кв.мм пойдет ток в 32А.
megrad,
Да, я понимаю что я получу 21,12а. Но если проект согласован мне же лучше. Для меня главное что номинал не меньше чем подходящий по ТУ и что он подходит для защиты моего кабеля. Правильно?
Alex9801 написал:
Если по ТУ у Вас 15кВт,то номинал автомата - 20А. 32А соответствует мощности в 20кВт.
С чего вдруг? Если равномерно загрузить все фазы трехфазными потребителями, то да.
Но вполне возможны однофазные потребители киловатт на 7-8, никто не запрещает их приобретать и использовать. И что с ними делать при выделенной мощности 15кВт и автомате 20А?
Из этих соображений устанавливают вводные ав на 32А.
Alex9801 написал:
Если по ТУ у Вас 15кВт,то номинал автомата - 20А. 32А соответствует мощности в 20кВт.
С чего вдруг? Если равномерно загрузить все фазы трехфазными потребителями, то да.
Но вполне возможны однофазные потребители киловатт на 7-8, никто не запрещает их приобретать и использовать. И что с ними делать при выделенной мощности 15кВт и автомате 20А?
Из этих соображений устанавливают вводные ав на 32А.
Radio,
есть еще ограничители мощности которые в зависимости от настроек могут не только 5-5-5 выдавать
а и 10-5-0 например
только разрешат ли их юзать в таком режиме, и что по этому поводу говорит закон?
ведь в ТУ не пишут что 5-5-5, а просто 15квт
Flest написал:
ведь в ТУ не пишут что 5-5-5, а просто 15квт
Именно поэтому и незаконно ограничивать мощность автоматами на 20-25А. Закон не регламентирует, однофазной или трехфазной должна быть нагрузка.
Таким образом, в нарушение п. 2 ст. 35 Конституции РФ требование об установке вводного автомата с расцепителем тока 25А ограничивает заявителя в праве пользования любым электрическим устройством бытового назначения с номинальным напряжением 220В и потребляемой мощностью от 5,5кВт до 15кВт включительно.
Ну и бла-бла-бла в таком духе, весь инет завален... Сети давно и спокойно ставят 32А без головняков себе и людям, а где-то даже побольше.
Именно поэтому и незаконно ограничивать мощность автоматами на 20-25А. Закон не регламентирует, однофазной или трехфазной должна быть нагрузка.
Radio,
с одной стороны можно сети понять, бывают когда линии старые и просто никак всем дать сколько они хотят
да и без автомата они никак больше мощность не ограничат.
если только ограничитель ставить, а ведь он денег стоит и мало кто захочет платить, автомат то дешевле и очень сильно
Сети давно и спокойно ставят 32А без головняков себе и людям, а где-то даже побольше.
Radio,
у нас строго 25А, но я себе 63 поставил, и никакой головной боли
правда и 15квт я не беру, большую часть времени потребление 2-3А иногда прыгает до 25А, но редко очень
Radio написал: Flest, так я же сразу и сказал, что менталитет. Все удовольствия за 550р, включая производство. Халява как национальная идея. Что не так?
Radio,
халява? а в чем халява заключается?
сколько стоит квт\ч в закупке для сетевиков?
а сколько он стоит для меня?
а сколько там заложено за строительство, обновления линий?
и в чем тогда халява, если все оплачено? причем потребителями, или вы полагает что сетевики деньги из воздуха берут?
так нет... из кармана потребителей
это действительно менталитет - не требовать что положено.
или что, я по вашему использую какие то лазейки или что то нарушаю? так нет...
что же не так? все так как и должно быть
положено 15квт - подключено 15 квт.
а раз уж все переделывалось, то и 3 фазы заодно
как раз под котел скоро пригодятся
Radio написал:
А почему это вас так волнует? Вы ведь тоже не упускаете свой интерес и не работаете дешевле себестоимости. Это вроде нормально, нет?
Radio,
Radio написал:
Халява как национальная идея. Что не так?
Radio,
хм...
вы уж определитесь, халява или нормально.
...
у них прямо прописан % на поддержание и реконструкции линий, и я за это плачу, Я... не они по доброте душевной из своего дохода, а именно я и другие потребители, это изначально заложено в цену
я вот не понимаю в чем заключается халявность, в получении того что положено, да еще и оплачено
Flest написал:
вы уж определитесь, халява или нормально.
Халява - это нормально, я вроде ясно выразил мысль. Начислили себе мощности нахаляву - и хорошо, никто же не против, с кого-то по 100500 за каждый киловатт дерут. Но вы зачем-то полезли еще глубже, считать деньги в чужих закромах. Национальная идея приобретает какие-то совсем причудливые формы.
Flest написал:
я вот не понимаю в чем заключается халявность, в получении того что положено, да еще и оплачено
Рассуждая таким образом, недолго скатиться в экстремизмъ, нигилизмъ и анархию. Вспомните, кто и что делает за ваши деньги в этой стране 🙈 🙉 🙊, и принимайте крошки халявы с благодарностью.
temask88 написал: MaSeVi,
Дело в том что я разбил свет на столько групп только из соображений удобства монтажа - жб плиты и монтаж в пустотах причём без распредкоробок.
temask88, ну и что мешает под 3 автомата завести?)))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
temask88 написал: MaSeVi,
Дело в том что я разбил свет на столько групп только из соображений удобства монтажа - жб плиты и монтаж в пустотах причём без распредкоробок.
temask88, ну и что мешает под 3 автомата завести?)))…
MaSeVi,
Вспомнил откуда взялась четвертая группа. Четвертая линия (свет коридора) это три выключателя и люстра подключенные и импульсному реле.
Эту тогда и совмещу с любой другой.
Ввод по ТУ напоминаю 15кВт.
Нормально ли что в ЩУЭ ВН на 63А и ВА на 50А?
А второй вопрос по PEN.
Во первых правильно ли разделение в ВРУ (будет находиться в доме)?
Во вторых как это правильнее реализовать при имеющемся ЩУЕ?: