К теще пришли газовики и сказали, что в ее котельной (2,5 м x 2,5 м), где установлен газовый котел, нужно сделать вентиляцию. Окно в котельной глухое, но между окном и стеной есть примерно 5-6 см старой деревянной рамы. Скажите, пожалуйста, если сделать вент. трубу диаметром 50 мм - достаточно ли этого будет в нашем случае? Или труба должна быть большего диаметра (в этом случае придется сверлить/долбить кирпичную стену толщиной прим. 50 см где-нибудь в другом месте - чего не хотелось бы).
workkril написал:
Окно в котельной глухое, но между окном и стеной есть примерно 5-6 см старой деревянной рамы. Скажите, пожалуйста, если сделать вент. трубу диаметром 50 мм - достаточно ли этого будет в нашем случае?
Помещения котельной должны оборудовать системами ВЕ, причем подбор вытяжной системы идет из расчета объема помещения, а приточной из расчета объема плюс потребление кислорода воздуха котлом, думаю скорее всего 50мм будет крайне мало, к тому же вытяжной воздуховод вам придется вывести не просто на улицу а выше конька кровли ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...