#342929

Извините, что много вопросов - знаний маловато(( Надеюсь, пока))
Собственно вопрос такой:

  1. В новостройке в щитке (в общем холле) стоят УЗО, "автоматы"... Откуда в квартиру ("двушка", 55м2) протянуты 4 кабеля: один "силовой" (очевидно, для кухонной плиты), и три "хилых".
  2. Из мощных потребителей будут: на кухне - плита, СВЧ, чайник, водогрей (проточный, для лета); в ванной - стиралка и водогрей (такой же). Все остальное - самое обычное (свет вообще хочу на КЛЛ сделать)...
    Вот и думаю - а есть ли смысл ваять собственный щиток, тащить от него букет отдельных кабелей (под ту же стиралку, водогреи ...) Дело даже не в столько в работе и проводах (хотя, и в этом тоже), а в том, что щиток "съест" кусок прихожей (а она маленькая(((), и множество гофр (еще же слаботочка будет) потребует более толстой стяжки, а потолок и так невысокий((... Может быть, достаточно будет того, что штатно установлено строителями, и нужно "лишь" грамотно распределить нагрузку по существующим вводам?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33945

2Новосёл А кто вам и что могут посоветовать, если вы не сообщили ни типы защитных аппаратов, ни их номиналы, ни сечения проводов, ни реальные мощности нагрузок ...

Реклама
Выключатели диф. тока АВДТ32М IEK

Автоматы АВДТ32М IEK - ваша защита
от поражения электрическим током в компактном корпусе! Подробнее

Новосёл написал :
Извините, что много вопросов - знаний маловато(( Надеюсь, пока))
Собственно вопрос такой:

  1. В новостройке в щитке (в общем холле) стоят УЗО, "автоматы"... Откуда в квартиру ("двушка", 55м2) протянуты 4 кабеля: один "силовой" (очевидно, для кухонной плиты), и три "хилых".
  2. Из мощных потребителей будут: на кухне - плита, СВЧ, чайник, водогрей (проточный, для лета); в ванной - стиралка и водогрей (такой же). Все остальное - самое обычное (свет вообще хочу на КЛЛ сделать)...
    Вот и думаю - а есть ли смысл ваять собственный щиток, тащить от него букет отдельных кабелей (под ту же стиралку, водогреи ...) Дело даже не в столько в работе и проводах (хотя, и в этом тоже), а в том, что щиток "съест" кусок прихожей (а она маленькая(((), и множество гофр (еще же слаботочка будет) потребует более толстой стяжки, а потолок и так невысокий((... Может быть, достаточно будет того, что штатно установлено строителями, и нужно "лишь" грамотно распределить нагрузку по существующим вводам?

Находясь в похожей ситуации не стал заморачиваться с личным щитком. Проинспектировал провода - везде медь 1,5 и 2,5 мм.кв. Что их перекладывать? Добавил только отдельную линию в ванную (стиралка, водогрей) и на кухню (духовка, посудомойка). Ещё вот перетряхну общий щиток - поменяю УЗО и автоматы. У меня процесс ещё идёт...

2Беломор
+1
В своей первой квартире так и сделал...
Все работает + удобно

Беломор написал :
Находясь в похожей ситуации не стал заморачиваться с личным щитком. Проинспектировал провода - везде медь 1,5 и 2,5 мм.кв. Что их перекладывать? Добавил только отдельную линию в ванную (стиралка, водогрей) и на кухню (духовка, посудомойка). Ещё вот перетряхну общий щиток - поменяю УЗО и автоматы. У меня процесс ещё идёт...

Добавлю ещё - перетряхните те дыры, забросанные раствором и скромно прикрытые пластиковыми панельками, которые строители-застройщики безосновательно называют распаечными коробками. Сделайте нормальные распайки - очищаете всю "бороду" от раствора, вытаскиваете её, маркируете все соединения, всё отсоединяете, заводите все провода в настоящую распаечную коробку и делаете все соединения через нормальные клеммники ...если маркеры не поотваливались

Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.

Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33945

Беломор написал :
Добавлю ещё - перетряхните те дыры, забросанные раствором и скромно прикрытые пластиковыми панельками, которые строители-застройщики безосновательно называют распаечными коробками. Сделайте нормальные распайки - очищаете всю "бороду" от раствора, вытаскиваете её, маркируете все соединения, всё отсоединяете, заводите все провода в настоящую распаечную коробку и делаете все соединения через нормальные клеммники ...если маркеры не поотваливались

Маркеры, даже если они и были, могут и не понадобиться, если перед разборкой скруток самому отмаркировать все провода цветной изолентой.