Всем привет.
Имеется два стояка: ХВС и ГВС по 1" каждый. От них сделаны отводы на ½".
Вопрос 1. На данных стояках планируется большое количество точек водоразбора: 7 на ХВС (ванна, умывальник, унитаз, гигиеничский душ,СМ, ПМ, мойка на кухне) и 4 на ГВС. Есть ли смысл переделать отводы от стояков на ¾" ? Т.е. сделать отвод на ¾, потом труба Rehau Stabil 20мм, потом коллектор 1" с отводами ½ и далее до потребителей трубой 16 мм. Понятно, что на отрезе "отвод" - "колеектор" будут еще приборы (счетчик, ОК, редуктор, грязевик) размером на ¾".
Вопрос 2 Сейчас стояки ХВС/ГВС/Канализация находятся в нише. Ниша эта просится быть зашитой. Проблема в том, что стояки расположены близко к лицевой плоскости ниши. Можно ли переварить стояки с изгибом к стене? Т.е. вот так:
Я думаю, что можно. Старые полотенцесушители так ведь и загибались. Но мало ли.
Posix86749, переварить не то что можно, а нужно!
Освободится достаточно места под гребенки и все приблуды, что планируете.
На хвс можно 3/4, на гвс оставить полдюйма
Posix86749, Диаметр условного прохода запорной арматуры следует выбирать исходя из среднечасового расхода воды за период потребления (сутки, смену), который не должен превышать эксплуатационных требований.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
АПОСТОЛ написал:
3/4 нельзя в многоквартирном доме запрещено законом. Канализация может не справится с отводом сточных вод.
Шутка удалась!
Для здравомыслящих людей риторический вопрос: если набрать полную ванну воды через отводы сначала 1/2”, потом 3/4”, а затем открывать пробку - справится ли канализация в обоих случаях или с 3/4 переполнится?
АПОСТОЛ написал: Posix86749, сходите в управляющию компанию и проконсультируйтесь с инженером. Он лучше знает своё хозяйство. Каждый высказал своё мнение.
АПОСТОЛ, я уже разговаривал с инженером - он нихера не знает, проектов нет .
АПОСТОЛ написал:
Стояк переварить можно. 3/4 нельзя в многоквартирном доме запрещено законом.Канализация может не справится с отводом сточных вод.
АПОСТОЛ,
что за бред? смесители с унитазом начнут в разы больше воды пропускать?
Есть просто проектные нормы с учетом необходимого среднего потребления воды на квартиру.
Отводы в любом случае есть смысл переваривать на 3/4", вот только идти до коллектора 20й рехау смысла нет, внутренний диаметр должен быть Ду-20 чтобы более чем на 3 потребителя не было падения напора. Для этих целей подойдёт нержавейка или медь 22мм, хотя коллекторы как правило рядом с узлом ввода, можно обойтись и резьбовыми фитингами.
Posix86749, могут "накрыть" позже из-за "нестандартного" счетчика, у которого "погрешность" больше 15-го. Плюсом вы лезете в имущество вашей УК, в котором первый кран на отводе - принадлежит им.
При слабом-нестабильном напоре в системе переход в 20 трубу вам ничего не даст. Вы не сутками сидите на унитазах и у вас не работает одновременно 3 душа.
С металлического 15 отвода со стояка просто ведите трубу не меньшего внутреннего диаметра.
Олегович, ну с вашей логикой - кто-то "покруче" перестрахуется и поставит 40? Почему нет? Я конечно понимаю сантехников, которым потолще-побольше всего и разного (как на ваших фото) играет на карман - но надо ли это потребителю, у которого не конюшня в квартире - под сомнением.
Тем более у человека нет даже двух санузлов.
sserge, не побольше, а столько сколько нужно, то есть согласно таблице, от 2 до 13 потребителей- ду-20 и собственники квартир объектов на фото обычные люди, ни разу не олигархи, просто хотят жить в комфорте, и не обжигаться в душе когда работает стиралка или кто-то слил унитаз.
Олегович, понимаете, в однушке можно сделать и 20 потребителей - будете ли вы пользоваться ими одновременно? Другое дело трешка с 3 детьми и 2 санузлами в квартире...
Если давления в системе стандартных 2-3 атм - не заметит разницы вообще.
Олегович, логика у вас табличная, по ней - если рассчитать в пределах одного подъезда и накидать табличных квартирных потребителей десятками в кажд ой- диаметры стояков были бы от 100 диаметра и выше.
Вы говорили об образовании, у вас, извиняюсь, какое техническое?
sserge, МГСУ, при расчете диаметра стояков учитываются коэффициенты одновременного срабатывания, именно поэтому диаметра 100 там быть не может, для 25ти этажного дома, который проектировал на 3м курсе достаточно ду-32
Олегович, так почему вы не применяете эти коэффициенты одновременного пользования в квартире? )
Были бы электриком - тянули бы по 35 квадрат от стояка по аналогии?
Я не говорю, что это 20-ка это плохо и не спорю спор ради спора, и у себя бы так сделал - но какая УК мне это даст.
Здесь был пост, как человек искал "правды" со счетчиком с нужной "погрешностью" сегодня 20 диаметра - завтра другие будут "бодаться" с 40-ым. И нормальная УК никогда не пойдет на эти увеличения.
sserge, в квартире одновременно и очень часто могут срабатывать 4-5 устройств(душ, стиралка, унитаз, мойка, посудомойка) что согласно приведенной таблице требует внутреннего диаметра 20мм, что тут ещё обсуждать?
sserge, я будучи собственником и выполняя монтаж для собственника забыл спросить группу бездарных лентяев, нанятых сообществом собственников для управления совместным имуществом, каким диаметром прокладывать трубопровод!))) В моем случае пойдет УК или нет, и куда именно она пойдет, если будет мешать мне жить в комфорте, не сильно беспокоит. И это не пустые слова, в моем доме сменилось уже 3 УК по одной простой причине, их работа не устраивала собственников, и только так и должно выстраиваться взаимоотношение между УК и собственниками а никак не наоборот, судя по тому что вы пишите.